论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17867阅读
  • 63回复

[原创]螺旋挤土灌注桩及其制作设备 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dazhengye
 

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-12-25
4tbw*H5!5  
                      一、研发背景及现状 8b-7]%  
现代多层或者高层建筑,要求严格地处理地基。 n/xXQ7y  
1、       挤土桩在施工过程中,桩周土体受到桩体的挤压作用,土体发生窿起的现象和对周边桩或建筑物产生伤害,受到部分区域的施工限制(尤其在大中城市中)。如预制管桩,沉管灌注桩。 ]gH wfqx  
预制管桩不能制出一次性的桩体。只能预制长度适当的桩体,根椐需要对接,对接的桩对横向力的承载力很小,没有解决水平推力。往往容易错位(断桩),只有竖向承载力。施工中费时费力,成本也高 。而且不能克服许多土层,如鹅卵石层,强风化层和有一定密实性的沙层、粘土层,可能要引孔。静压、桩机太重,下不了基坑,打不好边桩、角桩。锤击桩机噪音大、震动大、空气污染和可能把桩打裂。“预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大(JGJ 94-2008)”浮桩须实施复打(压)。 m"5{D*|  
2、   取土桩;一般用于端承桩。(灌注桩) 有”二次成桩”和“一次成桩”。工艺较成熟。是取土后灌注或泵压砼。(旋挖桩,人工挖孔桩及扩大头桩都是较好的端承桩,但也受诸多的条件限制,如:地下水位高,施工速度太慢,施工场地不文明,成本高,危险性大等) nWKO8C>  
长螺旋灌注桩是取土桩,端承摩擦桩的桩端基本上放在具有较好持力土层,单桩承载力取值低于挤土型桩且施工只有桩长控制,没有贯入度控制。 43+EX.c  
3、   国内外无论是预制或现浇砼端承摩擦桩,桩端基本放在具有较好持力土层,在极根承载力状态下,桩的主荷载仍由桩侧摩阻力承受。尽管砼抗压强度储备极大,却很难发挥,往往以土体摩擦破坏作为桩的承载力极限指标。这一类型桩代表了国内外端承摩擦桩的几乎全部受力特征。 o^8*aH)I>Y  
4、桩端放在具有较好的持力土层。成为端承摩擦桩工程质量的首要条件。 Tnf&pu#5  
)ZQHa7V  
   二、解决方案--螺旋挤土灌注桩机 dz{#"No0  
深圳大正业工程机械有限公司拥有上述设备的关键专利技术。综合地解决上述问题。 @P*ylB}?Q  
1、    可一次性完成带螺纹或全圆柱型的挤土管内泵压混凝土桩。穿透硬夹层(如鹅卵石层、砂砾层、强风化层和有一定密实性的沙层),保证桩端放入较好的持力土层 ,获得的反力是大于其它挤土桩的。 ~ &t!$  
2、螺旋挤土灌注桩入土深度控制是: >/(i3)  
摩擦型桩时;桩管入土深度应以标高为主,以贯入度控制为辅。 F(J\ctha  
端承型桩时;桩管入土深度应以贯入度控制为主,以标高为辅。 <9=zP/Q  
本技术收桩标准为电流(A)。 >Kz_My9  
3、 通过动力头工作电流的工作情况,可以从每次下钻时土体对钻具产生的摩擦阻力(电流A)的变化,得知是否钻到持力层和进入持力层的深度情况。从而保证桩身尽可能地在土体中获得较满意的反力(承载力)。 0PYvey }[  
4、环保:不取土或半挤土、无震动、无噪音。可24小时工作。 VEL:JsY  
5、节能、经济、省电:工作时用电小于90千瓦/小时。 lq;  
6、运输、拆、装方便。能下基坑,能打边桩角桩,施工效率高。 YI L'YNH  
7、不缩径、无浮桩、无断桩、不挤桩、沉降变型率小,桩身质量可靠。 xt? 3_?1  
