论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 17004阅读
  • 62回复

[求助/请教]求助,单桩静载实验不合格。。。什么原因? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wzq_01a

发帖
273
土币
2393
威望
1199
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2012-10-21
首先应该分析施工工艺是否存在问题,如桩径是否满足要求,桩底沉渣厚度是否太大,桩身有没有缺陷,注浆量有没有达到要求? eG8 l^[  
其次,分析静载曲线是陡降型还是缓降型,然后判断是桩端承载力不足还是桩侧摩阻力不足造成的。 U8y?S]}vo  
第三,试桩及检测均出现不合格,而且承载力相差不多,估计设计有一定的问题。 Gk/cP`  
第四,旁边工地自已检测自己很难说他们做的桩的承载力能够满足要求,没准仅是检测“合格”而已。
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 施工肯定有问题,但感觉设计问题更大 2012-10-22
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2012-10-22
施工肯定有问题,但感觉设计问题更大 25-h5$s  
i2  c|_B  
1、桩侧注浆管位置在卵石层 Z%:>nDZV  
2、桩端卵石持力层才1.1m,按道理应该是3d=2.4m |g)>6+?]W  
I 4?oBq  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2012-10-22
试桩情况亦是如此;这说明不是注浆的问题,就只能是设计了 5P-t{<]tx  
V)>?[  
U*$xR<8v  
因为施工来说,试桩绝对重视,不会偷工减料。 lnyfAq}w  
V+O,y9  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2012-10-23
回 wzq_01a 的帖子
wzq_01a:首先应该分析施工工艺是否存在问题,如桩径是否满足要求,桩底沉渣厚度是否太大,桩身有没有缺陷,注浆量有没有达到要求? kOYUxr.b  
其次,分析静载曲线是陡降型还是缓降型,然后判断是桩端承载力不足还是桩侧摩阻力不足造成的。 `@/)S^jBau  
第三,试桩及检测均出现不合格,而且承载力相差不多,估计设 .. (2012-10-21 17:23)  u5(8k_7  
0ns\:2)cEB  
第四条,这个不能拿到台面上说的。 Y^eN}@]?&  
dZU#lg  
正如这边的试桩也出合格报告了。 Xu]~vik  
=*2,^j  
现在就想找出问题在哪? =&WIa#!=  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线xingyang

发帖
693
土币
3
威望
1832
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2012-10-27
好贴 学习
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2012-10-28
回 wzq_01a 的帖子
wzq_01a:首先应该分析施工工艺是否存在问题,如桩径是否满足要求,桩底沉渣厚度是否太大,桩身有没有缺陷,注浆量有没有达到要求? b1&tk~D  
其次,分析静载曲线是陡降型还是缓降型,然后判断是桩端承载力不足还是桩侧摩阻力不足造成的。 mRk)5{  
第三,试桩及检测均出现不合格,而且承载力相差不多,估计设 .. (2012-10-21 17:23)  7=^{~5#  
&K ~k'P~m  
注浆量应该达到要求的吧; I/E9:  
]aX@(3G1s  
因为试桩的时候也这样;而且旁站监理、甲方等等都在旁边。 N /4E ~^2  
wKJG 31I^  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zebracorps

发帖
83
土币
45
威望
67
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2012-11-23
                        
离线zadf1987

发帖
276
土币
1040
威望
11
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2012-11-26
如果不是土层问题(勘察单位提供的参数有误),就只能是施工工艺问题(谁打桩谁知道)。现在的低应变测试都是估算的,一般是桩长推波速,总之两方面的事儿,让总工拍板吧
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 总工拍不了,现在就是找原因,试桩怎么还出问题? 2012-11-26
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2012-11-26
总工拍不了,现在就是找原因,试桩怎么还出问题?

发帖
73
土币
4880
威望
261
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2012-11-27
你写的桩端置于卵石土,是指卵石层中夹有粘土吧,粘土在卵石中的含量有多少,这很关键;二是你的注浆压力和注浆量是多少,这也很关键;三是桩长只有15m,还同时进行了桩端及桩侧压浆,是否合适,一般这种情况只进行桩端压浆。 DzVCEhf  
遇到这种情况,调一台钻机,自上而下打标贯,一切都清楚啦。
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 现在最大的问题就是注浆量不够?这个也是主要的追究问题 2012-11-27
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2012-11-27
现在最大的问题就是注浆量不够(?) 7(}'jZ  
{py%-W  
这个也是主要的追究问题 /ZyMD(_J  
,lH }Ba02F  
桩端下伏卵石层只有1m左右,没有达到3倍桩径厚度。 GL?b!4xx  
e|oMbTZ5m  
7<su8*?  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线一颗栗子

发帖
22
土币
1
威望
1
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2013-01-02
也就是说桩径是800mm,卵石层做持力层,假定为密实状态,承载力标准值也就8000kPa,端阻力也就是400吨,桩长才15m,很明显是以端承力为主的,侧摩阻很小的,卵石不是基岩,很明显单桩竖向承载力不能按桩身强度控制,卵石层里桩端压浆是可以的,可以提高持力层受压面积,而端承桩桩周压浆完全没有必要也没有效果,就算持力层受压面积提高了一倍,端阻力达到800吨,那15米的桩身侧摩阻需要达到400吨,根据地质报告算下吧,感觉设计确实很冒险。 TVNgj.`+u!  
@<P2di  
另外,可以再核实下设计的600吨是极限值还是特征值,如果是特征值载荷试验要做到1200吨,如果是极限值,那做到600就可以了.
1条评分土币+50
yuanap 土币 +50 感谢解答,给您加分 2013-01-02
你若盛开,清风自来
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站