锚杆验收试验中规定(锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001,第7.6.2条(强条)中第4款): H!NyM}jsr  
验收试验中,从50%拉力设计值到最大试验荷载之间所测得的总位移量,应当超过该荷载范围自由段长度预应力筋理论弹性伸长值的80%,且小于自由锻长度与1/2锚固段长度之和的预应力筋的理论弹性伸长值。 A/4HR]  
以下为试算算例 3_]<H<w  
O7A W9*<  
\%!~pfM I  
经过计算,验收合格的标准按规范要求的范围是 g, %xGQ4+  
20.51mm<S<54.95mm VY9|8g/  
对比计算,按浆体和组合体计算的范围分别是 }`,}e259  
20.51mm<S<30.28mm +s'qcC  
20.51mm<S<29.65mm ]O\Oj6C  
疑问:验收合格标准前提应是锚杆在受拉后注浆体保持完好。而按照规范计算出的范围,远远大于浆体和组合体的弹性变形范围,也就是说,按照此规范规定的验收标准,假如实际验收试验实测变形为45mm,是否存在注浆体已经被拉坏的可能? 3+E AMn  
猝然临之而不惊,无故加之而不怒
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-12
完全存在这种可能。所以验收规范不够严谨。
留白天地宽
离线lemon916521

发帖
55
土币
1937
威望
30
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-29
能不能把你的excel计算公式发给我,谢谢,QQ:258156317