论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9820阅读
  • 11回复

[其他]建筑基础知识 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cslr
 
发帖
37
土币
146
威望
38
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-01-16
建筑基础知识一 VXr'Z  
$"V gN ynq  
2007-8-20 16:34:32 s{I Xth6  
    1、什么是容积率? cL/ 6p0S  
答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。 8=XfwwWHy<  
         P3[!-sv  
2、什么是建筑密度? 'FVh/};Y.D  
答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 ,:RHhg  
3、什么是绿地率(绿化率)?s cY&SKV#  
答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 1Q$ePo   
         \SA"DT  
4、什么是日照间距? 2=?/$A9p  
答:日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。 4}mp~AXy;z  
         s06tCwPp  
5、建筑物与构筑物有何区别? "S#}iYp  
答:凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建筑物,如公寓、厂房、学校等;而人们不在其中生产或生活的建筑,则叫做构筑物,如烟囱、水塔、桥梁等。 AGxtmBB;  
         N =k}"2_=  
6、什么是建筑“三大材”? T(< [k:`  
答:建筑“三大材”指的是钢材、水泥、木材。 N*d )<8_  
         M\%LB}4M  
7、建筑安装工程费由哪三部分组成? &c;@u?:@S  
答:建筑安装工程费由人工费、材料费、机械费三部分组成。 p#-;u1-B  
         2.Kbj^  
8、什么是统一模数制?什么是基本模数、扩大模数、分模数? z^tws*u],5  
答:(1)、所谓统一模数制,就是为了实现设计的标准化而制定的一套基本规则,使不同的建筑物及各分部之间的尺寸统一协调,使之具有通用性和互换性,以加快设计速度,提高施工效率、降低造价。 K6vF}A|  
(2)、基本模数是模数协调中选用的基本尺寸单位,用M表示,1M=100mm。 [A@K)A$f  
(3)、扩大模数是导出模数的一种,其数值为基本模数的倍数。扩大模数共六种,分别是3M(300mm)、6M(600mm)、12M(1200mm)、15M(1500mm)、30M(3000mm)、60M(6000mm)。建筑中较大的尺寸,如开间、进深、跨度、柱距等,应为某一扩大模数的倍数。 v=-8} S  
(4)、分模数是导出模数的另一种,其数值为基本模数的分倍数。分模数共三种,分别是1/10M(10mm)、1/5M(20mm)、1/2M(50mm)。建筑中较小的尺寸,如缝隙、墙厚、构造节点等,应为某一分模数的倍数。 UG)XA-ez  
         #Y)Gos  
9、什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸? gEWKM(5B}  
答:(1)、标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以 a(!_ 3i@  
及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应符合模数制的规定。 &4g]#A>@  
(2)、构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。 -!X,M DO  
(3)、实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。 <IiX_*  
10、什么是定位轴线? ifo^ M]v  
答:定位轴线是用来确定建筑物主要结构或构件的位置及其标志尺寸的线。 `5VEGSP]  
         VBHDI{HzRv  
11、什么是横向、纵向?什么是横向轴线、纵向轴线? 43i@5F]  
答:(1)、横向,指建筑物的宽度方向。 `RRC8]l  
(2)、纵向,指建筑物的长度方向。 qu}`;\9@ld  
(3)、沿建筑物宽度方向设置的轴线叫横向轴线。其编号方法采用阿拉伯数字从左至右编写在轴线圆内。 (4)、沿建筑物长度方向设置的轴线叫纵向轴线。其编号方法采用大写字母从上至下编写在轴线圆内(其中字母I、O、Z不用)。 3*N-@;[>b  
12、什么是房屋的开间、进深? H;#3S<  
答:开间指一间房屋的面宽,及两条横向轴线之间的距离;进深指一间房屋的深度, {9yv3[f3  
及两条纵向轴线之间的距离。 jzRfD3_s  
         ^TC<_]7  
13、什么是层高?什么是净高? zli@XZ#  
答:层高指建筑物的层间高度,及本层楼面或地面至上一层楼面或地面的高度;净高指房间的净空高度,及地面至天花板下皮的高度 :/F=j;o  
         eB]cPo4gW  
14、什么是建筑总高度? u`%Kh_  
答:建筑总高度指室外地坪至檐口顶部的总高度。 ,4RmT\%T  
         0+a-l[!p  
15、什么是标高?什么是绝对标高、相对标高? ba=-F4?  
答:(1)、建筑物的某一部位与确定的水基准点的高差,称为该部位的标高。 Mqy5>f)  
(2)绝对标高亦称海拔高度,我国把青岛附近黄海的平均海平面定为绝对标高的零点,全国各地的标高均以此为基准。 sTn}:A6  
(3)、相对标高是以建筑物的首层室内主要房间的地面为零点(+ 0.00),表示某处距首层地面的高度。 hJuR,NP  
         .X D.'S  
16、什么是建筑面积、使用面积、使用率?什么是交通面积、结构面积? =F!_ivV  
答:(1)、建筑面积指建筑物长度、宽度的外包尺寸的乘积再乘以层数。它由使用面积、交通面积和结构面积组成。 ( MI8Kkb1d  
(2)、使用面积指主要使用房间和辅助使用房间的净面积(净面积为轴线尺寸减去墙厚所得的净尺寸的乘积)。 <!+T#)Qi  
(3)、使用率亦称得房率,指使用面积占建筑面积的百分数。 i)vbmV  
(4)、交通面积指走道、楼梯间、电梯间等交通联系设施的净面积。 8T:?C~"  
(5)、结构面积指墙体、柱所占的面积。 zz4TJ('  
         RW4}n< 88  
17、什么是红线? C'6 yt  
答:红线指规划部门批给建设单位的占地面积,一般用红笔圈在图纸上,具有法律效力。  >mk}  
         (\CT "u-  
18、建筑物如何划分等级? P;A9t#\  
答:建筑物的等级是依据耐久等级(使用年限)和耐火等级(耐火年限)进行划分的。  3M5+!H  
(1)、按耐久等级划分,共分为四级:一级,耐久年限100年以上;二级,耐久年限50~100年;三级,耐久年限25~50年;四级,耐久年限15年以下。 =5 a|'O  
(2)、按耐火等级划分,共分为四级:从一级到四级,建筑物的耐火能力逐步降低。 !=C74$TH  
         75u5zD   
19、什么是砖混结构? q9cN2|:  
答:房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板,此类结构形式叫砖混结构。 v)^8e0vx  
         xJ2DkZ  
20、什么是框架结构? tWBfIHiha  
答:框架结构指由柱子、纵向梁、横向梁、楼板等构成的骨架作为承重结构,墙体是围护结构。 Hr?_`:  
         MF7q*f  
21、什么是剪力墙? /(iq^  
答:剪力墙指在框架结构内增设的抵抗水平剪切力的墙体。因高层建筑所要抵抗的水平剪力主要是地震引起,故剪力墙又称抗震墙。 ?9Lp@k~TO  
         Yy,i,c`r  
22、什么是框架?剪力墙结构? ]c67zyX=%  
