附录A 墙体截面抗震受剪极限承载力验算方法 ( <Abw{BTm
A.1 水平地震作用标准值计算 O/?Lk*r
A.1.1 基本烈度地震作用下结构的水平地震作用标准值可按下式确定(图A.1.1): SY[7<BUZ
(A.1.1-1) R#n!1~ (
1 对于单层房屋: + YjK#
(A.1.1-2) (= T%eJ61
2 对于两层房屋: (3_m[N\F
(A.1.1-3) e"){B
(A.1.1-4) }[$qn|
图A.1.1 结构水平地震作用计算简图
w~3~:w$
式中 FEkb ——基本烈度地震作用下的结构总水平地震作用标准值(kN); o>#ue<Bc6
αmaxb ——基本烈度地震作用下的水平地震影响系数最大值,可按表A.1.1采用。 ,>AA2@6zMT
6JCq?:#ab
表A.1.1 基本烈度水平地震影响系数最大值αmaxb [!<W{ ($5
烈度 6 7 7 (0.15g) 8 8 (0.30g) 9 f4b`*KGf
αmaxb 0.12 0.23 0.36 0.45 0.68 0.90 RRasX;zK
注:7度(0.15g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g的地区;8度(0.30g)指《建筑抗震设计规范》附录A中抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.30g的地区。 h&k*i
`veq/!
F11 ——单层房屋的水平地震作用标准值(kN); ]ZbZ]
F21 ——两层房屋质点1的水平地震作用标准值(kN); mZ[tB/
F22 ——两层房屋质点2的水平地震作用标准值(kN); 8Hf:yG,
Geq ——结构等效总重力荷载(kN),单层房屋应取总重力荷载代表值,两层房屋可取总重力荷载代表值的95%; %mO.ur>21
G1、G2 ——为集中于质点1和质点2的重力荷载代表值(kN),应分别取结构和构件自重标准值与0.5倍的楼面活荷载、0.5倍的屋面雪荷载之和; k;fy8
H1、H2 ——分别为质点1和质点2的计算高度(m)。 c9
&LKJ6
A.1.2 木楼盖、木屋盖等柔性楼、屋盖房屋,其水平地震剪力V可按抗侧力构件(即抗震墙)从属面积上重力荷载代表值的比例分配,从属面积按左右两侧相邻抗震墙间距的一半计算。 JM&:dzyIP
A.2 墙体截面抗震受剪极限承载力验算 k*U(ln
A.2.1 墙体的截面抗震受剪极限承载力,可按下列方法进行验算: g]ct6-m
(A.2.1-1) Wf}x"*
(A.2.1-2) 4e0/Q!o,
(A.2.1-3) G]$.bq[v
式中 Vb ——基本烈度地震作用下墙体剪力标准值(kN),可按本附录第A.1.2条确定; pE~>k:
av!'UZP
——极限承载力抗震调整系数,承重墙可取0.85,非承重墙(围护墙)可取0.95; B=R9K3f
fv,m ——非抗震设计的砌体抗剪强度平均值(N/mm2); x+%(z8wD
A ——抗震墙墙体横截面面积(mm2); mj!P
]
ζN ——砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数;除混凝土小砌块砌体以外的砌体可按式A.2.1-2计算,混凝土小砌块砌体可按式A.2.1-3计算; Wifr%&t{J
σ0 ——对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力(N/mm2)。 ?kF_C,k/>N
A.2.2 砌体抗剪强度平均值fv,m,可按下列方法计算: hb,G'IU
1 对于砖砌体 0o>l+c
(A.2.2-1) zDD1EycH
2 对于毛石砌体 ^p2_p9
(A.2.2-2) Tp.t.Qic
3 对于生土墙体 Ln4zy*v{
(A.2.2-3) O^_$cq
式中: fv ——非抗震设计的砌体抗剪强度设计值(N/mm2),砖和石砌体可按表A.2.2采用,土坯墙体可按表A.2.3采用; ;r1.Uz(
f2 ——砌筑泥浆的抗压强度平均值(N/mm2)。 KJLC2,
k/`WfSM\.
表A.2.2-1 非抗震设计的砌体抗剪强度设计值fv (N/mm2) ITmW/Im5
砌体种类 砌体砂浆强度等级 h%0FKi^
M10 M7.5 M5 M2.5 M1 M0.4 $Rd]eC
普通砖、多孔砖 0.17 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 ,5 ylrE
小砌块 0.09 0.08 0.06 — — — zfBaB0 P
蒸压砖 0.12 0.10 0.08 0.06 — — SR<*yO
料石、平毛石 0.21 0.19 0.16 0.11 0.07 0.04 H*H=a
,xzSFs>2
EYaX@|)
表A.2.2-2 非抗震设计的土坯墙抗剪强度设计值fv (N/mm2) (UGmbRf&
砌筑泥浆抗压强度 )2YZ [~3
平均值f2 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0(M1) 0.7(M0.7) 0.5 m`Dn R`+
抗剪强度设计值fv 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 /yd<+on^
注:土坯的抗压强度平均值不应低于对应的砌筑泥浆的抗压强度平均值。