钻芯法检测中,芯样强度的检测值普遍都是28.0~33Mpa,与设计C40相差较多,请问芯样检测值能直接代表混凝土标号吗?
我看<建筑基桩检测技术规范>JGJ106-2014,第123页。混凝土芯样试件的强度值不等于在施工现场取样、成型、同条件养护试块的抗压强度,也不等于标准养护28天的试块抗压强度。
这是不是说取芯所检测出来的强度对桩身混凝土强度的判定是没多大用的?规范第123页下面也说了,大部分实测数据表明桩身混凝土芯样抗压强度低于控制混凝土材料质量的立方体试件抗压强度。但因为折算系数差异较大,本规范不推荐采用某一个统一的折算系数,对芯样强度进行修正。建议有条件的省通过对比试验,提供地区代表性的芯样强度折算系数。
最后问一下,浙江的折算系数有吗?那试验室压出来的检测值要不要与设计强度进行对比??