答:框架?剪力墙结构指竖向荷载由框架和剪力墙共同承担;水平荷载由框架承受20%~30%,剪力墙承受70%~80%的结构。剪力墙长度按每建筑平方米50mm的标准设计。 EWI2qaSnO  
         5_|Sm=  
23、什么是全剪力墙结构? \Zpg,KOT  
答:全剪力墙结构是利用建筑物的内墙(或内外墙)作为承重骨架,来承受建筑物竖向荷载和水平荷载的结构。 \yQs[l%J  
         <)D)j[  
24、什么是筒体结构? =vd9mb-  
答:筒体结构由框架-剪力墙结构与全剪力墙结构综合演变和发展而来。筒体结构是将剪力墙或密柱框架集中到房屋的内部和外围而形成的空间封闭式的筒体。其特点是剪力墙集中而获得较大的自由分割空间,多用于写字楼建筑。 !Vtj:2PQL  
         ,Pq@{i#  
25、什么是钢结构? vz\^Aa #fv  
答:钢结构是建筑物的主要承重构件由钢材构成的结构。具有自重轻、强度高、延性好、施工快、抗震性好的特点。钢结构多用于超高层建筑,造价较高。 kjS9?>i  
         jrF#DDH?I  
26、与砖混结构相比,框架结构有何优、缺点? EFd9n  
答:优点: (1)、自重轻:砖混结构自重为1500公斤/平方米;框架结构如采用轻板(加气混凝土隔墙、轻钢龙骨隔墙等)的自重为400公斤~600公斤/平方米,仅为砖混结构的1/3。 +7`7cOqXg  
(2)、房间布置灵活:框架结构的承重结构为框架本身,墙板只起围护和分隔作用,因而布置比较灵活。 (3)、增加了有效面积:框架结构墙体较砖混结构薄,相对的增加了房屋的使用面积。 e-4 Qw #cw  
缺点: (1)、用钢量比砖混结构高出约30%,与砖混结构相比,造价偏高。 M, uQ8SZA[  
(2)、部分柱子截面尺寸过大,会凸出墙外,影响美观。 G_5uO58  
         T5:p^;?g  
27、地基和基础有什么区别? ,Q7W))j  
答:(1)、地基是基础下面的土层,它的作用是承受基础传来的全部荷载。 Ct8}jg"  
(2)、基础是建筑物埋在地面以下的承重构件,是建筑物的重要组成部分,它的作用是承受建筑物传下来的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给下面的土层。 p3Ey[kURp  
         w=|"{-ijo  
28、什么是基础埋深?什么是深基础、浅基础? ?}mbp4+j[  
答:(1)、基础埋深是指从室外设计地坪至基础底面的垂直距离。 li4"|T&  
(2)、埋深大于等于5米的基础称为深基础;埋深在0.5米~5米之间的基础称为浅基础。基础埋深不得 53g(:eB  
         3 P)N,  
浅于0.5米。 i]8+JG6  
         j\/Rjn+:[  
29、建筑物的基础可按哪三种不同的方法分类? v` G[6Z  
答:(1)、按使用材料分:可分为砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础等。 ?y1G,0,  
(2)、按构造形式分:可分为独立基础、条形基础、井格基础、板式基础、筏形基础、箱形基础、桩基础等。 :iKk"r,2P[  
(3)、按使用材料受力特点分:可分为刚性基础和柔性基础。 5s /fBS  
         #9's^}i  
30、什么是防潮层? h#e((j3-2Z  
答:为了防止地下潮气沿墙体上升和地表水对墙面的侵蚀,采用防水材料将下部墙体与上部墙体隔开,这个阻断层就是防潮层。防潮层的位置一般在首层室内地面(+0.00)下60mm~70mm处,及标高-0.06m~-0.07m处。 7uI~Xo ?N  
         8|U-{"!O ?  
31、什么是勒脚?什么是踢脚?其作用各是什么? t,v=~LE  
答:(1)、外墙墙身下部靠近室外地坪的部分叫勒脚。勒脚的作用是防止地面水、屋檐滴下的雨水的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物的耐久性。勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪的高差。 (2)、踢脚是外墙内侧和内墙两侧与室内地坪交接处的构造。踢脚的作用是防止扫地时污染墙面。踢脚的高度一般在120mm~150mm。 `S&.gPE2  
         ;7 F'xz"  
32、什么是散水?什么是明沟?其作用是什么? 3|Vh[iAa\  
答:散水是靠近勒脚下部的排水坡;明沟是靠近勒脚下部设置的排水沟。它们的作用都是为了迅速排除从屋檐滴下的雨水,防止因积水渗入地基而造成建筑物的下沉。 Qf$3!O}G  
         saPg2N,  
33、什么是横墙?什么是纵墙?  ~T'!.^/  
答:(1)、横墙是沿建筑物宽度方向布置的墙。 8-"lK7  
(2)、纵墙是沿建筑物长度方向布置的墙。 r;~2NxMF/  
         ~HM,@5dFC  
34、什么是横墙承重、纵墙承重、纵横墙混合承重?各有什么优、缺点?答:(1)、横墙承重就是把梁或板搁置在横墙上。优点是横墙较密使横向刚度大,抗震性高,外墙开窗灵活性大,容易组织穿堂风;缺点是用材量较多,开间尺寸不够灵活。 HOY@<'  
(2)、纵墙承重就是把梁或板搁置在纵墙上。优点是建筑物分间灵活,材料用量少;缺点是刚度较差,外墙开窗局限性大。 P c'0.4  
(3)、纵横墙混合承重就是把梁或板同时搁置在纵墙和横墙上。优点是房间布置灵活,整体刚度好;缺点是所用梁、板类型较多,施工较为麻烦。 79Y;Zgv  
         i& phko}  
35、普通粘土砖的标准规格是多少? IW~q,X+`V  
答:一块普通粘土砖的标准规格是长240mm、宽115mm、厚53mm。灰缝宽度按10mm考虑,这样标准砖的长、宽、厚度之比为(240+10)∶(115+10)∶(53+10)=4∶2∶1的比例关系。 1立方米体量砖砌体的标准砖用量为512块(含灰缝)。 Iu=n$H  
         v"~0 3-SX  
36、什么是顺砖、丁砖?什么是眠砖、斗砖? ?T (@<T  
答:(1)、顺砖,指砖的长度沿墙面;丁砖,指砖的宽度沿墙面。 B=,j$uH  
(2)、砖平砌叫眠砖;砖侧立砌筑叫斗砖。 $z":E(oy  
         =D}]|ie  
37、什么是过梁?其作用是什么? :5 zXW;s  
答:过梁是门窗洞口上方的横梁,其作用是承受门窗洞口上部的荷载,并把它传到门窗两侧的墙上,以免门窗框被压坏或变形。过梁的长度一般为门窗洞口的跨度加500mm。 6M)4v{F  
         ]NRQM8\  
38、什么是圈梁?其作用是什么? wpW3%r;9  
答:圈梁又称“腰箍”,是在墙身上设置的处于同一水平面的连续封闭梁。其作用是加强整个建筑物的整体性和空间刚度,抵抗房屋的不均匀沉降,提高建筑物的抗震能力。 Nfdh0v  
         Bq# l8u  
39、什么是构造柱?其作用是什么? ky^u.+cZ  
答:构造柱是在墙身的主要转角部位设置的竖直构件,其作用是与圈梁一起组成空间骨架,以提高建筑物的整体刚度和整体的延展性,约束墙体裂缝的开展,从而增加建筑物的抗震能力。 q'zV9  
         V9SkB3-'  
40、什么是变形缝? TM?RH{(r  
答:当房屋受到温度变化及相邻部位的不均匀沉降和地震引起的相互碰撞等不利的外界因素影响时,会导致整个建筑的变形、开裂等破坏,为避免房屋遭到这样的破坏,常把房屋人为地分成几个独立单元,保证它们各自变形时互不干扰,这些单元之间的缝隙就是变形缝。 C3#mmiL-  
         7c7:B2Lq  
41、变形缝分几种类型?其各自的设置原则是什么? y wf@G; fK  
答:根据外界破坏因素的不同,把变形缝分三种,即伸缩缝、沉降缝和防震缝。 (1 F2bAo6~R  
)、伸缩缝:伸缩缝也叫温度缝,是考虑温度变化时对建筑物的影响而设置的。气候的冷热变化会使建筑材料和构配件产生胀缩变形,太长和太宽的建筑物都会由于这种胀缩而出现墙体开裂甚至破坏。因此,把太长和太宽的建筑物设置伸缩缝分割成若干个区段,保证各段自由胀缩,从而避免墙体的开裂。伸缩缝缝宽20~30mm,内填弹性保温材料。 \5ZDP3I  
