引用第0楼土老帽于2007-07-05 00:12发表的 各位大侠以为然否? : d0TgqO{
各位大侠:
1、对桩基础验收,单桩承载力载荷试验时需加荷到标准值2倍以上,大家都知否? 'Z y{mq\
2、试验期按规定需满足桩令28天,各位都知否? :)j7U3u
在一例工程中,有位结构工程师不允许加荷至2倍,他说: DVbYShB
你确定的桩周及桩端土能提供单桩承载力标准值,我单桩考虑的荷载效应组合为标准组合,你无理由将加荷搞到2倍,由于甲方令期未到,也就是说,在桩侧及桩端土未发挥作用时,你将我的桩身材料给压坏了,这由你负责? ML"_CQlE7
.......
fG3wc
l~ f^~2^p
1te 1.是加载到设计值2倍以上(设计值一般小于等于特征值)
t Z+0}d 2.不同类型桩考虑的不同,灌注桩的话试验时混凝土强度(同条件养护的600度等效龄期而不是28天强度,28天强度现在只针对标养试块)应满足桩身材料强度设计值,而预制型桩应满足所处地层休止期的要求;
xS-w\vbLV 3.当然要达到设计强度方可加载,设计人员没说错。做监理时遇到过甲方想提前进行静载,我强烈反对并说服其打消念头。
[ 此贴被wustone在2007-07-05 07:20重新编辑 ]