上一主题 下一主题
离线辉哥哥
 

发帖
369
土币
871878361
威望
565
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-15
关键词: 勘察
向各位前辈们请教,对于城市供水管线勘察按什么规范执行及有无什么物殊要求;图件比例尺大小有无规定? S=UuEmU5N  
在这里先谢谢大家的指点了!
走近完美世界!
离线zhouwei0301

发帖
468
土币
425
威望
1993
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-15
还是要看地区的要求,勘察规范也有一节说管线勘察要求的,有些地方不审图的话,可以不像详勘报告那样详细了。。。还有就是城市供水管线一般在路旁或者是其他空旷场地要求也不是很高,对于顶管和过河支墩(桩基)要求稍微高点,地下水水位,地层情况,顶管侧摩阻力一般要把握的好点就OK了。。。仅是个人经验,仅供参考
离线辉哥哥

发帖
369
土币
871878361
威望
565
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-18
引用第1楼zhouwei0301于2008-07-15 21:00发表的  : ?2@^O=I  
还是要看地区的要求,勘察规范也有一节说管线勘察要求的,有些地方不审图的话,可以不像详勘报告那样详细了。。。还有就是城市供水管线一般在路旁或者是其他空旷场地要求也不是很高,对于顶管和过河支墩(桩基)要求稍微高点,地下水水位,地层情况,顶管侧摩阻力一般要把握的好点就OK了。。。仅是个人经验,仅供参考 [表情]
J=A)]YE  
谢谢您的指点!
走近完美世界!
离线mayaochuan

发帖
1590
土币
54
威望
4946
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-21
         
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-22
看市政规范
原来是这样!
离线lwm23ll2000

发帖
670
土币
369
威望
2803
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-27
引用第4楼lypjspdi于2008-10-22 10:37发表的  : !q\8`ss  
看市政规范 m. pm,  
N{%7OG  
支持
初来乍到,请多多关照
离线zzq73

发帖
300
土币
6814
威望
922
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-29
城市供水管道一般埋深不大,我们按《市政工程勘察规范》(CJ56-94)执行,剖面图比例尺一般与设计图纸比例一致(方面设计使用),一般为水平1:1000,垂直1:100,作图剖面时一般从小里程往大里程方向走
离线长虹经天

发帖
193
土币
1450
威望
1102
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-22
管线勘察市政规范未详细规定比例尺,岩土规范未包含市政给水部分