只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-09
想在静载试验中观测各个深度桩的应力,观测混凝土的应力应该是最好的,但以前没做过检测,手头就有钢筋计,不知能否用观测钢筋应力代替混凝土应力.
另求相关应力应变案例及学习资料.
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-09
这个还是欠缺吧;虽然反应的都是桩基的受力,但砼受力和钢筋受力还是有区别
1条评分
leijianhua 土币 +10 f&e:助人为乐 2008-01-09
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zqc696
发帖
1
土币
212
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-09
钢筋计测出钢筋应变,根据变形协调原则,该应变即为桩截面的应变。应变与钢筋混凝土的综合模量的积即为桩截面的应力。
1条评分
leijianhua 土币 +20 2008-01-09
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-10
混凝土应力观测可以用混凝土应力计,但这个只能观测压应力,拉应力无法观测,混凝土内部及建筑物基础底部都可以埋设。另外可以埋设应变计,有单向、双向、三向、五向、九向等埋设,据此可以用混凝土应变计算应力,埋设必须用无应力计配合观测。
1条评分
ungeo 土币 +10 2008-01-10
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-10
再一个你的桩是灌注桩还是预制桩,如果是打的桩,那种冲力肯定对仪器影响大,什么仪器可能都会震坏,只有桩打好后,可以测桩顶位置。如果你是灌注桩,测桩身应力,可以试用混凝土应力计在桩底、不同的桩身段埋设,桩受压一般都是压应力,用混凝土应力计比较合适。
离线kader1

发帖
282
土币
9
威望
1593
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-11
引用第2楼zqc696于2008-01-09 19:48发表的  :
钢筋计测出钢筋应变,根据变形协调原则,该应变即为桩截面的应变。应变与钢筋混凝土的综合模量的积即为桩截面的应力。

我的是灌注桩,钢筋计是那种有F/H两种模式的。我一般用F,是应力,莫非H就是应变?
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-11
不知道你使用的是钢筋计还是钢筋应变计,一般仪器说的模式不是最终计算出来的结果单位,一般是观测出的数据单位,这个是要计算才能得出最终结果,一种仪器能观测应力应变两种参量,好像目前没有。有的读数仪比如基康的,他可以测5种数据,里面也有应变,但这个是仪器钢弦的应变,最终是要用这个计算要观测的数据。钢筋计一般都是测应力的,现在还不能既测应力也测应变,你要仔细看看仪器说明书。
离线mgqaijr

发帖
100
土币
1491
威望
78
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-11
是一个值得学习的课程,学习中,加深中,  
离线jenkhan

发帖
15
土币
125
威望
32
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-14
楼主这种情况应该埋设应变计,再根据埋设点的桩截面模量转换为该点的应力,国内习惯用钢筋计,直接读出钢筋的力单位是KN什么的,国人认为这样简单,直接得出钢筋的受力情况,而该处的整个情况很难知道,而且精度不好,国外基本上都是测应变,再任意换算,钢筋,混凝土,整个桩截面都得到,这个问题我和国外专家讨论过.
1条评分
leijianhua 土币 +30 2008-01-14
离线ciedhzx

发帖
59
土币
258
威望
174
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-18
引用楼主kader1于2008-01-09 10:35发表的 求教: 桩基主钢筋上装钢筋计,测数能代表混凝土的应力吗. :
想在静载试验中观测各个深度桩的应力,观测混凝土的应力应该是最好的,但以前没做过检测,手头就有钢筋计,不知能否用观测钢筋应力代替混凝土应力.
另求相关应力应变案例及学习资料.


1 从测量仪器原理上讲,我认为:不论是应变计还是应力计,其实根源上可能都是测应变的,都是采用某种特殊的已知材料的形状/尺寸变化转变为电信号,记录,读出。不同的是,各种仪器换算的程度和性质各有区别。有的将应变换算成应力了,有的没有。

2 用钢筋计测量混凝土的应力,依据的是应变一致的假设,及:相同部位的混凝土与钢筋的应变是一致的,除非特殊情况下,钢筋计与混凝土之间有相对位移。但是,应力就不一定一致了。

所以,我认为应该的测量过程是:先测量应变,然后根据混凝土性质计算应力(手动计算或仪器自动计算)。
1条评分
leijianhua 土币 +50 2008-01-18
囊式专业荷载箱 自平衡法技术支持 www.cied.com.cn
离线dyzhuzhu

发帖
140
土币
340
威望
141
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-22
很好的回答,谢谢
离线红色高粱

发帖
214
土币
746
威望
229
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-24
因为钢筋在混凝土中,我们可以看成是和混凝土组成新的一种材料,当然钢筋的应变和混凝土的应变就一样了。那么我们可以通过查表知道混凝土和钢筋的弹性模量。我们用的钢筋计是测出钢筋力,那么由于应变等于应力和弹性模量的比值,这样我们可以根据应变相同算出混凝土的应力,因为桩基础主要是受压,混凝土抗压,所以承受压力的主要功劳是混凝土,以我们算出的混凝土应力和强度设计值或者是容许值比一下,我们就可以知道目前是不是安全的了。    
1条评分
kader1 土币 +10 f&e:谢谢 2008-04-24