论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2281阅读
  • 7回复

[求助]基坑内支撑怎样设置合理?关于毕业设计的 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线winordead
 

发帖
72
土币
21
威望
527
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-17
基坑9M深,排桩支护,设置一道内支撑,内支撑设置在冠梁上好吗?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-17
如果土质好是可以的,冠梁可下沉1~1.5m; (}*\ {  
如果土质差,支撑太上可能会弯矩较大,建议在兼顾桩顶位移与桩身最大弯矩的前提下支撑适当下移
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-17
嗯,得看土质再决定
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线pingpangzhu

发帖
265
土币
24681
威望
544
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-17
学习……     
离线kuaihongfei

发帖
64
土币
1
威望
89
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-18
排桩支护你用电算的吗?什么软件?现在卡这里算不了了。。。。。。
离线h6610876

发帖
191
土币
651
威望
790
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-20
不好,最好设置在桩下3m左右。桩顶设的话,桩的中间弯矩变形都很大。(忘记哪本书说的) C#Y,r)l  
关于这个毕业设计可以联系我,我做的和这个差不多,已经做完了。jianbing@foxmail.com
qq284858312相互学习
在线清晨

发帖
274
土币
66
威望
861
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-21
钢筋混凝土内支撑一般采用构造设计还是计算设计.若是计算应如何设计呢?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-21
引用第6楼清晨于2009-04-21 13:58发表的  : QJQJR/g  
钢筋混凝土内支撑一般采用构造设计还是计算设计.若是计算应如何设计呢?
_n7%df  
应进行计算设计,主要进行正截面受压与压杆稳定计算
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站