只看该作者 73楼 发表于: 2011-07-20
第38题,4-55,该题说基地下0.8m厚的土层被换填为砂层,但是Pcz计算时依然用的原状土,即0.5m厚的填土和0.3m厚的淤泥质土。
离线李向阳

发帖
521
土币
89980
威望
54
原创币
0
只看该作者 74楼 发表于: 2011-07-20
第39题,4-80,fa=80+1.0*(18*1.5+8*1.5)*(3-0.5)/3=112.5kpa
搞不懂这本书这种错误竟然会有这么多,不是fa就是pcz
离线李向阳

发帖
521
土币
89980
威望
54
原创币
0
只看该作者 75楼 发表于: 2011-07-20
第40题,4-16,Uv计算结果应为0.23,不是0.05,
离线李向阳

发帖
521
土币
89980
威望
54
原创币
0
只看该作者 76楼 发表于: 2011-07-20
第41题,4-49,题目给出的时三角形分布,求解用的是正方形布置的公式
离线李向阳

发帖
521
土币
89980
威望
54
原创币
0
只看该作者 77楼 发表于: 2011-07-20
第42题,4-93,90000*0.125=11250h=469d,根据后面高手指点,发现此题根本的错误不是这里,而是室内试验是双面排水,计算厚度H应取1cm, 而现场时单面排水,计算厚度为3m

离线李向阳

发帖
521
土币
89980
威望
54
原创币
0
只看该作者 78楼 发表于: 2011-07-20
第43题。5-9,《边坡规范》中Ea无需乘以1.1的系数,只有《地基基础设计规范》中有该系数
离线李向阳

发帖
521
土币
89980
威望
54
原创币
0
只看该作者 79楼 发表于: 2011-07-20
第44题,5-24,基底一下的主动土压力漏算了,且水泥土墙的计算公式错误
1条评分土币+5
laoyao1974 土币 +5 再次感谢!! 2011-07-20
离线laoyao1974

发帖
1334
土币
263038
威望
1791
原创币
0
只看该作者 80楼 发表于: 2011-07-20
再次感谢!!
离线李向阳

发帖
521
土币
89980
威望
54
原创币
0
只看该作者 81楼 发表于: 2011-07-20
第45题,5-29,该题的错误较隐蔽,第一个错误是基底界限处上的主动土压力强度应为18*8*0.704-2*10*0.839=84.6,基底界限处下的主动土压力强度应为18*8*0.704-2*10*0.839-2*10*1.19=60.8,第二个错误是,用静力平衡法计算锚杆拉力时,主动土压力与被动土压力无需叠加,只需分别计算出来后相减即可,本题属于多此一举

离线李向阳

发帖
521
土币
89980
威望
54
原创币
0
只看该作者 82楼 发表于: 2011-07-20
第46题,5-30,嵌固深度公式错误
离线李向阳

发帖
521
土币
89980
威望
54
原创币
0
只看该作者 83楼 发表于: 2011-07-20
第47题,5-37,这种土压力分布方式,大纲给我们的几本书里面都找不到对应的公式