可按照应力比法进行逐步判断。 J2A+x\{<
依据:Pz=0.2Pc Pz为基础底面下深度z处的基础附加应力值,Pc为深度z处的上覆土层的有效自重应力值。 GJ YXCi
1、首先计算Pz=αPo α为矩形基础角点下深度Z处的平均附加应力系数 Po为基底附加应力,结合本案L=100 B=90 按照《基础设计规范》查表计算,Po=100-γ*3 irj{Or^k
2、Pc=γ*Z _dOR-<
将Z=12m,代入计算试试. q@K8,=/.#
本案要注意在确定基底压力时,要考虑水池满荷的工况。 1k-YeQNe
仅供参考。