(2)、沉降缝:沉降缝是考虑房屋有可能会在某些部位出现不均匀沉降而设置的。当建筑物相邻部分的高差、荷载、结构形式以及地基承载力等有较大差异或建筑物的平面形状复杂或相连建筑物分期建造时,相邻部位就有可能出现不均匀沉降,从而导致整个建筑物的开裂、倾斜甚至倒塌。因此,设置沉降缝把建筑物分割成若干个独立单元,保证每个单元各自沉降,彼此不受制约。沉降缝的宽度一般为30~120mm。 mY& HK)  
(3)、防震缝:防震缝是考虑地震对建筑的破坏而设置的。对于地震设防地区的多层砌体房屋,当房屋的立面高差在6米以上时,或房屋有错层,且楼板高差较大时,或房屋各部分结构刚度、质量截然不同时,地震中,房屋的相邻部分有可能相互碰撞而造成破坏,所以,需要设计防震缝把建筑物分割成若干个形体简单、结构刚度均匀的独立单元,以避免震害。防震缝的宽度一般为50~100mm。 fMSB  
CEMe2~  
5Y}=,v*h}  
地基处理和基础设计 ta)'z@V@g  
点击数:  15720 更新时间:2006-6-13 16:27:10 \'}? j-8  
  /OaW4 b$Tz  
       Y{v\m(D  
摘  要:在地基基础设计中包括了对基础的设计和对地基的处理,二者是密不可分的。地基处理的好坏将直接关系到基础的选型和造价。本文就地基的处理和基础设计进行的讨论。在地基基础设计中,基础的选型必须根据上部结构的荷载、地基土体的承载力和工程造价综合各方面的情况进行确定。 6t0-u~  
关键词:地基 基础 后浇带 桩 承台 沉降 y G{;kJ P  
FfET 45"l  
一、引言 `~S ; UG   
  基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。 ~UhTy~jya  
  如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 )c"m:3D@  
  如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 I"Gr<?r  
  在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。 CKau\N7T  
二、地基的处理方法 ' 6#en9{L  
  利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定执行:1)淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施;2)冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;3)对于有机质含量较多的生活垃圾和对基础有侵蚀性的工业废料等杂填土,未经处理不宜作为持力层。局部软弱土层以及暗塘、暗沟等,可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理。在选择地基处理方法时,应综合考虑场地工程地质和水文地质条件、建筑物对地基要求、建筑结构类型和基础型式、周围环境条件、材料供应情况、施工条件等因素,经过技术经济指标比较分析后择优采用。 MRn;D|Q  
  地基处理设计时,应考虑上部结构,基础和地基的共同作用,必要时应采取有效措施,加强上部结构的刚度和强度,以增加建筑物对地基不均匀变形的适应能力。对已选定的地基处理方法,宜按建筑物地基基础设计等级,选择代表性场地进行相应的现场试验,并进行必要的测试,以检验设计参数和加固效果,同时为施工质量检验提供相关依据。 {;0+N -U  
  经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对地基承载力特征值进行修正时,基础宽度的地基承载力修正系数取零,基础埋深的地基承载力修正系数取1.0;在受力范围内仍存在软弱下卧层时,应验算软弱下卧层的地基承载力。对受较大水平荷载或建造在斜坡上的建筑物或构筑物,以及钢油罐、堆料场等,地基处理后应进行地基稳定性计算。结构工程师需根据有关规范分别提供用于地基承载力验算和地基变形验算的荷载值;根据建筑物荷载差异大小、建筑物之间的联系方法、施工顺序等,按有关规范和地区经验对地基变形允许值合理提出设计要求。地基处理后,建筑物的地基变形应满足现行有关规范的要求,并在施工期间进行沉降观测,必要时尚应在使用期间继续观测,用以评价地基加固效果和作为使用维护依据。复合地基设计应满足建筑物承载力和变形要求。地基土为欠固结土、膨胀土、湿陷性黄土、可液化土等特殊土时,设计要综合考虑土体的特殊性质,选用适当的增强体和施工工艺。复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。 .V.x0  
  常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。 }c1?:8p  
    1、换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。 kd3vlp  
    2、强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。 n\x@~ SzrX  
    3、砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。 6k%Lc4W  
    4 、振冲法分加填料和不加填料两种。加填料的通常称为振冲碎石桩法。振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度。 ZY Ci&l  
    5 、水泥土搅拌法分为浆液深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法)。水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。若需采用时必须通过试验确定其适用性。当地基的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用于法。连续搭接的水泥搅拌桩可作为基坑的止水帷幕,受其搅拌能力的限制,该法在地基承载力大于140kPa的粘性土和粉土地基中的应用有一定难度。 e>a4v8  
    6 、高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土地基。当地基中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或较高的有机质时,应根据现场试验结果确定其适用性。对地下水流速度过大、喷射浆液无法在注浆套管周围凝固等情况不宜采用。高压旋喷桩的处理深度较大,除地基加固外,也可作为深基坑或大坝的止水帷幕,目前最大处理深度已超过30m。 DGY?4r7>y  
    7、 预压法适用于处理淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和粘性土地基。按预压方法分为堆载预压法及真空预压法。堆载预压分塑料排水带或砂井地基堆载预压和天然地基堆载预压。当软土层厚度小于4m时,可采用天然地基堆载预压法处理,当软土层厚度超过4m时,应采用塑料排水带、砂井等竖向排水预压法处理。对真空预压工程,必须在地基内设置排水竖井。预压法主要用来解决地基的沉降及稳定问题。 ='"hB~[  
    8 、夯实水泥土桩法适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基。该法施工周期短、造价低、施工文明、造价容易控制,目前在北京、河北等地的旧城区危改小区工程中得到不少成功的应用。 &|8R4l C|  
    9、 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应根据地区经验或现场试验确定其适用性。基础和桩顶之间需设置一定厚度的褥垫层,保证桩、土共同承担荷载形成复合地基。该法适用于条基、独立基础、箱基、筏基,可用来提高地基承载力和减少变形。对可液化地基,可采用碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩多桩型复合地基,达到消除地基土的液化和提高承载力的目的。 [ {|868  
    10 、石灰桩法适用于处理饱和粘性土、淤泥、淤泥质土、杂填土和素填土等地基。用于地下水位以上的土层时,可采取减少生石灰用量和增加掺合料含水量的办法提高桩身强度。该法不适用于地下水下的砂类土。 |5h~&kA  
