[求助]关于抗管涌计算的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线周皮蛋
 

发帖
45
土币
788
威望
294
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-29
是不是在采用坑内降水的时候,就可以不进行抗管涌的计算,为什么? SAt{At  
另外,在理正中,并没有可输入抗管涌计算的土层参数e,这是为什么?
人生如梦,一樽还酹江月。
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-29
一般情况下,降水至开挖面以下0.5m W~J@v@..4  
再降水的话,从抗管涌来说,是增加了渗流路径,减小了管涌的可能性,但从另一个角度讲 WhsTKy&E  
一方面是造价大,另一方面是可能引起地面的沉降 q"@Y2lhD!  
因此,不管如何降水,也得验算抗管涌的可能性,如果水位下降后,满足抗管涌的可能性,那最好不过,如果不行,则要采取必要的手段来处理。
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-29
临界水力梯度也可以用土的浮重度/水的重度来表示 M/XxiF  
具体见理正的使用手册 T> cvV  
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线周皮蛋

发帖
45
土币
788
威望
294
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-29
回 2楼(wgchen) 的帖子
wgchen:临界水力梯度也可以用土的浮重度/水的重度来表示 C1 qyjlR  
具体见理正的使用手册 Z Z1s}TG  
 (2011-11-29 13:52)  @o&.]FZs  
4Y>v+N^  
谢谢前辈 CS[[TzC=5  
人生如梦,一樽还酹江月。
离线周皮蛋

发帖
45
土币
788
威望
294
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-29
回 1楼(wgchen) 的帖子
wgchen:一般情况下,降水至开挖面以下0.5m b@ J&jE~d  
再降水的话,从抗管涌来说,是增加了渗流路径,减小了管涌的可能性,但从另一个角度讲 [kqxC  
一方面是造价大,另一方面是可能引起地面的沉降 ^iJMUV|  
因此,不管如何降水,也得验算抗管涌的可能性,如果水位下降后,满足抗管涌的可能性,那最好不过,如果不行 .. (2011-11-29 13:48)  k fx<T  
[c?']<f4  
0.5m以后继续进行坑内降水的话,不是会引起坑内外水头差继续增大吗?应该会缩短渗流路径才是啊。 fTi,S)F'  
我感觉坑内降水主要是为了满足基坑内部施工的需要,从抗管涌的角度来说的话,应该是更不利才对吧。 x>Ah4a d  
求指导。
人生如梦,一樽还酹江月。
离线土木tm

发帖
502
土币
43
威望
-10
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-29
好好好!!!
呵呵
离线swim2005

发帖
73
土币
76
威望
-137
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-01
学习之,等待解答
离线xiaoyao111

发帖
210
土币
931
威望
1274
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-02
0.5m以后继续进行坑内降水的话,不是会引起坑内外水头差继续增大吗?应该会缩短渗流路径才是啊。 !@*7e:l   *ILS/`mdav  
我感觉坑内降水主要是为了满足基坑内部施工的需要,从抗管涌的角度来说的话,应该是更不利才对吧。 wc^tgE   `#fOY$#XB  
求指导。 B\|>i~u(  
d5A!kU _.  
^yK94U;<Gy  
你是正解
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-16
坑内抗管涌计算主要是针对砂层来说的,如果基坑深度范围内不存在粗粒土验算抗管涌就是多此一举。 X8Sk  
通过验算最大水利坡降与临界水力坡降的关系就是验算渗透破坏了,管涌验算是要条件的,验算渗透力和坑底土的有效重量就足够了。
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线chech

发帖
82
土币
8
威望
15
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-28
具我所知,管涌发生条件 基坑外水位与基坑开挖面之间的距离有关,坑外水位过高,围护结构深度不够容易引起管涌。也即天然水力梯度大于临界水力梯度。
离线minwe75

发帖
11
土币
222
威望
4
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-19
回 8楼(陈翔空123) 的帖子
陈翔空123:坑内抗管涌计算主要是针对砂层来说的,如果基坑深度范围内不存在粗粒土验算抗管涌就是多此一举。 |X.z|wKT6  
通过验算最大水利坡降与临界水力坡降的关系就是验算渗透破坏了,管涌验算是要条件的,验算渗透力和坑底土的有效重量就足够了。 (2011-12-16 19:45)  ~>C>LH>8  
K$]QzPXS  
那么是不是坑内降水就不用计算抗渗透破坏呢
离线dongcy

发帖
3914
土币
8644
威望
21
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-26
一般情况下,降水至开挖面以下0.5m  VM,ZEt3Vy  
再降水的话,从抗管涌来说,是增加了渗流路径,减小了管涌的可能性,但从另一个角度讲  (=/F=,w   
一方面是旒鄞螅硪环矫媸强赡芤鸬孛娴某两�  _UBI,Dg]  
因此,不管如何降水,也得验算抗管涌的可能性,如果水位下降后,满足抗管涌的可能性,那最好不过,如果不行,则要采取必要的手段来处理。