抽芯时人工挖孔桩桩底严重离析该怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bamor
 

发帖
408
土币
305
威望
1742
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-15
— 本帖被 叶工 执行取消置顶操作(2015-07-22) —
最近进行一个人工挖孔桩项目的桩基检测,发现人工挖孔桩桩底混凝土出现严重离析现象,桩底15cm左右仅剩下骨料,该桩为人工挖孔桩,且为桩端持力层为中风化花岗岩,单桩承载力超过10000KN,混凝土强度为C40,桩径为1200mm,桩身混凝土芯样连续,完整,胶结较好,呈短长状及长柱状,局部见气孔,那么该桩应该定成几类桩,这种情况该如何处理?请各位专家帮帮忙!
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2012-04-21
离线屈大明

发帖
120
土币
421
威望
147
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2015-02-06
Ⅱ类:桩身存在轻微缺陷,但桩身结构完整性基本不影响其正常使用;
Ⅲ类:桩身存在明显缺陷,应采取其它方法进一步抽检确定其可用性;
Ⅳ类:桩身存在严重缺陷或断桩。
明显就是四类,很可能是灌注时没下套管引起的,不怕麻烦的话处理方法就是炸掉重灌或者在四周补桩,而且还要扩大检测范围,问题多的话上报质检站。
怕麻烦的话就是三类桩,注浆,建议注浆前顺孔口往下下火药,夯出扩大头,因为1000吨的承载力太高好危险,但我不建议这种方法。
离线wangtju

发帖
132
土币
898
威望
4
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2015-01-27
如果只是桩底有质量问题,应该可以高压注浆再进行静载测试。
离线406209003

发帖
75
土币
74
威望
7
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2015-01-21
建议高压注浆,效果很不错,必须处理!

发帖
14
土币
29
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2015-01-08
四类是费桩,三类可以不抢处理利用

发帖
124
土币
16
威望
21
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-01-06
灌注过程严重不符规范规定才会导致上述结果
岩土工程菜鸟,期待每一位前辈莅临指导
离线wanghliang

发帖
427
土币
1131
威望
1610
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-13
处理吧,有条件的再补打一根,没条件的高压注浆,
离线beattie09

发帖
18
土币
169
威望
9
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-04-23
工程得往下进行。。。当然给三类,然后注浆处理了。。。没问题。。。
开头,各位领导好。
离线sardine

发帖
45
土币
101
威望
98
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-19
高压注浆后再进行静载试验,看承载力能不能满足设计要求
离线liaoyongbin

发帖
143
土币
97
威望
196
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-03-23
现在我做的一个也经常桩底附近冒浆,怎么办
离线残阳如血

发帖
11
土币
294
威望
63
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-09
4类,毫无疑问。处理方案让设计来吧。
离线wangzhitao23

发帖
342
土币
618
威望
1030
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-04-21
究竟是几类呢