    11 、灰土挤密桩法和土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,可处理的深度为5~15m。当用来消除地基土的湿陷性时,宜采用土挤密桩法;当用来提高地基土的承载力或增强其水稳定性时,宜采用灰土挤密桩法;当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,不宜采用这种方法。灰土挤密桩法和土挤密桩法在消除土的湿陷性和减少渗透性方面效果基本相同,土挤密桩法地基的承载力和水稳定性不及灰土挤密桩法。 /ivA[LSS  
    12 、柱锤冲扩桩法适用于处理杂填土、粉土、粘性土、素填土和黄土等地基,对地下水位以下的饱和松软土层,应通过现场试验确定其适用性。地基处理深度不宜超过6m。 -%g&O-i\  
    13 、单液硅化法和碱液法适用于处理地下水位以上渗透系数为0.1~2m/d的湿陷性黄土等地基。在自重湿陷性黄土场地,对Ⅱ级湿陷性地基,应通过试验确定碱液法的适用性。 K:3u/C`  
    14、在确定地基处理方案时,宜选取不同的多种方法进行比选。对复合地基而言,方案选择是针对不同土性、设计要求的承载力提高幅质、选取适宜的成桩工艺和增强体材料。 " F3M  m  
三、基础的设计 I\FBf&~  
  房屋基础设计应根据工程地质和水文地质条件、建筑体型与功能要求、荷载大小和分布情况、相邻建筑基础情况、施工条件和材料供应以及地区抗震烈度等综合考虑,选择经济合理的基础型式。 >#[u"CB  
  砌体结构优先采用刚性条形基础,如灰土条形基础、Cl5素混凝土条形基础、毛石混凝土条形基础和四合土条形基础等,当基础宽度大于2.5m时,可采用钢筋混凝土扩展基础即柔性基础。 Qv`Lc]'  
  多层内框架结构,如地基土较差时,中柱宜选用柱下钢筋混凝土条形基础,中柱宜用钢筋混凝土柱。 j4fv-{=$  
  框架结构、无地下室、地基较好、荷载较小可采用单独柱基,在抗震设防区可按《建筑抗震设计规范》第6.1.1l条设柱基拉梁。 G7yR&x^  
  无地下室、地基较差、荷载较大为增强整体性,减少不均匀沉降,可采用十字交叉梁条形基础。 %0<-5&GE  
  如采用上述基础不能满足地基基础强度和变形要求,又不宜采用桩基或人工地基时,可采用筏板基础(有梁或无梁)。 m\];.Da  
  框架结构、有地下室、上部结构对不均匀沉降要求严、防水要求高、柱网较均匀,可采用箱形基础;柱网不均匀时,可采用筏板基础。 R3`h$`G  
  有地下室,无防水要求,柱网、荷载较均匀、地基较好,可采用独立柱基,抗震设防区加柱基拉梁。或采用钢筋混凝土交叉条形基础或筏板基础。 &LD=Zp%  
  筏板基础上的柱荷载不大、柱网较小且均匀,可采用板式筏形基础。当柱荷载不同、柱距较大时,宜采用梁板式筏基。 Ld?-Ik~fF>  
  无论采用何种基础都要处理好基础底板与地下室外墙的连结节点。 ^ rB7&96C,  
  框剪结构无地下室、地基较好、荷载较均匀,可选用单独柱基,墙下条基,抗震设防地区柱基下设拉梁并与墙下条基连结在一起。 -? |-ux  
  无地下室,地基较差,荷载较大,柱下可选用交叉条形基础并与墙下条基连结在一起,以加强整体性,如还不能满足地基承载力或变形要求,可采用筏板基础。剪力墙结构无地下室或有地下室,无防水要求,地基较好,宜选用交叉条形基础。当有防水要求时,可选用筏板基础或箱形基础。高层建筑一般都设有地下室,可采用筏板基础;如地下室设置有均匀的钢筋混凝土隔墙时,采用箱形基础。 (> {CwtH][  
  当地基较差,为满足地基强度和沉降要求,可采用桩基或人工处理地基。 +"HLx%k  
  多栋高楼与裙房在地基较好(如卵石层等)、沉降差较小、基础底标高相等时基础可不分缝(沉降缝)。当地基一般,通过计算或采取措施(如高层设混凝土桩等)控制高层和裙房间的沉降差,则高层和裙房基础也可不设缝,建在同一笺基上。施工时可设后浇带以调整高层与裙房的初期沉降差。 ER ^#J**  
  当高层与裙房或地下车库基础为整块筏板钢筋混凝土基础时,在高层基础附近的裙房或地下车库基础内设后浇带,以调整地基的初期不均匀沉降和混凝土初期收缩。 EG|fGkv"  
  现在我就大型基础设计中较多见的基础类型的桩基础和后浇带的设计讨论一下 0OrT{jo  
    1、当天然地基或人工地基的地基承载力或变形不能满足设计要求,或经过经济比较采用浅基础反而不经济时,可采用桩基础。 6_.K9;Gd  
    2、桩平面布置原则: U fzA/  
    1)力求使各桩桩顶受荷均匀,上部结构的荷载重心与桩的重心相重合,并使群桩在承受水平力和弯矩方向有较大的抵抗矩。 3r[}'ba\  
    2)在纵横墙交叉处都应布桩,横墙较多的多层建筑可在横墙两侧的纵墙上布桩,门洞口下面不宜布桩。 {ejJI/o0  
    3)同一结构单元不宜同时采用摩擦桩和端承桩。 pg4J)<t#  
    4)大直径桩宜采用一柱一桩;筒体采用群桩时,在满足桩的最小中心距要求的前提下,桩宜尽量布置在筒体以内或不超出筒体外缘1倍板厚范围之内。 *NEA(9  
    5)在伸缩缝或防震缝处可采用两柱共用同一承台的布桩形式。 ,8vqzI  
    6)剪力墙下的布桩量要考虑剪力墙两端应力集中的影响,而剪力墙中和轴附近的桩可按受力均匀布置。 Q#2gjR r  
    3 、桩端进入持力层的最小深度: OK6c"*<z  
    1)应选择较硬上层或岩层作为桩端持力层。桩端进入持力层深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d(d为桩径);砂土及强风化软质岩不宜小于1.5d;对于碎石土及强风化硬质岩不宜小于1d,且不小于0.5m。 hA0g'X2eC  
    2)桩端进入中、微风化岩的嵌岩桩,桩全断面进入岩层的深度不宜小于0.5m,嵌入灰岩或其他未风化硬质岩时,嵌岩深度可适当减少,但不宜小于0.2m。 l\NVnXv:>  
    3)当场地有液化土层时,桩身应穿过液化土层进入液化土层以下的稳定土层,进入深度应由计算确定,对碎石土、砾、粗中砂、坚硬粘性土和密实粉土且不应小于0.5m,对其他非岩石土且不宜小于1.5m。 > kLUQ%zE@  
    4)当场地有季节性冻土或膨胀土层时,桩身进入上述土层以下的深度应通过抗拔稳定性验算确定,其深度不应小于4倍桩径,扩大头直径及1.5m。 |1@/gqa  
    桩型选择原则。桩型的选择应根据建筑物的使用要求,上部结构类型、荷载大小及分布、工程地质情况、施工条件及周围环境等因素综合确定。 e_6-+l!f  
    1)预制桩(包括混凝土方形桩及预应力混凝土管桩)适宜用于持力层层面起伏不大的强风化层、风化残积土层、砂层和碎石土层,且桩身穿过的土层主要为高、中压缩性粘性土,穿越层中存在孤石等障碍物的石灰岩地区、从软塑层突变到特别坚硬层的岩层地区均不适用。其施工方法有锤击法和静压法两种。 AusCU~:>  
    2)沉管灌注桩(包括小直径D<5O0mm,中直径D=500~600mm)适用持力层层面起伏较大、且桩身穿越的土层主要为高、中压缩性粘性土;对于桩群密集,且为高灵敏度软土时则不适用。由于该桩型的施工质量很不稳定,故宜限制使用。  @o g&l;  
    3)在饱和粘性土中采用上述两类挤土桩尚应考虑挤土效应对于环境和质量的影响,必要时采取预钻孔。设置消散超孔隙水压力的砂井、塑料插板、隔离沟等措施。钻孔灌注桩适用范围最广,通常适用于持力层层面起伏较大,桩身穿越各类上层以及夹层多、风化不均、软硬变化大的岩层;如持力层为硬质岩层或地层中夹有大块石等,则需采用冲孔灌注桩。无地下水的一般土层,可采用长短螺旋钻机干作业成孔成桩。钻(冲)孔时需泥浆护壁,故施工现场受限制或对环境保护有特殊要求的,不宜采用。 1syI%I1  
    4)人工挖孔桩适用于地下水水位较深,或能采用井点降水的地下水水位较浅而持力层较浅且持力层以上无流动性淤泥质土者。成孔过程可能出现流砂、涌水、涌泥的地层不宜采用。  wP <)  
    5)钢桩(包括H型钢桩和钢管桩)工程费用昂贵,一般不宜采用。当场地的硬持力层极深,只能采用超长摩擦桩时,若采用混凝土预制桩或灌注桩又因施工工艺难以保证质量,或为了要赶工期,此时可考虑采用钢桩。钢桩的持力层应为较硬的土层或风化岩层。 5dPPm%U{  
    6)夯扩桩,当桩端持力层为硬粘土层或密实砂层,而桩身穿越的土层为软土、粘性土、粉土,为了提高桩端承载力可采用夯扩桩。由于夯扩桩为挤土桩,为消除挤土效应的负面影响,应采取与上述预制桩和沉管灌注桩类似的措施。 )U~,q>H+ %  
