近期在施工过程中,遇到了在距离锚索端部10m以外的地段浅基础建筑物周边产生大裂缝的事情,有专家提出“尾裂效应”一词。
*m?/O}R 基坑概况:
q6YX M 挖深:13.30m 支护桩为直径1.2m旋挖装
@2200 ,L=30.50m,5排锚索,入射角20°,孔径200~300不等,锚索长分别为:22,25,24,22,19(单位m)。
cGjPxG; 距离建筑物16m左右,裂缝产生在距离基坑开挖线29m的位置,正好是建筑物的散水位置。建筑物为7F砖混,条形基础,埋深2m。
%p%%~ewmx 土质情况较差,-4m位置含一层粉砂,层厚3m~4m.
F:x [ dOa%9[ :
]C~gc 个人判断为由于锚索孔径较大,施工时导致土体大量流失,同时锚固力较大,对周边土体造成过大的扰动,导致房屋有想基坑边倾斜的趋势。
(vT+IZEI >EY3/Go> D!7`CH+ 至于尾裂效应一词,未听说过,从网上也未查到相关资料。欢迎各位朋友对此问题踊跃讨论,共同学习进步!