只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-12
您好!我们对桩体水平位移进行监测,发现有一根的数据和其它的不一样,如下图ZQT14-02,波动比较明显,这是什么原因造成的?谢谢!基坑已开挖完成,基坑深26m。
1条评分土币+1
shwf 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2015-02-13
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-12
数据是否同台仪器采集
离线shwf

发帖
487
土币
15628
威望
729
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-13
楼主的测斜曲线是单次变形量,还是累计变形量。若是累计变形量,是不是每次都是这样的情况?x轴的单位是mm还是cm?
诚信做人,踏实做事。
离线shwf

发帖
487
土币
15628
威望
729
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-13
我是大评委,评分给态度

发帖
105
土币
1382
威望
-6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-14
是累计曲线吧???有没有减去初始值
离线drinkingbird

发帖
113
土币
1168
威望
50
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-02-15
回 沙漠之狐sham 的帖子
沙漠之狐sham:是累计曲线吧???有没有减去初始值 (2015-02-14 08:30) 

是累计曲线