    后浇带设计 Rpi@^~aPE  
    因调整地基初期不均匀沉降而设的后浇带,带宽800~1O00mm。后浇带自基础开始在各层相同位置直到裙房屋顶板全部设后浇带,包括内外墙体。施工时后浇带两边梁板必须支撑好,直到后浇带封闭并混凝土达到设计强度后拆除。后浇带内的混凝土等级采用比原构件提高一级的微膨胀混凝土。如沉降观测记录在高层封顶时,沉降曲线平缓可在高层封顶一个月后封闭后浇带。沉降曲线不缓和则宜延长封闭后浇带时间。 k$u/6lw]IB  
    基础后浇带封闭前要求施工时覆盖,以免杂物垃圾掉落难于清理。并提出清除杂物垃圾的措施,如后浇带处垫层局部降低等。有必要时后浇带中设置适量加强钢筋,如梁面、底钢筋相同等措施。 C]xKdPQj%  
    设计者必须认真对待由于超长给结构带来的不利影响,当增大结构伸缩缝间距或者是不设置伸缩缝时,必须采取切实可行的措施,防止结构开裂。在适当增大伸缩缝最大间距的各项措施中,在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法,我国常用的做法是设置施工后浇带。另外,当建筑物存在较大的高差,但是结构设计根据具体情况可不设置永久变形缝时,例如高层建筑主体和多层(或低层)裙房之间,也常常采用施工后浇带来解决施工阶段的差异沉降问题。这两种施工后浇带,前者可称之为收缩后浇带,后者可称之为沉降后浇带。 QQB\$[M!Z  
    后浇带的设计 '|9fDzW"]  
  当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。当地上结构由于抗震设计需要而设置了防震缝时,伸缩缝宽度应满足防震缝宽度的要求。地下室结构超长的情况较为常见,除地下室顶板和处于室外地面以上的地下室外墙受温度变化影响相对较大外,地下室内部和基础结构在使用阶段受室内外温度变化影响较小,需解决的主要问题是混凝土收缩应力对结构的影响。除在施工阶段设置后浇带外,应该加强地下室顶板及地下室外墙的配筋,建议纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.5%,钢筋应尽可能选择直径较小的,一般10到16即可,间距尽量选择较密的,宜不大于150mm,细而密的钢筋分布对结构抗裂是有利的。 @ z{E  
  必须指出的是,后浇带只能解决施工期间的混凝土自收缩,它不能解决由于温度变化引起的结构应力集中,更不能替代伸缩缝。有一些结构设计者将后浇带和伸缩缝等同起来的看法是错误的,因为两者的作用并不相同。 LWpM-eW1q  
  当地下室结构超长过多,单靠设置后浇带不足以解决混凝土收缩和温度变化问题时,可以考虑采用补偿收缩混凝土,在适当位置设置膨胀加强带。采用这种方法,不仅可以进一步增大伸缩缝最大间距,而且可以用膨胀加强带取代部分施工后浇带,从而实现混凝土的连续浇筑即无缝施工。但应注意,采用膨胀加强带取代部分施工后浇带时,膨胀加强带的位置应设置在结构温度应力集中部位,并应制定严格的技术保障措施,保证混凝土原材料的质量和微膨胀剂的配合比准确,结构设计应对地下室结构各部位混凝土的限制膨胀率提出明确要求。 C_RxJWka  
  对高层建筑主体与裙房之间是设置永久变形缝,还是在施工阶段设置沉降后浇带,应该根据建筑场地地基持力层土质情况、基础形式、上部结构布置等条件综合确定。当地基持力层土质较好,例如高层建筑基础做在基岩层或卵石层上,或采用桩基时,高层建筑沉降变形量较小,此时可考虑采用施工后浇带而不设置永久变形缝,将高层建筑与裙房基础(或地下室)连成整体。当地基持力层压缩性较高,且厚度较大,高层建筑主体与裙房之间的高差悬殊较大,高层建筑荷载较大,则由于高层建筑与裙房之间的差异沉降量较大,在采用天然地基的情况下,还是以设置永久变形缝将高层建筑与裙房彻底脱开为好。当高层建筑与相邻的裙房之间设置永久变形缝时,高层建筑的基础埋深一般应大于裙房基础埋深至少2米,不满足此要求时应计算高层建筑的稳定性,并采取可靠措施防止高层建筑与裙房之间发生相互倾斜。笔者曾经参观过某工程,高层建筑地下一层,地上十六层,纯地下车库一层,与高层建筑地下室贯通,其间设置了沉降缝,基础埋深基本相同,沉降缝间采用硬质材料填充。由于没有解决好高层建筑与地下车库间的互倾问题,建筑投入使用后,发现沉降缝两侧墙体开裂,造成地下室渗漏。 S S/9fT"[  
  近年来,复合地基得到了广泛应用,复合地基可以提高地基持力层承载力,提高土体弹性模量,有效地控制建筑物沉降。北京地区有些工程已经通过在高层建筑下采用复合地基的方法来替代桩基,以解决高层建筑主体与裙房之间差异沉降的问题。不论采用哪种方法,如果采用施工后浇带而不设置永久变形缝,都应依据相关规范计算裙房和高层建筑的整体倾斜。当采用地基处理时,在结构设计图纸上,应明确规定采用地基处理后,高层建筑与裙房之间的变形要求。 +] .Zs<  
  施工后浇带的位置,应根据基础和上部结构布置的具体情况确定,不能想当然,搞一刀切。后浇带应设置在结构受力较小处,一般在梁、板跨度内的三分之一处,结构弯矩和剪力均较小,且宜自上而下对齐,竖向上不宜错开,后浇带间距一般为30米到50米。在高层建筑与裙房之间设置后浇带时,后浇带宜处于裙房一侧,且在结构设计上,应注意加强高层建筑与裙房相连部位的构造,提高纵向钢筋配筋率,用以抵抗后浇带封闭后由剩余差异沉降差所引起的结构内力。为减小后浇带封闭后由剩余差异沉降差所引起的结构内力,尚应采取其他措施,通常可考虑以下方法: <yxEGjm  
  1、高层建筑采用桩基或其他地基基础处理方法,或补偿基础,尽量扩大高层建筑基础与地基接触面积,减小高层建筑基础底面接触压力,而裙房则采用埋深较浅的独立柱基或条形基础等,调节高层建筑与裙房之间的差异沉降。 l.V{H<v}  
  2、尽量减小裙房部分基础与地基的接触面积,即尽量增大裙房部分的基础底面接触压力,加大裙房的沉浸量。 $eI=5   
  3、结合高层建筑埋置深度要求,调整高层建筑地下室高度,使地基持力层落在压缩性小、地基承载力高的土层上,可有效地减小高层建筑的沉降量。 CfSpwkg  
  进行地基基础设计时,结构设计者应结合工程具体情况,多方面对比,选择经济合理的方案。 \}:&Hl+  
  后浇带部位的钢筋一般不宜断开,而应让钢筋连续通过,即只将后浇带处的混凝土临时断开。但有时工程具体情况不允许留后浇带,例如某工程地下车库通道的顶板、底板均与主楼相连,但是由于施工场地狭小,无法留设后浇带,于是要求施工单位先施工结构主体,待主体完成后再施工车道部分,要求施工单位对与主体相连的钢筋必须预留,后期采用焊接连接,同一截面的钢筋焊接连接率不得大于50%。 ~Lyy7 B9  
  有的工程将后浇带内钢筋全部断开,这时候,为避免在同一截面钢筋100%连接,宜将后浇带曲折布置,而不要沿一直线布置。连接方式建议首选机械连接或焊接,但要注意施工质量。采用搭接连接时,应注意后浇带宽度要满足按混凝土规范计算的钢筋搭接连接长度。 h^tU*"   
  基础后浇带的断面形式,应于结构设计图纸上用详图明确表示出来,而不应推给施工单位。当地下水位较高时,宜在基础后浇带下设置防水板并增设一道附加防水层。 bm &$wf  
四、工程实例 C_&-2Z  
    1、工程概况 +8rG Stv  
    工程总建筑面积5880平方米。无地下室,地上7层框架结构,底层层高4.5m,以上各层层高均为3.1m。 I1IuvH6  
sI@y)z  
    2、地质条件 Ed(6%kd  
    本工程±0.000标高相当于罗零标高5.240米,场地内地层自上而下依次为:①素填土,层厚0.8~2.90m,回填时间4年主要填料为残积粘性土,混砖瓦石块场地分布均匀。②淤泥,呈饱和流塑状,主要由粘粒、粉粒组成,夹杂有有机质,该层层厚4.00~9.00m。③粉质粘土,呈饱和可塑状,手搓稍有粉粒感,粘性较好,标贯试验的校正平均值为10击,层位稳定,厚度为4.80~9.55。④含泥中粗砂,呈饱和密状,层厚0.7~4m。⑤沙质粘土,呈饱和可塑状,层厚0.5~3m。⑥中砂,饱和,含泥约10~20%,均匀分布于场地,厚度约2.10~7.60m。⑦残积粘性土:饱和,可塑,原为辉绿岩脉,长石矿物已全风化成呈土状,标贯试验校正平均值为17击厚2.70~6.70m。⑧ 散体强风化花岗岩,大部分长石类矿物已经风化呈土状,岩心手捻可散,厚度2.25~14.20m。⑨强风化花岗岩层。⑩中风化花岗岩. w=UFj  
        3、设计过程 >AbgJ*X.  
