2006荷载规范的变化 #}'sknvM}
经过学习2006版荷载规范,总结如下: '494^1"io
第1处修改、 Yp9%u9tNq
i$'#7U
3.2.3 uF-Rl##
>
~NO'8Mr
注3:当考虑以竖向的永久荷载效应控制的组合时,参与组合的可变荷载仅限于竖向荷载(原) >vQKCc|93
z8w@pT
(取消此注) [\ppK C
I%ZSh]On
这条是一个重要的修改,以往这是出题时的一个重要的陷阱,当永久荷载分项系数取1.35时,不能计入风荷载效应。现应该计入风荷载效应了,且组合系数为0.6,水平荷载还有吊车水平荷载。 G\S_e7$/
%0eVm
dxWG+S
-------------------------------------------------------------------------------- T4"*w
J`A )WsKkb
1Q??R}
第2处修改、 7C^W <SUo
",Fqpu&M
3.2.5 #K[6Ai=We}
T:EUI]
1 1)永久荷载的分项系数对结构不利时(没有变化) ]4-t*Em
0Y ld!L
2) 当其效应对结构有利时的组合,应取1.0。 fmk(}
&0@AM_b
2 可变荷载的分项系数: .?-]+-J?`
::G0v
一般情况下取1.4; [c#?@S_
4B=@<(H
对标准值大于4KN/m2的工业房屋楼面的活荷载取1.3 o_%gFV[q
w<=-n;2
3 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用。 G!m;J8#m(
'fY(
Vm
这条修改没有本质的改变,原规范中有0.9的数据要求,本次没有规定数值,本来砌体规范中取值为0.8所以本次修改不按有关结构规范的规定采用。 Pt%EyFG
5B+I\f&
P}bw Ej
-------------------------------------------------------------------------------- 1ba* U~OEg
ST^{?Q
H=7Nh6v
第3处修改、 X0gWTs
G[[<-[C]5
4.1.1表4.1.1中8(2) Z <vTr6?
BZWGXzOFh
双向板楼盖(板跨不小于6m*6m)和无梁楼盖(柱网尺寸不于小6m*6m) 1
gx(L*y,
8AVG pL
这条是对原规范双向板说明不细致的补充,没有本质的改变 $ &fm^1
"+KAYsVtU
11(3) fIg~[VN"
g|V0[Hnq6
当人流可能密集时 RkXW(T`
a$P$Ngi?S
原规范指定是消防通道面过于窄所以进行修改。 ]h_V5rdX@
0w
]
pDj
$79-)4;z4
-------------------------------------------------------------------------------- /2e,,)4g
H;rLU9b
lC(g&(\{
第4处修改、 kv'gs+,e
Y!L<&
sl
7.1.1条 Wc-8j2M
Gf1O7L1rX
2当计算围护结构时wk=βgzμslμzw0 i5^U1K\M
j*}2AI
式中βgz为阵风系数 5Dlx]_
OLM}en_L
μsl为局部风压体型系数 &26H
^5d9n<_xnQ
本条修改只是对原规范是系数用的字母进行修必,没有本质的必变,但7.3.3条中局部风压体型系数有很大的变化,见下一条内容,风振系数在7.5.1 条中也有变化。 TdH~sz
ck4g=QpD{
bv8GJ #
-------------------------------------------------------------------------------- G@;I^_gN
uA2-&smw
%R[X_n=
第5处修改、
1|zy6
n32.W?9
7.3.3验算围护构件及其连接的强度时,可按下列规定采用局部风压体型系数μsl R~&i8n.
K~JXP5`(
一、外表面
@s@67\
@ag*zl
二、内表面 2DbM48\E
LQrm/)4bF5
对封闭式建筑物,按外表面风压的正负情况取-0.2或0.2。 y()Si\9v
GBsM?A:
注:上述局部体型系数μsl(1)是适用于围护的从属面积A小于或等于1m2的情况,当围护结构的从属面积大于或等于10m2时,局部风压体型系数μsl(10)可乘以折减系数0.8,当构件的从属面积小于10m2而大于1m2时,局部风压体型系数(A)可按面积的对数线性插值,即 SQd`xbIuL
86,$ I+
μsl(A)=μsl(1)+[μsl(10)-μsl(1)]logA !%{s[eO\
]/{987
本条是一个非常大的修改,引入一个对数插值的算法,值得引起我们的重视 +B0G[k7
edy6WzxBcm
kwd)5J
-------------------------------------------------------------------------------- J6Q}a7I#
ep3iI77/
M :Aik&
第6处修改、 c_r&)8
+2+wNFU
7.4.1 /o_h'l|PS
.5~W3v
<
对于高度大于30米且高宽比大于1.5的房屋和基本自振周期大于0.25s的各种高耸结构以及大跨度屋盖结构,均应考虑风压脉动对结构发生顺风向风振影响。风振计算应按随机振动理论进行,结构的自振周期应按结构动力学计算 axW4cS ?