8、螺旋挤土桩是抗压桩。插置钢筋笼制成的混凝土桩,也是抗拔桩的好桩型。 H0: iYHu  
fx]\)0n  
1、摩擦桩典型案例;海口市复兴城(多层); 5T~3$kuO  
在同地质、桩长的条件下承载力(摩擦力)大于预应力管桩。 n;e."^5  
2、复合地基典型案例:海口市名门广场(高层)。 `)0Rv|?  
                  高强度复合地基(100吨/每平方米)。 oxUE79  
3、端承摩擦桩典型案例;湖南省长沙市湘樟小区(高层)承台桩;桩径500mm  ` 2Wl  
c35,平均桩长9米,最短桩6.7米,最长桩18米。土体含沙 += X).X0K  
砾和小鹅卵石层,桩端进入强风化岩2-5米,单桩抗压极限 !x`;>0  
值3500KN。 ^RYn8I  
4、特硬地层施工案例:深圳市龙岗区体育新城安置小区(高层、多层)为锤击 `Af{H/qiI  
管桩引孔。孔径500mm:孔深7-11米。土体的标贯修正击数 :Tlf4y:/w  
88.0击以上;岩土承载力特征值300kPa;含碎石粉质粘土褐黄色、褐红色、湿、可塑-硬塑;含较多20mm-150mm的碎石以及较多砾石。局部碎石含量约50%,少量为直径大于300mm的石块。母岩为大理岩,灰岩及砂岩呈棱角状。引孔后,62锤266-720击管桩后,极限值为4000KN以上。 CkmlqqUHC  
5、强风化层施工案例:深圳市平湖综合企业城,为700吨管桩静压机引孔,孔 1_N~1Ik  
径500mm:孔深度12-18米; 6\; 4 4,3  
1、全风化细砂岩,灰褐,黄褐色,湿,硬塑-较硬,岩石基本风化成土状,原岩结构可分辨,含较多强风化碎块石,岩芯呈土柱状。 Ll008.#  
2、强风化细砂岩,灰、灰褐色,岩石风化成土状或土夹碎石状,锤击声哑,原岩结构较清析,大部分碎块手可折断,岩芯呈碎块状、土柱状。 yTzY?  
3、风化岩层大部分裸露地面。风化岩层夹碎石20-100mm和中分化岩岩块,全风化层和强风化层互为夹层(最多有6层),标贯击数60-82击。  Ask' !  
6、大鹅卵石层施工案例:广东省清新县财政局综合楼(高层);桩径400mm, 8:Z@lp^  
大鹅卵石200mm-500mm,层厚3-8米。下一层是粘土。用挤 MDMtOfe|  
的办法解决了。桩长23米。 j)g_*\tQ  
7、沙层夹小鹅卵石层施工案例:广东省龙门江湾大酒店(高层)。支护桩; <9Lv4`]GU5  
                  桩径500mm,地下水丰富;沙层夹小鹅卵石层承载力特值 RY>)eGJ  
200-300kPa。 Xg|8".B)A  
8、湿陷性黄土基础工程正在西安市进行。 CnxK+1n l  
几年来,近四十个工程证明:螺旋挤土桩机得到广大用户的好评。 <m?GJuQ'  
   r^?)F?n!  
深圳市大正业工程机械有限公司. @N,:x\  
建设部建设科技理事会理事单位 F?*Dr  
定点生产厂:广东佛山力源液压机器有限公司. _<Hb(z  
           kWzuz#  
*请参照:螺旋挤土灌注桩基础技术规程(企业标准)进行施工。 2#>$%[   
                         相关证书 fG:PdIJ7_  
1、    半螺丝桩及其成桩工法 列为建设部2005年科技成果转化推广项目。 ^+(A&PyP?  
项目编号:2005005; -9=M9}eDF  
2、    螺旋挤土灌注桩及其制作设备 列为2008年广州市建设新技术项目 AZh@t?)  
                        项目编号:025; _fczE~O/  
3、    钻孔挤扩灌注桩:中华人民共和国行业标准(JGJ 94-2008) vGx?m@  
                           相关专利 <_##YSGh,  
离线dongcy