        柱网布置详见附图 &at^~ o  
  经过PKPM结构计算软件对本楼上部结构进行的计算,取轴力最大的情况得出柱底最小轴力为1930KN,最大柱底轴力为5832KN。由于浅层土不足以承受此荷载,所以选用桩基础作为建筑物的基础。由于柱底轴力差异较大,从经济性和节约成本的考虑,所以选用2种桩径,分别是F500和F400。 ;{zgp  
  在设计工程中还应该注意的是PKPM所算出的柱底轴力为设计值,不能直接用于计算需要把算出的值除以1.25来转化为特征值来计算. '`/Qr~]  
    1、 确定单桩竖向承载力设计值 #`1@4,iC  
  桩侧总极限摩阻力标准值:Rsk=Up×Σlifsi %9}5~VM"q  
  桩端极限阻力标准值:Rpk=Ap×fp #i8] f{  
  本工程中的单桩极限承载力根据静载试验确定F500为4100KN, F400为3100KN dK5|tWJX  
  单桩竖向承载力设计值 Rd=( Rsk+Rpk )/1.65 fG+/p 0sJ?  
      F500 Rd=4100/1.65=2484.8KN ': }  
      F400 Rd=3100/1.65=1878.8KN SnK#YQCDt  
  单桩竖向承载力特征值Ra=( Rsk+Rpk )/2.0 GkhaB(btk'  
      F500 Ra=4100/2=2050KN .ykCmznf*  
      F400 Ra=3100/2=1550KN rW.o_z03^  
      2、确定桩的数量、间距和布置方式 X0h`g)Bbf  
  初步估算桩数时,先不要考虑群桩效应, : J3_g<@  
  在确定桩的数量时,我是根据各底层柱的轴力确定应该选用何种直径的桩和确定桩的数量,例如在附图中的(16)-(c)柱底轴力为1944.8KN(特征值),我选用两桩承台,桩径为400; baD`k?](  
  (8)-(A)柱底轴力为4665.6KN,我选用三桩承台,桩径为500. V<ZohB?y  
  当为偏心受压,一般桩的根数应相应的增加10%~20%。 {z4v_[-2CF  
  桩的间距(中心距)采用3.6倍桩径. u9TiEEof3  
  原则:使得群桩横截面的重心应与荷载合力的作用点重合和接近或者是使其重心处于合力作用点变化范围之内,并应尽量接近最不利的合力作用点。 6 J&_H(^  
    具体布置方法见附图。 $IM}d"/9  
    3、 承台设计 G(g.~|=EZ  
    独立承台、柱下或墙下条形承台(梁式承台),以及筏板承台和箱形承台,承台设计包括选择承台的材料及其强度等级,几何形状及其尺寸,进行承台结构承载力计算,并应使其构造满足一定的要求。 m0: IFE($  
  构造要求:承台最小宽度不应小于500mm,承台边缘至桩中心的距离不宜小于桩的直径或边长,边缘挑出部分不应小于150mm,墙下条形承台边缘挑出部分可降低至75mm。条形和柱下独立承台的最小厚度为500mm,其最小埋深为600mm。 D4@'C4kL  
  本工程中承台混凝土等级C30,取其中的(8)-(A)柱位置的承台为例计算: |>/T*zk<  
#s4v0auK  
    一、基本资料:  p~n62(  
    承台类型:三桩承台    圆桩直径 d = 500mm  D7 D:?VoR  
    桩列间距 Sa = 900mm    桩行间距 Sb = 1560mm  h!vq~g  
    桩中心至承台边缘距离 Sc = 500mm  [&tN(K9*  
    承台根部高度 H = 1100mm    承台端部高度 h = 1100mm  cgQ4JY/6  
    柱子高度 hc = 700mm(X 方向)    柱子宽度 bc = 650mm(Y 方向) }mZ sK>  
    二、控制内力:  nB; yS<  
    Nk = 4666;  -<Wv7FNpD  
    Fk = 4666;  N"tEXb/,  
    F = 6299.1; &jg..R  
    三、承台自重和承台上土自重标准值 Gk:  s.9)? < [  
  a = 2(Sc + Sa) = 2*(0.5+0.9) = 2.8m  U{8]TEv  
    b = 2Sc + Sb = 2*0.5+1.56 = 2.56m  8P kw'.r  
    承台底部面积 Ab = a * b - 2Sa * Sb / 2 = 2.8*2.56-2*0.9*1.56/2 = 5.76m  Z=L~W,0'  
    承台体积 Vct = Ab * H1 = 5.76*1.1 = 6.340m?  cZ<@1I5QK  
    承台自重标准值 Gk = γc * Vct = 25*6.34 = 158.5kN  u?ALZxj?  
