论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3292阅读
  • 17回复

[转载]桩基施工引起周边沉降 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yurfox

发帖
375
土币
3
威望
963
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-19
周边2F房屋为居民区?距离桩只有10米,临近还有道路设施!场地地质条件如此,预计支护的代价会相对较大。
离线q51599721

发帖
86
土币
24
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-29
楼主不用急,现在打应力释放孔还是小问题,以后基坑开挖遇到的问题会更加厉害的,你先把基坑设计具体情况详细说明下,之后好对你的施工组织方案给个通盘考虑的建议,或许先做隔水帷幕施工,再施工比较好。要看你基坑设计情况定了。
离线q51599721

发帖
86
土币
24
威望
0
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-11-29
还有一点,你要注意,你的场地很容易出现“橡皮土”情况,你应做提前考虑,你做了沙井,对预防出现‘橡皮土’有好处。
离线lgsss

发帖
31
土币
4
威望
212
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-10
1楼“应力释放孔打太多了,太快了!”说的有道理,还有就是应力释放孔太大,太深。估计到了③1层(淤泥质粉质粘土:流塑!)。10年前我搞压桩,也碰到类似问题,但我们不打应力释放孔,当时我只要求用钩机在施工部位与房子之间挖一道沟,宽为钩机斗宽,深约3m,挖完后即从沟边开始压桩,向远离沟的方向施工,压完桩后沟深不足1m,房子安然无恙!实际上,压桩挤土应力总是向最薄弱的位置扩散,利用这一点,人为的创造一个比保护房屋地基更薄弱的环境就行了。而且,为控制压桩挤土程度,在靠近房屋这一边可降低压桩速度、压桩密度。
离线nmggzr

发帖
218
土币
2
威望
393
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-08
学习学习 `B A'a" $  
离线zbtgeo

发帖
175
土币
164
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-03-31
学习中。。。。  
求教
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站