论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 30386阅读
  • 16回复

[热点探讨]复合地基承载力公式中的深度修正探讨! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线thn1984
 

发帖
115
土币
1264
威望
654
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-25
建筑地基处理技术规范JGJ79-2002中,关于复合地基承载力的估算可以按下式估算: Z-;uzx  
f spk=mfpk+(1-m)fsk <8xP-(wk;  
其中: D;T r  
f spk复合地基承载力特征值 8-l)TTP&.  
fpk桩体承载力特征值,已通过荷载试验确定 O7#}8-@}<u  
fsk处理后的桩间土承载力特征值,按当地经验取,无经验可取天然地基承载力特征值。 s D8xH  
NiQc2\4%  
问题: MjF.>4  
1. 若fsk取天然地基承载力特征值,按勘察报告给出的特征值是否应该深度修正 <LA`PbQa  
2.计算确定的 f spk复合地基承载力特征值,是否应该深度修正 /Vj byRwV  
3.若fsk已经深度修正,f spk是否还需要深度修正。 ztxQv5=:,  
wx?{|  
望大家答疑传道,解兄弟心中疑惑。 /x"pj3  
离线唐昌意

发帖
180
土币
364
威望
4
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-31
在采用水泥搅拌转过处理时,由于桩间土发挥系数取值不当是,会出现复合地基承载力小于天然地基的情况,作为设计人员应该要认真分析该问题。有时取值过小,计算结果会闹笑话!
分享交流,共同进步!

发帖
8
土币
65
威望
2
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2017-05-28
我记得等号右边第二项关于桩间土还需要乘一个折减系数β
离线b6b6b6

发帖
297
土币
-8
威望
559
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2015-07-15
对处理后的复合地基承载力进行深度修正。
离线yyymmmlll

发帖
88
土币
1997
威望
12
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-07-05
(1)天然地基承载力特征值fak和桩间土承载力特征值是不同的,勘察报告给出的是天然地基承载力特征值,地基处理后由于土的密度和桩的约束作用,地基土的承载力发生变化,称桩间土承载力。 utS M x(  
(2)计算fspk时不能先做深度修正,而是求得fspk后进行深度修正。
离线zhun

发帖
176
土币
7273
威望
14
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-20
受教了,。。。。
努力朝目标进发。
离线蓝图岩土

发帖
616
土币
10242
威望
38
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-07
当计算出来的复合地基的特征值,在进行设计时,其设计值可按基础埋深地基承载力修正系数1.0只进行深度修正。
努力不一定成功,放弃注定要失败。
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-05
复合地基小于自然地基承载力?谁说的?!什么时候出现这种情况,找出来我们看看
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线jcli520

发帖
181
土币
408
威望
321
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-19
哎,当时还在想要不要深度修正,最终还是没有修正。
离线王智明

发帖
143
土币
8629
威望
41
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-16
特征值是不需要进行修正的 b`' ;`*AN+  
当计算出来的复合地基的特征值,在进行设计时,其设计值可按基础埋深地基承载力修正系数1.0只进行深度修正。
离线563518300

发帖
57
土币
1354
威望
17
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-26
这个问题真得好好探讨
呼呼
离线孟须成

发帖
13
土币
161
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-04-26
这个问题有待探讨
快速回复