请教大家,排桩的配箍率是怎么规定的,甚至我都不知道圆形截面的配箍率是怎么计算的(肯定和矩形截面的面积配箍率算法不一样吧。截面宽度怎么取?)
离线zycs01

发帖
857
土币
701350
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-26
配筋就是靠弯矩和剪力计算出来的啊~~ 9{?<.%  
不同界面配筋率算法都是一样的吧 ]oXd|[ G  
用钢筋用量除以截面面积啊~~ Z;SRW92@  
只要满足设计要求就行了~~
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线享受生命

发帖
356
土币
317672
威望
2084
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-27
不好意思,我是特指圆形截面(排桩)的配箍率,纵向配筋率当然没问题。
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-28
桩的箍筋计算,按照混凝土规范,一般的支护桩,在满足斜截面抗剪承载力验算下,往往按照构造不够,理正就是这样计算的。但是他忽略了混凝土规范10.2.10第一款的构造计算前提:V>0.7ftbh0,直接用0.24ft/fyv。另外楼主不知箍筋配筋率如何计算。我给你举例:ρsv=Asv/(bs),拿600的桩,φ6@200举例:其中Asv为同一截面能各肢箍筋的全部面积,本例即为3.14*3*3*2=56.6。b=1.76r=528,s=200。所以ρsv=Asv/(bs)=56.6/(528*200)=0.00054=0.054%。
1条评分
说话的石头 土币 +10 - 2010-10-29
离线享受生命

发帖
356
土币
317672
威望
2084
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-31
甚为感谢,我的问题点就是那个b=1.76r,最近在《基坑工程手册》上也查到了。谢谢!!!
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-11-01
也不给我献花!哈哈
离线小铁锹

发帖
144
土币
1207
威望
347
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-11-12
引用第5楼lzw_ustb于2010-11-01 16:55发表的  : jAie[5  
也不给我献花!哈哈 3"NO"+Q  
PzMJ^H{  
呵呵,你是个好同志
离线cdddd

发帖
51749
土币
392227
威望
4997
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-06
b=1.76r,是什么含义,怎么推算出来的? (VV5SvdE  
我给你举例:ρsv=Asv/(bs),拿600的桩,φ6@200举例:其中Asv为同一截面能各肢箍筋的全部面积,本例即为3.14*3*3*2=56.6。b=1.76r=528,s=200。所以ρsv=Asv/(bs)=56.6/(528*200)=0.00054=0.054%。 M15Ce)oB1(  
3.14*3*3*2=56.6前面是不是直径6mm的截面面积,2是不是根数,就是2根? 6B`XHdCq  
离线cdddd

发帖
51749
土币
392227
威望
4997
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-06
r=300,就是桩的直径,1.76就是不知道来自何处? ncTPFv H5  
Asv其中Asv为同一截面内各肢竖向、水平箍筋或分布箍筋的全部截面面积,问题计算排桩式取哪个截面有代表性,水平箍筋和分布箍筋怎么折算到该截面上,好像也没有具体说明?
离线cdddd

发帖
51749
土币
392227
威望
4997
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-06
分布箍筋是指那些? nsL"'iQ  
箍筋是用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。 ~nJ"#Q_T  
主筋一般对主受力纵向钢筋的泛称 NufRd/q  
副筋应该是负筋:连续梁、板在支座附近的受负弯矩而配置在上部的钢筋 &|-jU+r}B  
箍筋是梁和柱抵抗剪力配置的环形(当然有圆形的和矩形的)钢筋,也起到固定纵向钢筋的作用 4A0v>G`E*#  
分布筋板的受力钢筋的垂直方向配的固定受力钢筋的 n\ 'PNB  
扣筋是板的负筋,两头弯是扣在模板上的俗称扣筋 oRo[WQla  
拉结筋拉结墙上两侧的钢筋或梁上箍筋的拉钩 #<K'RJn  
离线yangzi329

发帖
597
土币
9962
威望
1566
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-06
b=1.76r出自砼规7.5.15条 ov<vSc<u  
[ 此帖被yangzi329在2010-12-06 15:19重新编辑 ]
Under the Same Moon
离线cdddd

发帖
51749
土币
392227
威望
4997
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-08
谢谢,高手解答。 ]Exbuc  
还有一个问题希望得到解答: 1LaJ hrp?  
其中Asv为同一截面能各肢箍筋的全部面积,本例即为3.14*3*3*2=56.6。3.14*3*3*2=56.6前面是不是直径6mm的截面面积,2是不是根数,就是2根?