论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3501阅读
  • 7回复

[建筑地基]有关CFG桩头断桩的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wellsunner
 

发帖
29
土币
1847
威望
114
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-29
由于施工方操作不当,在清桩头的时造成断桩现象,超过设计标高500mm以上,且分布较集中。基础为筏板基础。天气较冷,桩间土局部存在冻土现象,这种情况势必对复合地基的承载力有所影响。 OG}KqG!n  
请问像这种情况是否可以把断桩超过500mm以上的桩挖除,把局部筏板降下去,基础做厚? 8A4TAT4,  
如果要是接桩的话,桩间土是否还能提供原有的承载力?是否还要进行试验?
共同努力
离线flying0044

发帖
355
土币
1472
威望
2606
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-29
降筏板也难确保不再出现施工质量问题! k.Gl4 x  
不知桩间土是何土质?可以进行局部换填等措施,主要看承载力要求了,降筏板是最坏处理方法吧 ^XNw$@&',  
我也是瞎说说,呵呵
真水无香
离线hhcdhh

发帖
42
土币
2341
威望
311
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-29
施工中挖断桩,如为水平断桩一般可不做处理,但多且较集中应做处理,如符合验收规范可对检测的问题桩处理,如太多则另当别论。
带雪的云
离线bjtulyj

发帖
476
土币
15
威望
4282
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-29
 
Geotechnology is an art rather than a science
离线runlive

发帖
476
土币
1183
威望
2153
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-29
      
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-04
咱也想问问如何接桩?
离线gzgxzr

发帖
9
土币
136
威望
90
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-07
很好!~不错,值得学习
离线yaoyao

发帖
687
土币
55
威望
2833
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-13
谢谢楼主,共同学习
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站