*jF VYg
本条的的修改主要是加了大跨度屋盖结构,在条文说明中有明确的阐述: BsX#
~
8?7gyp!k_f
关于在设计中可以不考虑风振系数的结构,按以往的经验,仅限于基本自振周期不大于0.25s的高耸结构和高度不大于30m或高宽比不大于1.5的房屋。查是对于大跨度的屋盖结构(包括县挑屋盖结构)的风振问题过去没有明确,这次修订予以补充,这里的大跨度屋盖是指跨度在36m以上的屋盖(不包括索结构) mTW@E#)n
a~-^$Fzgy
但计算中没有提及大跨度屋盖结构的风振系数如何计算,这种结构是比较少见的吧。 pH1 9"=p<
T?Dq2UW
!cWnQRIt_F
-------------------------------------------------------------------------------- 5E+k}S]M$
-)Y?1w
^{W#ut>IN
6v9{$:
第7处修改、 Q4;br?2H
S}hg*mWn{$
7.5.1条 92k}ON
E+&]96*Lby
计算直接承按风压的幕墙构件(包括门窗)风荷载时的阵风系数按表7.5.1确定 =/Dp*
Z)U#5|sf
对其他屋面、墙面构件阵风系数取1.0。 o\luE{H
.?
:-f"+v
这条的修改内容关键是在第二句话上,对围护墙计算时阵风系数应取1.0而不应按表中的数据。 n>dM OQb
UI4Xv
)^&)f!f
-------------------------------------------------------------------------------- 79^on8 k}
GZN@MK*co
%V$ujun`
第8处修改、 ^w<:UE2a!
T'*.LpNP,
7.6.1 sv^;nOAc
uK?T<3]'
对圆形截面的结构,应按下列规定对不同雷诺数Re的情况进行横风向风振(旋涡脱落)的校核: fuH Dif,
iDO~G($C
1 当Re<3*105且结构顶部风速vH大于vcr时,可发生亚临界微风共振。此时,可在构造上采取防振措施,或控制结构的临界风速vcr不小于15m/s。 y^ C;?B<
b* 6c.
2 当Re>=3.5*106且结构顶部风速vH的1.2倍大于vcr 时,可发生跨临界的强风共振,此时应按第7.6.2条考虑横风向荷载引起的共振效应。 r[$Qtj Q
*TuoC5
3 当雷诺数为3*105<=Re<3.5*10时,则发生超临界范围的风振,可不作处理。 w?AE8n$8
>NwrJSx
4 雷诺数Re可按下列公式确定: dBG]J18
55oLj.l^j
Re=69000vD q\[31$i$
O'."ca]:5
式中v-----计算所用风速,可取vcr值; n20H{TA
U[S;5xeF.j
D----结构的截面直径。 $Mx.8FC +
}}qR~.[
5 临界风速vcr和结构顶部风速vH可按下列公式确定: `bZ_=UAb
GX_Lxc_<f
vcr=D/TiSt k#%19B
gWS49*O
vH=√(2000μHω0/ρ) "`:#sF9S
LM _4.J
6 当结构沿高度截面缩小时(倾斜度不大于0.02),可近似取2/3结构高度处的直径。 d*3R0Q|#{
Pr<?E[
本条修改的关键在强风共振上,一是强风共振的条件,顶风速多了一个1.2的系数,这样产生强风共振的可能性就大了,原来可能不是强风共振的,现在就变成了强风共振而要计算横风向共振。二是顶风速的计算公式中少了γw系数,这是因为前面所提及的1.2的系数的原因。 7k3":2:
还有最后一条没有总结,过完春节再说。 RpLm'~N'