    土自重标准值 Gk = γs * (Ab - bc * hc) * ds = 18*(5.76-0.65*0.7)*0.8   ]*M VVzF  
    = 76.4kN  Vy- kogVt  
    承台自重及其上土自重标准值 Gk = Gk + Gk = 158.5+76.4 = 235.0kN  ySS kw7  
    四、承台验算:  [m}58?0~x  
    圆桩换算桩截面边宽 bp = 0.866d = 0.866*500 = 433mm  UBgheu  
 1、承台受弯计算:  {JJq/[j  
   (1)单桩桩顶竖向力计算:  |#87|XIJ&~  
    在轴心竖向力作用下  Po ,zTz   
    Qk = (Fk + Gk) / n    (基础规范 8.5.3-1)  62}rZVJq  
    Qk = (4666+235)/3 = 1633.7kN ≤ Ra = 2020kN  rJ@yOed["b  
    每根单桩所分配的承台自重和承台上土自重标准值 Qgk:  D^G5$h i  
    Qgk = Gk / n = 235/3 = 78.3kN  wDL dmrB  
    扣除承台和其上填土自重后的各桩桩顶相应于荷载效应基本组合时的竖向力设计值:  |uT &M`7\{  
    Ni = γz * (Qik - Qgk)  /]_a\x5Ss  
    N = 1.35*(1633.7-78.3) = 2099.7kN  ;;*'<\lP.j  
    (2)承台形心到承台两腰的距离范围内板带的弯矩设计值:  3U_,4qf  
    S = (Sa ^ 2 + Sb ^ 2) ^ 0.5 = (0.9^2+1.56^2)^0.5 = 1.801m  !oJ226>WI  
    αs = 2Sa = 2*0.9 = 1.800m  3 ;N+5*-  
    α = αs / S = 1.8/1.801 = 0.999  kVH^(Pi  
    承台形心到承台两腰的距离 B1:  6v]y\+  
    B1 = Sa / S * 2Sb / 3 + Sc * (Sa + Sb) / S = 1.203m  5D~>Ed;  
    M1 = Nmax * [S - 0.75 * c1 / (4 - α ^ 2) ^ 0.5] / 3    (基础规范 8.5.16-4)  53i7:1[uV  
    = 2099.7*[1.801-0.75*0.65/(4-0.999^2)^0.5]/3  5ree3 quh  
    = 1063.6kN•m  Q#,j,h  
    ②号筋 Asy = 3783mm?    ζ = 0.068    ρ = 0.32%  voD0 u  
    10Φ22@110  (As = 3801)  MPn 6sf9M  
    (3)承台形心到承台底边的距离范围内板带的弯矩设计值:  Nydhal00  
    承台形心到承台底边的距离 B2 = Sb / 3 + Sc = 1.020m  lrE|>R  
    M2 = Nmax * [αs - 0.75 * c2 / (4 - α ^ 2) ^ 0.5] / 3    (基础规范 8.5.16-5)  3 zF"GT  
    = 2099.7*[1.8-0.75*0.7/(4-0.999^2)^0.5]/3  aDae0$lc.S  
    = 1047.7kN•m  "I7 Sed7  
    ①号筋 Asx = 3667mm?    ζ = 0.076    ρ = 0.36%  zRz7*o&l  
    10Φ22@100  (As = 3801)  ITq$8  
    2、承台受冲切承载力验算:  b6LwKUl  
    (1)柱对承台的冲切验算:  t$*V*gK{  
    扣除承台及其上填土自重,作用在冲切破坏锥体上的冲切力设计值:  !6d6b@Mv  
    Fl = 6299100N  )(aj  
    三桩三角形柱下独立承台受柱冲切的承载力按下列公式计算:  f<Co&^A  
    Fl ≤ [βox * (2bc + aoy1 + aoy2) + (βoy1 + βoy2) * (hc + aox)] * βhp * ft * ho                                   (参照承台规程 4.2.1-2)  r N.<S[  
    X 方向上自柱边到最近桩边的水平距离:  d{gj8  
    aox = 900 - 0.5hc - 0.5bp = 900-700/2-433/2 = 333mm  ^EG@tB $<  
    λox = aox / ho = 333/(1100-110) = 0.337  iJr 1w&GL$  
    X 方向上冲切系数 βox = 0.84 / (λox + 0.2)    (基础规范 8.5.17-3)  =` %iv|>r0  
    βox = 0.84/(0.337+0.2) = 1.565  q3~RK[OCq  
    Y 方向(下边)自柱边到最近桩边的水平距离:  ,)CRozC\}K  
    aoy1 = 2 * 1560 / 3 - 0.5bc - 0.5bp = 1040-650/2-433/2 = 498mm  2&k5X-Y  
    λoy1 = aoy1 / ho = 498/(1100-110) = 0.504  IhRYV`:  
    Y 方向(下边)冲切系数 βoy1 = 0.84 / (λoy1 + 0.2)    (基础规范 8.5.17-4)  !R`)S7!  
    βoy1 = 0.84/(0.504+0.2) = 1.194  UP*\p79oO  
    Y 方向(上边)自柱边到最近桩边的水平距离:  e@GR[0~  
    aoy2 = 1560 / 3 - 0.5bc - 0.5bp = 520-650/2-433/2 = -22mm  fFBD5q(n  
    λoy2 = aoy2 / ho = -22/(1100-110) = -0.022  r2Wx31j{  
    当 λoy2 < 0.2 时,取 λoy2 = 0.2,aoy2 = 0.2ho = 0.2*990 = 198mm  us:V\V  
    Y 方向(上边)冲切系数 βoy2 = 0.84 / (λoy2 + 0.2)    (基础规范 8.5.17-4)  +( *;F4>  
    βoy2= 0.84/(0.2+0.2) = 2.1  y*AB=d^  
    [βox * (2bc + aoy1 + aoy2) + (βoy1 + βoy2) * (hc + aox)] * βhp * ft * ho  ^LO`6,   
    = [1.565*(2*650+498+198)+(1.194+2.1)*(700+333)]*0.975*1.43*990  "]"!"#aMv  
    = 9029023N ≥ Fl = 6299100N,满足要求。  <gdKuoY  
    (2)底部角桩对承台的冲切验算:  ub#>kCL9  
    扣除承台和其上填土自重后的角桩桩顶相应于荷载效应基本组合时的竖向力设计值:  ,IODV`L  
    Nl = N1 = 2099700N  `!K!+`Z9  
    承台受角桩冲切的承载力按下列公式计算:  ~MgU"P>  
    Nl ≤ β12 * (2c2 + a12) * tg(θ2 / 2) * βhp * ft * ho    (基础规范 8.5.17-10)  c T[.T#I  
    θ2 = 2 * arctg(Sa / Sb) = 2*arctg(900/1560) = 60°  @`</Z)  
    c2 = [Sc * ctg(θ2 / 2) + Sc + 0.5bp] * Cos(θ2 / 2)  @_O,0d g  
    = [500*ctg30°+500+433/2]*Cos30°= 1371mm  o*L#S1yL  
    a12 = (2Sb / 3 - 0.5bp - 0.5bc) * Cos(θ2 / 2)   F%}0q&  
    = (2*1560/3-433/2-650/2)*Cos30°= 432mm  )k@+8Yfa1p  
    λ12 = a12 / ho = 432/(1100-110) = 0.436  E8:4Z$|c  
    底部角桩冲切系数 β12 = 0.56 / (λ12 + 0.2)    (基础规范 8.5.17-11)  \[-z4Fxg|'  
    β12 = 0.56/(0.436+0.2) = 0.88  s`bC?wr5h  
    β12 * (2c2 + a12) * tg(θ2 / 2) * βhp * ft * ho  /f:)I.FUm  
    = 0.88*(2*1371+432)*tg30°*0.975*1.43*990  Ix"hl0Kh  
    = 2229798N ≥ Nl = 2099700N,满足要求。  {U`B|  
    (3)顶部角桩对承台的冲切验算:(近似计算)  w'Kc#2  
      扣除承台和其上填土自重后的角桩桩顶相应于荷载效应基本组合时的竖向力设计值:  &|:T+LVv$+  
      Nl = Max{N2, N3} = 2099700N  OfR\8hAY  
      承台受角桩冲切的承载力按下列公式计算:  &.\|w  
      Nl ≤ β11 * (2c1 + a11) * tg(θ1 / 2) * βhp * ft * ho    (基础规范 8.5.17-8)  l<](8oc. w  
      θ1 = arctg(Sb / Sa) = arctg(1560/900) = 60°  B Bub'  
      c1 = ctgθ1 * 2Sc + Sc + 0.5bp = ctg60°*2*500+500+433/2 = 1293mm  Tz=YSQy$9  
      a11 = Sa - 0.5bp - 0.5bc = 900-433/2-650/2 = 333mm  {GaQV-t  
      λ11 = a11 / ho = 333/(1100-110) = 0.337  3,snx4q (  
      底部角桩冲切系数 β11 = 0.56 / (λ11 + 0.2)    (基础规范 8.5.17-9)  Wgh4DhAW  
      β11 = 0.56/(0.337+0.2) = 1.043  K{ s=k/h  
      β11 * (2c1 + a11) * tg(θ1 / 2) * βhp * ft * ho  .?TPoqs7Z  
      = 1.043*(2*1293+333)*tg30°*0.975*1.43*990  -*?Y4}mK  
      = 2433399N ≥ Nl = 2099700N,满足要求。  ~N i#xa  
      3、承台斜截面受剪承载力计算:  5>XrNc91  
    (1)X方向(上边)斜截面受剪承载力计算:  m-SP#?3  
    扣除承台及其上填土自重后 X 方向斜截面的最大剪力设计值:  n&. bs7N2  
      Vx = N2 + N3 = 4199400N  I82?sQ7  
    柱上边缘计算宽度 bxo:  doCWJ   
      Sb / 3 - Sc = 1560/3-500 = 20mm ≤ 0.5bc = 325mm  &wZ ggp  
