论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2462阅读
  • 5回复

[热点探讨]检测工作中遇到的几点疑问? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线syzbjy
 

发帖
274
土币
992
威望
2751
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-11
       这几天遇到一个工地的地基基础检测的工作,情况是:某工地地质勘察报告提供了粉质粘土层的地基承载力特征值为fak=220KPa,桩端土阻力特征值qpa=600KPa;设计采用该层作为持力层,现设计采用地基承载力特征值为fak=220KPa计算,选用人工挖孔桩墩,桩径900mm,桩长3.0-4.0之间;现在请我们做载荷检测,未提出检测方法;现我存在以下几点疑问: :o$k(X7a  
        疑问一.人工挖孔桩墩属于浅基础深埋,采用载荷试验时是用浅层载荷板试验还是深层载荷板试验; e1$T%?(&[  
        疑问二.浅层载荷试验定义中适用于浅部地基土层的浅是否有明确的界限,我们定义浅基础时的浅与浅部地基土的浅有何区别,能否认为一般的浅基础都用浅层载荷试验确定;  ismx evD  
        疑问三.如果设计采用桩端土阻力特征值600KPa计算(很多工程中设计的人工挖孔桩墩采用的都是桩端土阻力特征值计算的),我们能否认为该桩墩工作机理和深基础一样。 ciRn"X=l  
        谢谢大家指点和解答! rro92(y  
[ 此帖被syzbjy在2010-11-19 09:44重新编辑 ]
离线syzbjy

发帖
274
土币
992
威望
2751
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-07
谢谢北侠的回复!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-02
回 楼主(syzbjy) 的帖子
一、 墩基的适用范围: 7p"4rL  
    埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。 {O24:'K&  
墩基础多用于多层建筑,由于基底面积按天然地基的设计方法进行计算,免去了单墩载荷试验。因此,在工期紧张的条件下较受欢迎。 .g Z1}2GF=  
墩基施工应采用挖(钻)孔桩的方式,扩壁或不扩壁成孔。考虑到埋深过大时,如采用墩基方法设计则不符合实际,因此规定了长径比界限及有效长度不超过5m的限制,以区别于人工挖孔桩。当超过限制时,应按挖孔桩设计和检验。 &y\7pAT\  
单从承载力方面分析,采用墩基的设计方法偏于安全。 b;kgP`%%  
二、 墩基的设计应符合下列规定: g!/O)X3  
1 单墩承载力特征值或墩底面积计算不考虑墩身侧摩阻力,墩底端阻力特征值采用修正后的持力层承载力特征值或按抗剪强度指标确定的承载力特征值。岩石持力层承载力特征值不进行深宽修正。 -M\ae  
2 持力层承载力特征值的确定应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第5.2.3条的规定。 y Skz5K+|g  
甲级设计等级建筑物的墩底承载力特征值可通过孔内墩底平板载荷试验、深层平板载荷试验、螺旋板载荷试验等方法确定。荷载不大的墩,也可直接进行单墩竖向载荷试验,按单桩竖向载荷试验方法直接确定单墩承载力特征值。 W(~7e?fO  
墩埋深超过5m且墩周土强度较高时,当采用公式计算、室内试验、查表或其他原位测试方法(载荷试验除外)确定墩底持力层承载力特征值时,可乘以1.1的调整系数,岩石地基不予调整。 .W;,~.l  
3 墩身混凝土强度验算应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第8.5.9条的规定。 *@;Pns]L-  
4 墩底压力的计算、墩底软弱下卧层验算及单墩沉降验算应符合国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002第5章地基计算中的有关规定。  .7GTL  
三、 墩基的构造应符合下列规定: _JEe]  
1 墩身混凝土强度等级不宜低于C20。 94uAt&&b(  
2 墩身采用构造配筋时,纵向钢筋不小于8Φ12mm,且配筋率不小于0.15%,纵筋长度不小于三分之一墩高,箍筋Φ8间距250mm。 42E%&DF  
3 对于一柱一墩的墩基,柱与墩的连接以及墩帽(或称承台)的构造,应视设计等级、荷载大小、连系梁布置情况等综合确定,可设置承台或将墩与柱直接连接。当墩与柱直接连接时,柱边至墩周边之间最小间距应满足国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002表8.2.5—2杯壁厚度的要求,并进行局部承压验算。当柱与墩的连接不能满足固接要求时,则应在两个方向设置连系梁,连系梁的截面和配筋应由计算确定。 B!J~ t8  
墙下墩基多用于多层砖混结构建筑物,设计不考虑水平力,墙下基础梁与墩顶的连接只需考虑构造要求,采取插筋连接即可。可设置与墩顶截面一致的墩帽,墩帽底可与基础梁底标高一致,并与基础梁一次浇注。在墩顶设置墩帽可保证墩与基础梁的整体连接,其钢筋构造可参照框架顶层的梁柱连接,并应满足钢筋锚固长度的要求。 "rHcsuSEw  
4 墩基成孔宜采用人工挖孔、机械钻孔的方法施工。墩底扩底直径不宜大于墩身直径的2.5倍。 MS7rD%(,'  
5 相邻墩墩底标高一致时,墩位按上部结构要求及施工条件布置,墩中心距可不受限制。持力层起伏很大时,应综合考虑相邻墩墩底高差与墩中心距之间的关系,进行持力层稳定性验算,不满足时可调整墩距或墩底标高。 ut SW>  
6 墩底进入持力层的深度不宜小于300mm。当持力层为中风化、微风化、未风化岩石时,在保证墩基稳定性的条件下,墩底可直接置于岩石面上,岩石面不平整时,应整平或凿成台阶状。
离线wxy581

发帖
46
土币
1687
威望
20
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-28
因为墩基础的埋深在3-4m,为了试验结果更可靠,我认为应该选择深度与墩基础相同的位置做深层载荷试验,因为3-4m的土对地基土有一定的约束(不可忽视),能够提高地基土的承载力,但是深层载荷试验结果是不能再深度修正的,它是与深度相对应的
勇士QQ:304805912
离线mcyang

发帖
928
土币
25619
威望
4457
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-12
看过,但不从事这一方面的工作。 z*ly`-!  
只能是帮你顶一帖
离线syzbjy

发帖
274
土币
992
威望
2751
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-11
大家看过给点意见,期待!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站