论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3374阅读
  • 14回复

[求助]一个止水问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dahuangfeng6
 

发帖
14
土币
59
威望
11
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-16
一个基坑围护设计,上部粉砂土,下面基岩,坑外20m院有一河道,水量还比较大,止水帷幕用哪种方法好?高压旋喷桩?三轴水泥搅拌桩?关键是粉砂土和基岩的交界处很担心,这个地方不好止水吧,也想过用钻孔灌注桩咬合桩,但是造价又比较高,请教大家了,该用什么方法 AN10U;p/O  
U"x~Jb3]O  
    附加:谢谢大家了,我前面有的条件没有交代清楚,基坑底进入4-3中风化泥质粉砂岩:砖红色,较软。粉砂状结构,泥钙质胶结,层状构造,近似水平层理。岩芯呈短柱状、柱状,岩芯长度一般为10~30cm,长者达70cm;岩石断面新鲜,节理裂隙少发育,岩芯采取率80~90%。岩质较软,岩石较完整,岩石基本质量等级划属为Ⅳ级。全场分布。场地内地下水类型主要有第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。 j`9Nwa  
   土层是填土、粉砂、全、强风化泥质粉砂岩(这两层不超过0.5m),然后就是中风化泥质粉砂岩,基坑深度约10m,就在4-3中风化泥质粉砂岩层的顶部,刚刚进入这层。基坑其实是在一个岛上,四周都是河流,河流水位标高就在坑顶以下大约1m处。基坑距离河流边上还有30m。 ,>S+-L8  
初步考虑用三轴的话应该是最经济的,在止水帷幕的内侧(也就是坑内)多布置深井降水,止水帷幕内侧放坡或者土钉支护。担心止水止不好,就多布置降水井。关键保证内部的放坡和土钉支护的稳定性。大家觉得怎么样? K -E`y  
CKC0{J8g  
 1ZNNsB  
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-16
你说的基岩是指什么风化层..全、强、中风化?全风化的话旋喷桩直接进入就行了...强风化、中风化可以进行灌浆处理..
离线chezenjie

发帖
35
土币
9393
威望
42
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-16
基岩要看硬质岩石还是软质岩石、风化程度、基坑的深度,再考虑采用什么方式止水。
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16
基坑的深度是否到考虑基岩面渗流的问题?
离线红樱桃

发帖
376
土币
3271
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
还要看水的类型  是不是有承压性  如果有就得用高压旋喷桩了
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
回 楼主(dahuangfeng6) 的帖子
条件还是不清楚啊,特别是基坑开挖深度、土层结构,地下水位、地表水位等? ruzMag)  
g(KK9Unu  
是否存在全风化(看描述是红层,一般有全风化的),如果是全风化,那么上部覆盖层是砂土的话,考虑河道影响,应进行止水措施。止水帷幕进入全风化(进入深度按设备能力)即可。 L!?v BL  
48H5_9>:  
至于具体的方法,由于前面说的条件不清,不是很好建议啊。
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线dahuangfeng6

发帖
14
土币
59
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-18
回 5楼(独占一江秋) 的帖子
你好,看了你回复我的帖子,非常感谢!不过我没有把条件说清楚,没有得到你进一步的建议,真是惭愧。如果不嫌,请允许我把条件说清楚,您能不能指点一二? )o86lH"z  
   土层是填土、粉砂土、然后是全、强风化泥质粉砂岩(这两层不超过0.5m),然后就是中风化泥质粉砂岩,基坑深度约13m,进入中风化泥质粉砂岩层约1m。基坑四周都是河流,河流正常水位标高在坑顶以下大约3m处。基坑距离河流边上还有20-30m。4-3中风化泥质粉砂岩:砖红色,较软。粉砂状结构,泥钙质胶结,层状构造,近似水平层理。岩芯呈短柱状、柱状,岩质较软,岩石较完整,岩石基本质量等级划属为Ⅳ级。场地内地下水类型主要有第四系孔隙潜水及基岩裂隙水。初步打算做法是:坑外选用钻孔灌注桩咬合桩作为止水帷幕及围护结构,进入坑底以下5m。钻孔桩内侧预留土放坡结合深井降水。但造价比较高。如果用止水帷幕,下部中风化层应该很难进入,外部这么高的水头会不会对基岩裂隙造成影响,并且基岩是泥岩粉砂岩,遇水软化应该很严重。

