[热点探讨]灌注桩单组试块强度低于设计强度就是不合格吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sh2014
 
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-20

      有一项目采用商品混凝土,采用的是大直径的钻孔灌注桩,施工期间比较连续,几乎每天都有混凝土浇筑,设计强度为C35,其中有一根桩的两组试块强度代表值分别为32.2,和33.9,经对一个月以来的混凝土100多组利用统计方法进行评价,均能满足规范要求。但有的人说这根桩不合格,要不要对每根桩混凝土强度是否合格做评价?
    另外,有没有规范对每根桩的混凝土强度做要求,是如何要求的?
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-07
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56341
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-21
按规范的精神,既然有不合格品出现,对试块强度有问题的桩应进行钻孔抽芯复检。岩芯强度仍不满足要求就不合格,这时还应扩大抽检范围。


1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-07
得过且过

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-21
引用第1楼erimkcgs于2011-07-21 06:21发表的  :
按规范的精神,既然有不合格品出现,对试块强度有问题的桩应进行钻孔抽芯复检。岩芯强度仍不满足要求就不合格,这时还应扩大抽检范围。


高………………就这么干就好,就怕没钱、没人、没位置………………
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线zjgy

发帖
2891
土币
4657
威望
15486
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-06
按规范应补强