用三轴仪做出来的值与规范相差很大,三轴仪做出来都是100多200百多,规范都是十几几十,一般都要把做出来的值修正,往规范上的经验值靠,但我想知道,到底哪个值是对的。经验值是对的,还是三轴仪做出来是对的!或者更准
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56393
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-13
都是对的。三轴割线法试验结果比原位测试结果大2-8倍,是正常现象。根本原因除试验尺寸差异外,还有侧限变形的差异,室内试验变形量小,导致结果偏大。最好根据对比结果进行修正。
得过且过
离线minlin12

发帖
19
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-23
勘察人员在基床系数试验数据的基础上会乘上一个折减系数,折减下来再结合经验来提参数。