拟做1所小学的勘察,有教学、办公、实验、食堂、报告厅(共7栋),要布置多少个波速测试孔?
离线北方雪狼

发帖
1252
土币
18889
威望
2144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-21
根据建筑物层数、高度确定。 O\G%rp L$w  
如果都是低层、多层,且范围不是很大,可整个场区布置,一般2个即可
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线lvlv1996

发帖
374
土币
41
威望
1167
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-21
都是多层、低层,不用每栋楼都做吧
在线cjz06

发帖
40446
土币
308
威望
32086
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-21
有附近资料可不做
Welcome to beijing!
离线nothing

发帖
229
土币
6518
威望
31
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-21
规范上有规定
离线华南虎

发帖
6772
土币
1188766
威望
86
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-21
小学校如何布置波速测试孔
离线hequn51

发帖
30
土币
2282
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-22
查抗震规范,结合场地建筑物布置情况布置!
离线tony919

发帖
184
土币
1
威望
534
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-22
多层的可以不用布置钻孔,再说,波速孔深度不少于20m,小学、中学一般为多层,一般情况下不用钻那么深。
离线熊阳辉

发帖
47
土币
557
威望
24
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-25
基本上一栋一个。
离线jicg63

发帖
261
土币
7217
威望
362
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-26
办公楼可不布,其他教学用房、食堂等均应布置波速测试孔,每幢不少于1个。
离线zxj926

发帖
282
土币
17
威望
1554
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-04-01
看建筑等级吧,对于丁类或丙类建筑,层数在10层以下,高度10m以下的多层建筑可估算各土层的剪切波速

发帖
112
土币
1876
威望
29
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2014-04-28
如果是同一个场地的,做2个波速测试孔即可。