      bxo = a = 2800mm  iwHy!Vi-5  
    承台斜截面受剪承载力按下列公式计算:  brQkVt_)EE  
    Vx ≤ βhs * βy * ft * bxo * ho    (基础规范 8.5.18-1)  3X+uJb2  
      X 方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:  bb6 ~H  
      ay = 520 - 0.5bc - 0.5bp = 520-650/2-433/2 = -22mm  @~!1wPvF`I  
      λy = ay / ho = -22/(1100-110) = -0.022  dBV^Khf J  
      当 λy < 0.3 时,取 λy = 0.3  5(/ 5$u   
      βy = 1.75 / (λy + 1.0) = 1.75/(0.3+1.0) = 1.346  J,s)Fu\j@  
      βhs * βy * ft * bxo * ho = 0.95*1.346*1.43*2800*990 = 5069495N  a0"gt"q A  
        ≥ Vx = 4199400N,满足要求。   c|N!ZYJI  
    (2)X方向(下边)斜截面受剪承载力计算:  u}QB-oU  
    扣除承台及其上填土自重后 X 方向斜截面的最大剪力设计值:  7k<4/|CQ{  
      Vx = N1 = 2099700N  Y$^x.^dT,  
    柱下边缘计算宽度 bxo:  26fm }QV  
    bxo = 2 * [Sc + (2Sb / 3 - 0.5bc + Sc) * Sa / Sb] = 2402mm  mx#H+:}&r  
    承台斜截面受剪承载力按下列公式计算:  W|U!kqU  
    Vx ≤ βhs * βy * ft * bxo * ho    (基础规范 8.5.18-1)  Z\=].[,w4  
    X 方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:  (D'Z4Y  
      ay = 1040 - 0.5bc - 0.5bp = 1040-650/2-433/2 = 498mm  E"Z9 NDgl#  
      λy = ay / ho = 498/(1100-110) = 0.504  i^{.Q-  
      βy = 1.75 / (λy + 1.0) = 1.75/(0.504+1.0) = 1.164  PmtBu`OkV  
    βhs * βy * ft * bxo * ho = 0.95*1.164*1.43*2402*990 = 3760082N  W{OlJRX8  
        ≥ Vx = 2099700N,满足要求。  @<]xbWhuw  
    (3)Y方向斜截面受剪承载力计算:  #vy:aq<bjE  
    扣除承台及其上填土自重后 Y 方向斜截面的最大剪力设计值:  ZQvpkO7}M  
      Vy = Max{N2 , N3} = 2099700N  , #yE#8  
    承台斜截面受剪承载力按下列公式计算:  H_'i.t 'SS  
    Vy ≤ βhs * βx * ft * byo * ho    (基础规范 8.5.18-1)  2,nKbE9*  
      Y 方向上自桩内边缘到最近柱边的水平距离:  ;lST@>  
      ax = 900 - 0.5hc - 0.5bp = 900-700/2-433/2 = 333mm  >4a@rT/  
      λx = ax / ho = 333/(1100-110) = 0.337  j.$#10*:  
      βx = 1.75 / (λx + 1.0) = 1.75/(0.337+1.0) = 1.309  i0uBb%GMT  
    βhs * βx * ft * byo * ho = 0.95*1.309*1.43*2560*990 = 4507164N  \ ?[#>L4  
        ≥ Vy = 2099700N,满足要求。  0f vQPs!O  
    4、柱下局部受压承载力计算:  L<>;E  
      局部荷载设计值 F = 6299100N  #q~SfG  
      混凝土局部受压面积 Al = bc * hc = 455000mm?  P>=~\v nN#  
      承台在柱下局部受压时的计算底面积按下列公式计算:  &\][:kG;  
      Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)  ?JTy+V2t  
      c = Min{Cx, Cy, bx, by} = Min{1050,955,700,650} = 650mm  I)ub='+&;  
      Ab = (700+2*650)*(650+2*650) = 3900000mm?  lgZ3=h  
      βl = Sqr(Ab / Al) = Sqr(3900000/455000) = 2.928  eI?<*  
    ω * βl * fcc * Al = 1.0*2.928*0.85*14.33*455000 = 16227305N  {*H&NI  
          ≥ F = 6299100N,满足要求。  V\@h<%{^%7  
    5、桩局部受压承载力计算:  @D8c-`LC"*  
      局部荷载设计值 F = Nmax + γg * Qgk = 2099.7+1.35*78.3 = 2205.4kN  o)'T#uK  
      混凝土局部受压面积 Al = π * d ^ 2 / 4 = 196350mm?  T[s_w-<7$  
      承台在角桩局部受压时的计算底面积按下列公式计算:  o=?sMq1<  
      Ab = (bx + 2 * c) * (by + 2 * c)  )JE;#m0q  
      圆桩 bx = by = Sqr(Al) = 443mm  AJSe +1  
      c = Min{Cx, Cy, bx, by} = Min{250,250,443,443} = 250mm  !<]%V]5[_  
      Ab = (443+2*250)*(443+2*250) = 889463mm?  bp2l%A;  
      βl = Sqr(Ab / Al) = Sqr(889463/196350) = 2.128  e0"R7a  
    ω * βl * fcc * Al = 1.0*2.128*0.85*14.33*196350 = 5090815N  _n_lO8mK  
      ≥ F = 2205432N,满足要求。  UiA\J  
    五、工程小结 9 )u*IGj  
    1、基础设计关键是上部荷载准确性,上部荷载准确性关键是结构选型,即结构计算模型与软件的 计算条件(模型)吻合程度。象纯砖混,框架,剪力墙等吻合程度是好的,导荷准确,可直接用于基础设计。象混合结构(小设计院现象,经济欠发达区存在)、复杂结构等导荷准确性与实际有差别,如是拿来主义哪就完了。 d<. hkNN  
    2、结构用任何软件(通过鉴定)进行上部结构计算都可,在于习惯。而其它结构须用两种以上软件进行上部结构计算,对结果分析,手算综合确定上部荷载。 zcD&xoL\H  
    3、基础设计软件核心简单,荷载相同,各种软件计算结果一致。 |$#u~<r_ w  
    4、平时注意设计交流,知识积累,切忌拿来主义,定能成为优秀结构师。 j$^3  
    参考文献:    }6.R.*Imz  
    [1]《建筑地基基础设计规范》GBJ-7-89 =:[Jz1M5  
    [2]《建筑地基基础勘察设计规范》DBJ13-17-91 $"C]y$}  
    [3]《软土地基与地下工程》孙更生、郑大同 O5{!CT$  
    [4]《建筑桩基技术规范》 JGJ94-94 U?JZ23>bbw  
    [5]《建筑地基处理技术规范》 GBJ79-91 Oi&.pY:X-  
    [6]《基础工程设计原理》袁聚云 ]uX'[Z}t  
    [7]《地基及基础》第3版中国建筑出版社 ( =0W[@k  
    [8]《基础工程》第1版  周景星 Y$!K<c k  
    [9]Reinforced concrete Fundamentals, Phil M. Ferguson U .hV1  
    [10]Reinforced Concrete Engineering, edited by B. bresler I\PhgFt@O  
uQWJ7Xm  
离线dongcy

发帖
3914
土币
8638
威望
21
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-03
楼主有心了,我给打个包
离线tg675112436

发帖
50
土币
-1
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-26
离线boxerking

发帖
324
土币
5169
威望
967
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-22
谢谢,实用的资料
离线岩土木子

发帖
455
土币
437
威望
51
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-22
还真是基础,看看
离线gstx1986

发帖
29
土币
77
威望
191
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-14
好东西!!
慢慢干!一切都会好的!
离线jjllss

发帖
700
土币
468
威望
2998
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-14
谢谢AAAAAAAAAAAAAA
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-01
谢谢楼主与2楼主兄弟
离线abcdt5678

发帖
3905
土币
19203
威望
12813
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-29
真有心,多谢!
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-02-09
谢谢搂住共享
鲜花(xjyxr) 谢谢条评分
离线jxw523

发帖
896
土币
6234
威望
3185
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-03
楼主有心了,我给打个包
附件: 建筑基础知识.rar (26 K) 下载次数:23
求知欲是学习的源动力
离线jhhang2008
发帖
55
土币
96
威望
56
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-01
支持各位楼主!!!!!!!!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站