对场地覆盖层厚度确定方法的质疑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线michael1983

发帖
88
土币
325
威望
102
原创币
0
只看该作者 180楼 发表于: 2008-10-20
学习中!
 
乐观,自信!
离线zhouziliang

发帖
241
土币
742
威望
1028
原创币
0
只看该作者 181楼 发表于: 2008-10-22
问得很好,不过我认为覆盖层是60m,波速大于500的作为刚体扣除掉。
离线xiaoyu9702

发帖
286
土币
274
威望
996
原创币
0
只看该作者 182楼 发表于: 2008-11-17
引用第185楼zhouziliang于2008-10-22 17:59发表的  :
问得很好,不过我认为覆盖层是60m,波速大于500的作为刚体扣除掉。

楼上的,30--50.1M卵石,Vs=501m/s不属于火山岩硬夹层为何要作为刚体扣除?请指教?
http://www.boincstats.com/signature/user_2190099_project0.gif
离线argone

发帖
1012
土币
19032
威望
2377
原创币
0
只看该作者 183楼 发表于: 2008-11-19
引用第171楼johge于2008-10-05 12:15发表的  :
学习了大家讨论的帖子,很受益。但个人理解规范4.1.4条,并非要确定基岩面啊!基岩如果波速大于500,以上肯定是按覆盖层考虑了;但如果基岩以上有大于500的土层,其顶面以上也是覆盖层啊。注意规范用的均是“土层顶面”,而且以波速值为限定语;如果把覆盖层理解为基岩面以上的土层,肯定是不对的;术语规范里的定义是广义的,抗震规范里覆盖层是狭义的,个人理解相当于“松散”覆盖层的意味。

同意171楼上观点
离线chenyq773
发帖
37
土币
4
威望
200
原创币
0
只看该作者 184楼 发表于: 2008-11-19
全风化虽呈土状,但仍属于基岩。
支持30米的结论![/
size]
离线andydxmzc

发帖
275
土币
8896
威望
576
原创币
0
只看该作者 185楼 发表于: 2008-12-03
我们需要搞清楚概念。
离线308895124

发帖
4458
土币
5678
威望
16941
原创币
0
只看该作者 186楼 发表于: 2009-03-26
按规范应该是30m
离线xb780126
发帖
7
土币
111
威望
35
原创币
0
只看该作者 187楼 发表于: 2009-03-26
同意楼上观点       
离线lkx1101448

发帖
229
土币
1033
威望
802
原创币
0
只看该作者 188楼 发表于: 2009-03-26
建筑抗震设计规范 GB50011-2001
4.1.4 建筑场地覆盖层厚度的确定,应符合下列要求:

  1 一般情况下,应按地面至剪切波速大于500m/s的土层顶面的距离确定。

  2 当地面5m以下存在剪切波速大于相邻上层土剪切波速2.5倍的土层,且其下卧岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定。

  3 剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体,应视同周围土层。

  4 土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖土层中扣除。
离线梦想

发帖
193
土币
386
威望
302
原创币
0
只看该作者 189楼 发表于: 2009-04-01
我感觉应该把持力层以上的部分定为上覆土层,你这里没有说明选择什么做持力层
离线yuekm

发帖
395
土币
27329
威望
2832
原创币
0
只看该作者 190楼 发表于: 2009-05-07
剪切波速大于500m/s是针对于土体而言,基岩不是覆盖层,所以,该处的覆盖层界线应该定为30m。
离线美好525

发帖
104
土币
134
威望
760
原创币
0
只看该作者 191楼 发表于: 2009-05-08
个人感觉这个场地不应该归类为规范上所说的一般情况了吧, 覆盖层就是30m 啦