关于纵向非均匀配筋我们一般喜欢在桩顶2~3m,桩底2~3m范围直接减少钢筋数量来配筋。比如,中部配筋21D25,上下两端端部配筋14D25,这样在施工中直接控制钢筋纵筋长度即可。不过要是嵌岩桩桩底区域的配筋就不会减少了。
离线ahwah

发帖
519
土币
1
威望
670
原创币
0
只看该作者 133楼 发表于: 2011-09-13
谢谢楼主无私奉献

发帖
143
土币
31
威望
12
原创币
0
只看该作者 134楼 发表于: 2011-10-16
不懂~!学习下哦
离线zsg595779450

发帖
205
土币
15
威望
19
原创币
0
只看该作者 135楼 发表于: 2011-12-08
看高手来解决
离线tmsr

发帖
433
土币
447
威望
1881
原创币
0
只看该作者 136楼 发表于: 2012-01-10
老帽老师的这个问题,我以前思考过,在深度方向上的分段配筋,主要考虑弯矩随深度不同而变化,但是弯矩的计算,我觉得这个计算是人为规定的一种分布模式(如弹性地基梁假定及方法),对实际的弯矩及变形,肯定很复杂,我觉得咱们通常所设计出来的弯矩图,可供参考弯矩大概分布变化趋势,数值觉得只供参考,不能就此就减少了配筋。个人之见,希望被拍砖!!!
离线ycf1976

发帖
1709
土币
255
威望
8177
原创币
0
只看该作者 137楼 发表于: 2012-02-20
好资料,谢谢分享
离线porsche250

发帖
113
土币
220
威望
165
原创币
0
只看该作者 138楼 发表于: 2012-03-10
为了节约钢筋的使用量,在截面和纵向上非对称配筋是很常见的。
在截面上,比如一般的排桩,挡土面的配筋大于临空面的配筋,比如锚拉桩,有锚索的位置(纵向标高上)临空面的配筋需增大。下放钢筋笼必须主要方向。
在纵向上,弯矩的大小是变化的,比如上面5E25,下面10E25,也是很常见的,我们设计的一般都是控制钢筋在不同标高上的配筋。
离线digua1984

发帖
55
土币
463
威望
46
原创币
0
只看该作者 139楼 发表于: 2012-03-16
感谢各位的精彩分享,学习了
离线zdj38

发帖
242
土币
2971
威望
1770
原创币
0
只看该作者 140楼 发表于: 2012-03-18
其实纵向不均匀配筋很正常的,就像地连墙一样,沿纵向深度不均匀配筋,是一样的道理啊。只是设计考虑施工等因素,设计成均匀的相对多一些而已。其实按最大截面配筋,钢筋量不多的话,就不需要分段了,需要配很多的话,那可以分段考虑了,毕竟含筋量太高,评审时会提意见的,控制下好点,呵呵。
待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲!
离线daixhhao

发帖
264
土币
2927
威望
52
原创币
0
只看该作者 141楼 发表于: 2012-05-01
回 16楼(hui666) 的帖子
hui666:我们经常是“分段、不对称”配筋,如果不这样才会被批为没经验的,实际上施工上也很方便的,我们主要是人工挖孔,孔内绑扎钢筋,不存在旋转的问题。 (2009-02-11 12:52) 

若果没有方向感,孔内绑扎会不会搞错哦。
加油加油
离线churphe

发帖
273
土币
176
威望
647
原创币
0
只看该作者 142楼 发表于: 2012-06-09
学习了,谢谢楼主
离线623597432

发帖
199
土币
3092
威望
8
原创币
0
只看该作者 143楼 发表于: 2012-06-13
最好分段配筋,节约资源
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站