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-19
这个条件基本清楚了,再梳理一下:覆盖层厚度大致11m,全、强风化厚度1m(两层合并不超过0.5m的可能性不大,估计分层有一定的问题,这里不讨论了),以下为中等风化基岩,基坑入岩约1m。覆盖层为填土、粉砂等(分层厚度仍不详,不过已经问题不大了),透水性一般为弱透水~透水。地表水位“埋深”3m。 FAH[5VD r%  
(qNco8QKu3  
先给你一个概念:红层虽然易软化,但透水性一般较差(除构造裂隙影响)。 >|v=Ba6R0  
3s3a>  
建议基坑支护、止水措施如下:(这个是很常用的方法,不存在施工难度和造价问题) ~l;yr @  
We[<BJ o4  
围护体系为钻孔灌注桩(因需要入岩),入岩深度根据计算确定,是否加内支撑,根据实际情况吧(不过13m深的基坑,最好还是要加,毕竟土压力、水压力均不小啊,对围护桩的抗切能力要求太高不好)。 0Ei\VVK>  
坑外在钻孔桩间进行搅拌桩或旋喷桩止水,深度进入全风化即可,根据贯入能力终孔。一般多少都会有坑壁渗水(滴漏),但不会很大,在坑内采用明排即可。如果渗水大(类似管涌)的应在坑内采用措施堵漏,一般不会出问题。注意,坑内渗水大的一定要堵漏,否则,坑外沉降是必然的。 ac2}3 $u  
'~ jy  
以上是常用方法,还可以请教当地的成功经验,那个可能更有参考价值吧。 ztRWIkI q  
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-20
回 6楼(dahuangfeng6) 的帖子
1、地下水距离河道较近,如果单纯用降水方法估计不可行,建议止水。 E#yCcC!wMY  
2、在中风化层中估计三轴搅拌桩不可行,如果想省钱,可以在填土、粉细砂层中用三轴搅拌桩,然后再搅拌桩顶引孔作摆喷桩,摆喷桩与搅拌桩搭接1m左右,这样比单纯用旋喷或摆喷便宜。在全、强风化中旋喷桩成桩效果不好,建议用摆喷。 g @c=Bt$  
3、坑底是中风化泥质粉砂岩,看到你的描述,它的裂隙不怎么发育,渗透系数应该比较低,可以视基坑开挖后的情况确定,如果水不大,可以明沟排水为主,如果水大,估计要基岩裂隙灌浆了。 ?AqrlR]5  

发帖
393
土币
1269
威望
73
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-21
回 8楼(evanmarco) 的帖子
【2、在中风化层中估计三轴搅拌桩不可行,如果想省钱,可以在填土、粉细砂层中用三轴搅拌桩,然后再搅拌桩顶引孔作摆喷桩,摆喷桩与搅拌桩搭接1m左右,这样比单纯用旋喷或摆喷便宜。在全、强风化中旋喷桩成桩效果不好,建议用摆喷。 】 m? \#vw$  
<8F->k1"3  
使用两种工艺肯定是不现实的。各种工艺的选择除了简单适用外,还有一个可行性问题。比如说你的选择,搅拌桩做完了,没问题,关键是谁再上设备干旋喷?没有这样的施工单位了吧,即使是跟搅拌桩同一单位,也是不可能的。
把最基本的工作完成好就很不容易了,所谓出色不过如此!!!重大的技术突破是可遇不可求的!!!
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-22
1、围护+止水帷幕+坑内降水。 RP ScP  
2、土钉墙及锚喷可能有问题。
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-29
回 9楼(独占一江秋) 的帖子
我们就做过,绝对可以。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站