P->y_4O  
Ht4;5?/y  
某基坑深13米,距坑项1.7米处为5米高的挡土墙,请问挡墙是按超载算吗?还用不用计算挡墙的水平荷载?还是把挡墙作为基坑的一部分,直接按18.0米深计算呢?
离线zadf1987

发帖
276
土币
1040
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-16
当然当做超载了
离线glnice

发帖
148
土币
962
威望
15
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-16
建议按照放坡考虑,从理论上分析,跟2楼是没有什么区别,但是由于北京理正内部程序问题,当做放坡考虑,有利于支护结构,增加必要的安全系数。
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-16
这是一个很纠结的问题 (j3xAA  
按照放坡来就是 基坑作为18m深考虑,但是挡墙后的填土和边坡土的指标是多少 怎么调查 而且土质不均两种土 N<-gI9_  
按照超载考虑比较合理,但是 超载定多大  作用宽度多少 1BpiV-]=  
而且现有软件的局限性 不好解决
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线5042487

发帖
86
土币
179
威望
38
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-30
如果挡土墙出于稳定状态的话  可以按超载计算  我们这图审是这么执行的  并且我也这么设计过,如果不稳定的话  可以把挡土墙先进行计算,让勘探单位提一个参数,采用土钉进行加固  然后再按超载进行计算  不知你们那得图审能不能过关
离线shyma999

发帖
112
土币
58
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-02-02
我觉得按超载或放坡处理都可以,都要验算挡土墙的稳定性,如果不稳定,还要采取措施加固挡土墙。
离线a19821203

发帖
171
土币
1111
威望
37
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-21
个人觉得肯定不能当超载来计算,考虑圆弧滑动的话,当超载圆弧的长度就缩短了。 Tk:h@F|B.|  
%}Ss,XJ  
个人意见