只看该作者 12楼 发表于: 2011-07-17
你主要考虑了涵顶覆土30m,造成涵底的自重应力很大吧!
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-07-18
问题是应该换一个脑子想。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线zhouzhou103

发帖
349
土币
22777
威望
644
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-20
还没听说过什么工法的复合地基能将地基承载力提高这么多
离线流浪的猪

发帖
185
土币
979
威望
270
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-20
看样子这个问题,大家都没有什么概念啊
离线pop153

发帖
26
土币
335
威望
110
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-11
1、箱涵没有尺寸,填土30m高,知道箱涵顶部荷载有多少吗?均布荷载接近600kN,你的结构,截面计算就不太容易过得去,因此采用矩形结构,就是个错误。
2、土的80~160的承载力,你想要处理到600以上比较难,我不知道你平地建建筑物,为什么要人为的填土30m做个土堆干嘛。
离线tianyu5654

发帖
85
土币
627
威望
107
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-31
这个问题就是:上面填土压力太大,差不多600kpa,但一般计算都没有考虑填土的拱效益,不过填高30米的土,地基只有120-180,以后会不会产生剪切破坏?
只做分内的工作,其他免谈
离线gdyt07

发帖
521
土币
3
威望
1939
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-19
箱涵上加了填土高度,总共需要这么大的承载力吗?请核查,如果真需要这么大,个人感觉你用符合地基,处理软粘土 再整么复合也不可能达到这个值,只有用桩基础了。
离线gdyt07

发帖
521
土币
3
威望
1939
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-19
箱涵上加了点填土需要那么大基底的承载力吗?请核查,若果真需要这么大的值,复合地基去处理这个软粘土 无论如何是复合不出这么大的值的,只要考虑桩基础了。
离线流浪的猪

发帖
185
土币
979
威望
270
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-25
这个问题的关键在于,是不是能够用到深度修正
离线流浪的猪

发帖
185
土币
979
威望
270
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2012-10-18
兄弟们,在讨论讨论吧,换换脑子

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-01-17
    1、不仅不能修正,上部这么高的填土会对地基产生巨大的影响,会把附近的房子欣翻,会把附近的菜地拱起等。
  2、这么高的地基承载力要求,可以采用桩基,当然复合地基也可以,桩比较长,置换率也高。
  3、30米高填土是个大问题

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-01-18
复合地基承载力要达到600KPA,首先土质不能太差,桩可先用,素混凝土、水泥粉煤灰碎石桩等刚性桩。承载力特征值考虑时需要综合考虑,最后还需要载荷试验确定,这样可靠性应该可以的