1楼“应力释放孔打太多了,太快了!”说的有道理,还有就是应力释放孔太大,太深。估计到了③1层(淤泥质粉质粘土:流塑!)。10年前我搞压桩,也碰到类似问题,但我们不打应力释放孔,当时我只要求用钩机在施工部位与房子之间挖一道沟,宽为钩机斗宽,深约3m,挖完后即从沟边开始压桩,向远离沟的方向施工,压完桩后沟深不足1m,房子安然无恙!实际上,压桩挤土应力总是向最薄弱的位置扩散,利用这一点,人为的创造一个比保护房屋地基更薄弱的环境就行了。而且,为控制压桩挤土程度,在靠近房屋这一边可降低压桩速度、压桩密度。