发帖
3914
土币
8646
威望
21
原创币
0
只看该作者 63楼 发表于: 2023-11-27
长见识了!谢谢啦!
离线neptunehhu

发帖
74
土币
553
威望
16
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2012-04-09
长见识了,呵呵,灌注桩搞过不少,但是还没搞过挤土灌注桩,谢谢楼主
离线qqyqqy

发帖
169
土币
0
威望
466
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2011-10-31
我最近正在看这方面的东西,谢谢
离线wxf6688

发帖
72
土币
15
威望
34
原创币
0
只看该作者 60楼 发表于: 2011-09-01
      
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2010-10-05
湖南长沙湘樟小区总结(3) fbx;-He!  
i/ O,`2  
本场地原设计600mm管桩,单桩承载力设计值2500kn。由于地质(层)条件复杂,管桩下不到理想的持力层。冲钻孔桩要做大直径桩,不利于电梯井布桩且有些嵌岩桩深达二十几米,工期长,造价不菲。长螺旋是取土桩,单桩承载力不够,没贯入度控制,很少做承台桩。 v0jz)z<#  
螺旋挤土灌注桩机制作的混凝土灌注桩综合地解决了上述困惑。满足了工程要求: !3X%5=#L4  
一、 克服任何土层,……。解决了传统挤土型桩不一定都能进入较好的持力层深度的困扰。做到持力层好、桩好,基础牢靠。 xt<, (4u  
二、螺旋钻进的方式是水平挤扩: `>Kk;`  
1) 钻:使桩端进入较好(不易变形)的持力层内; 9V4V}[%  
2) 挤:不改变挤土型桩的性质,无挤土负效应; t-<[._:+  
三、本场地螺旋挤土灌注桩施工无断桩、无废桩、无浮桩(不用复打、复压)、不挤桩、不接桩、无噪音、沉降变形率小,桩身质量可靠,施工效率高。同样有贯入度控制指标。单桩承载力近似于同条件的预制管桩,单桩承载力比相对于同条件的(传统的)灌注桩高。造价也就下来了,普通混凝土加钢筋笼。 ?w5nKpG#RI  
四、 抗震能力、抗拔能力优于预制管桩。 1 Z$99  
螺旋挤土灌注桩机之螺旋挤土灌注桩工程设计、施工、质量检查及验收完全符合现有的相关国家标准。施工工艺新颖、创新。是挤土类桩、灌注桩的生力军。 1o6J9kCq^3  
= VX<eV  
                               www.dazhengye.com 1Sc~Vb|>  
离线suyang0406

发帖
146
土币
0
威望
449
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2010-08-22
要好好学习
离线cjz06

发帖
40413
土币
327
威望
32085
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2010-08-22
不错不错!
Welcome to beijing!
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2010-08-22
长螺旋泵压CFG桩 (>lqp%G~  
长螺旋灌注桩是取土桩,端承摩擦桩的桩端基本上放在具有较好持力土层,单桩承载力取值低于挤土型桩且施工只有桩长控制,没有贯入度控制。 [&k k  
1、在同等地质条件下承载力差别大。 0YRYCO$  
例:在强风化岩,螺旋挤土灌注桩,桩的极限端阻力标准值为6000-11000。 QS?9&+JM|  
                长螺旋泵压CFG桩,桩的极限端阻力标准值为1600-3000。 _^s SI<&m  
相差一倍或三倍。 K>JU/(  
2、 很少做为承台桩。一般用于复合地基。
离线wuyonng

发帖
125
土币
1007
威望
302
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2010-08-21
和长螺旋没有什么区别,可能就是动力大点,黄土地区应该不如长螺旋
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2010-08-20
收了锤,还不知道合格否??挤土的负效应无法预测,要等xxd!不行再复打、复压3-5次??? aV#;o9H{  
不锯桩头,桩机过不去。锯了桩头不修复怎能复打、复压? j-\u_#kx%  
工期、造价要上浮?
离线dazhengye

发帖
62
土币
842
威望
540
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2010-08-20
下列地质条件不宜采用或慎用管桩: #Jb$AA! z  
1 桩端持力层以上的覆盖层中含有较多且难以清除又严重影响打桩的孤石、风化球或其他障碍物; \"j1fAD!  
2 桩端持力层以上的覆盖层中含有不适宜作桩端持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层; O/@[VPf  
3 基岩面上没有合适持力层的岩溶地层; (G'ddZAJV  
4 非岩溶地区基岩以上的覆盖层为淤泥等松软土层,其下直接为中风化岩层或微风化岩层; zOp"n\  
5 桩端持力层为预水易软化且埋藏较浅的强风化岩层; 'm ((G4  
6 地下水或地基土对管桩的混凝土、钢筋及钢零部件有强腐蚀作用的岩土层。 N/.9Aj/h~&  
(见广东省标准:DBJ/T 15-22-2008) lK@r?w|<M  
Um&@ 0C+L  
静载试验的开始时间,根据管桩基础的特点,除持力层为遇水易易化的风化岩(如泥岩等)的基桩外,应在打桩收锤7d后; 1 .k}gl0<  
持力层为遇水易易化的风化岩的基桩,应在打桩收锤25d后;……在砂土中不得少于7d;在黏性土中不宜少于25 d。 SX8%F:<.  
(见广东省标准:DBJ/T 15-22-2008) 0']M,iC/  
快速回复