只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-20
此题,抗浮设计水位是-2,基础顶高程是-3,底高程是-11,计算浮力时,我取的高度为9m,算出来的结果是0.96%,而有人认为应该取高程为8m,此时算出的结果为0.65%,求正解,谢谢!
离线lxp064

发帖
3603
土币
10
威望
1114
原创币
0
只看该作者 88楼 发表于: 2015-02-01
自重恒载作为有利作用,根据荷载规范分项系数是1.0,不是1.35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!题目中所给的分项系数1.35,只能给水浮力用!
awater我爱着隧道,犹如爱着我的女人,每天总能给我惊喜,无论喜怒哀乐,总是能每天都有不同的际遇。
离线hbulxm

发帖
1155
土币
11049
威望
1019
原创币
0
只看该作者 87楼 发表于: 2012-11-08
讨论的很热烈啊!!!!多讨论几道有问题的题目!
离线gs015

发帖
3848
土币
67
威望
4684
原创币
0
只看该作者 86楼 发表于: 2012-10-25
听很多考过的人讲,考试时纠结的题目到最后好像都得分了
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线xzf007

发帖
8
土币
101
威望
0
原创币
0
只看该作者 85楼 发表于: 2012-09-29
都说了,检测的时候,要拔2倍力的,你配筋这么点顶个屁用,没看过检测规范呀
离线yxuyao

发帖
53
土币
9628
威望
12
原创币
0
只看该作者 84楼 发表于: 2012-09-24
浮力跟水头有关系吗?应该是跟排水体积有关吧
离线ccggeneral

发帖
258
土币
11165
威望
42
原创币
0
只看该作者 83楼 发表于: 2012-09-24
“构筑物只有8米高,肯定按8米算浮力”这句话应该不对,浮力与水头高度有关,与建筑物高度无关。
离线wswf602

发帖
86
土币
138
威望
12
原创币
0
只看该作者 82楼 发表于: 2012-09-24
....................
离线ccggeneral

发帖
258
土币
11165
威望
42
原创币
0
只看该作者 81楼 发表于: 2012-09-23
没想到这题讨论这么激烈,俺就是平理解,常规做法,选的D,0.96%,这题记的还比较清楚
离线sniperwn

发帖
905
土币
98783
威望
1091
原创币
0
只看该作者 80楼 发表于: 2012-09-23
感谢解答,给您加分
离线juzi0404

发帖
87
土币
1491
威望
210
原创币
0
只看该作者 79楼 发表于: 2012-09-22
这个题配筋率过低,那属于出题的人没有经验,抗拔桩通长配筋,这么点配筋率太少,只能说就题论题了,没有多少实际经验的人出的题。还是支持0.65的答案,不过仁者见仁智者见智,知道分歧在哪里就不需要过多讨论了。我个人还是一句话,先把拉拔力的标准值算出来,不要急于算的过程中就乘以荷载分项系数,先算代表值,再算效应。希望别再浪费时间讨论了。
1条评分土币+5
sniperwn 土币 +5 感谢解答,给您加分 2012-09-23
离线juzi0404

发帖
87
土币
1491
威望
210
原创币
0
只看该作者 78楼 发表于: 2012-09-22
搞那么多,没有意思。脑袋僵化,不敢突破,那是不行的。我进来设计院的第一件事情是把别人传承下来的东西先研究一遍,有些完全是保守的传承,不尊重事实。