             场地地层结构由人工填土、第四系全新统冲积层(砂、松散),土层厚17米-21米,勘察期间实测初见水位埋深及稳定地下水位埋深均为3.50-7.40m左右,含水层厚度约13-14m左右,含水层透水性强,地下水与河水联通。基坑深度10米,场地距江边200米。请问,止水若采用帷幕,要全封闭吗?支护结构采用哪种比较合理?
离线asdf2007

发帖
290
土币
1663
威望
144
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-21
肯定得封闭,支护形式可采用搅拌桩加灌注桩的形式