回帖:本工程二级基坑,排桩支护段基坑水平位移监测报警值50mm,变化速率5mm/d(连续3天),竖向位移监测报警值30mm,变化速率3mm/d。土钉墙支护段基坑水平位移监测报警值60mm,变化速率10mm/d(连续3天),竖向位移监测报警值60mm,变化速率5mm/d。
基坑水平位移达到预警值时,应及时通知有关各方,并加密监测,分析原因并提出应对措施,直至稳定为止。