论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17005阅读
  • 62回复

[求助/请教]求助,单桩静载实验不合格。。。什么原因? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yuanap
 

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-30
回复本帖可获得5个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率50%)
eucacXiZ  
在北京某工地旋挖机打的基础桩,地质情况是细砂、粉砂土、卵石土,持力层在卵石土,同时桩端和桩身进行反压浆,桩长15m,设计承载力为600吨 F9Hxqa#1T  
w$XqxI/&  
SBf8Ipe  
 {"RUiL^  
,2|(UTv  
做静载实验时,合格标准是1200吨。但我们这只能达到900吨;以前做试桩时也是只到900吨,都不能达标。小应变检测,桩身没有问题。 >@Nn_d  
现在业主认为可能是压浆有问题 6njwrqo  
oMb&a0-7u  
而隔壁另外一个工地也是用旋挖机打的同样的孔,则都能达标。 T{A_]2 G  
lU`}  
现在我们这边到底什么原因导致不达标的?求助。。。 W~!uSrY  
8条评分土币+8
dahengba 土币 +1 不就是差150吨嘛,北京的土好,1平米平均顶15吨,每根桩伴侣+联系梁底包围的面积够10平米土就行了,OK 2012-10-15
dahengba 土币 +1 任何竖向增强体的极限承载能力几乎都是一样的,类似于静压管桩的压桩力,还是桩伴侣“止沉”保险,希望合作 2012-10-14
dahengba 土币 +1 压力注浆只是将桩的载荷沉降曲线抬高,减小了相应荷载下的沉降量,似乎承载力提高了,但突变破坏陡降更明显 2012-10-14
dahengba 土币 +1 不敢再说了,再说又要被禁言或被T了。土老帽是个好同志,土老帽对土有悟性,有岩土细胞,必成大业,88。 2012-10-14
dahengba 土币 +1 通过这个工程事故再次证明,建科院搞的后压降害人啊,后压降提高承载力的离散型太大,设计必须降级使用。 2012-10-14
dahengba 土币 +1 第二招(下策)重新检测。记着堆块的时候先把荷载加到八级以上,预压卸荷后重新加载,可得漂亮的完美曲线。 2012-10-14
dahengba 土币 +1 第二招(中策)。去找梅国雄大师,这孩子研究利用沉渣的承载力,请他帮你优化设计,不用处理也能满足要求。 2012-10-14
dahengba 土币 +1 教你两招。上策,设计成桩伴侣,即变刚度调平桩,以沉降换承载力,再减少一半的用桩量也能满足使用要求。 2012-10-14
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线hermithjz

发帖
40
土币
62
威望
35
原创币
0
只看该作者 62楼 发表于: 2022-10-03
学习了!能不能把最终原因发布一下?供大家学习一下,通过上面学习,是否是桩端持力层厚度过小,后注浆没有起到应有的效果,下卧层过大的沉降造成最终承载力不满足设计要求?
离线bush0128

发帖
59
土币
10571
威望
0
原创币
0
只看该作者 61楼 发表于: 2013-03-27
希望大家每天都有新的讨论题目 天天进步都有收获   

发帖
73
土币
4880
威望
261
原创币
0
只看该作者 60楼 发表于: 2013-01-18
卵石层只有1M厚,下卧如是粘土,则卵石层即使承载力提高再多也没有意义;因为桩端压力通过1M厚的卵石层扩散下去,下卧层所受的附加应力过大,是桩基础未达到设计承载力的主要原因之一,设计考虑欠妥
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 感谢解答,给您加分 2013-01-19
离线一颗栗子

发帖
22
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2013-01-02
也就是说桩径是800mm,卵石层做持力层,假定为密实状态,承载力标准值也就8000kPa,端阻力也就是400吨,桩长才15m,很明显是以端承力为主的,侧摩阻很小的,卵石不是基岩,很明显单桩竖向承载力不能按桩身强度控制,卵石层里桩端压浆是可以的,可以提高持力层受压面积,而端承桩桩周压浆完全没有必要也没有效果,就算持力层受压面积提高了一倍,端阻力达到800吨,那15米的桩身侧摩阻需要达到400吨,根据地质报告算下吧,感觉设计确实很冒险。 ]<<+#Rg  
o)SA^5  
另外,可以再核实下设计的600吨是极限值还是特征值,如果是特征值载荷试验要做到1200吨,如果是极限值,那做到600就可以了.
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 感谢解答,给您加分 2013-01-02
你若盛开,清风自来
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2012-11-27
现在最大的问题就是注浆量不够(?) c N^,-~U  
4RU/y+[o  
这个也是主要的追究问题 FMBzTD  
>xa k  
桩端下伏卵石层只有1m左右,没有达到3倍桩径厚度。 w+Cs=!  
2(Ez H  
JkMf+ !  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质

发帖
73
土币
4880
威望
261
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2012-11-27
你写的桩端置于卵石土,是指卵石层中夹有粘土吧,粘土在卵石中的含量有多少,这很关键;二是你的注浆压力和注浆量是多少,这也很关键;三是桩长只有15m,还同时进行了桩端及桩侧压浆,是否合适,一般这种情况只进行桩端压浆。 a ykNH>#Po  
遇到这种情况,调一台钻机,自上而下打标贯,一切都清楚啦。
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 现在最大的问题就是注浆量不够?这个也是主要的追究问题 2012-11-27
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2012-11-26
总工拍不了,现在就是找原因,试桩怎么还出问题?
离线zadf1987

发帖
276
土币
1040
威望
11
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2012-11-26
如果不是土层问题(勘察单位提供的参数有误),就只能是施工工艺问题(谁打桩谁知道)。现在的低应变测试都是估算的,一般是桩长推波速,总之两方面的事儿,让总工拍板吧
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 总工拍不了,现在就是找原因,试桩怎么还出问题? 2012-11-26
离线zebracorps

发帖
83
土币
45
威望
67
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2012-11-23
                        
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2012-10-28
回 wzq_01a 的帖子
wzq_01a:首先应该分析施工工艺是否存在问题,如桩径是否满足要求,桩底沉渣厚度是否太大,桩身有没有缺陷,注浆量有没有达到要求? v\&C]W]  
其次,分析静载曲线是陡降型还是缓降型,然后判断是桩端承载力不足还是桩侧摩阻力不足造成的。 p;#@#>h  
第三,试桩及检测均出现不合格,而且承载力相差不多,估计设 .. (2012-10-21 17:23)  okwkMd-yW  
CMu/n]?c  
注浆量应该达到要求的吧; h{xq  
73C7g< Mx  
因为试桩的时候也这样;而且旁站监理、甲方等等都在旁边。 ~ 9Xs=S!  
\%],pZsA~  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线xingyang

发帖
693
土币
3
威望
1832
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2012-10-27
好贴 学习
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站