EPDA 软件中隔震、减震装置的设计实现 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线washpl
 

发帖
313
土币
8
威望
433
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-04
1 隔震、消能减震思路及一般原理 f-vCm 5f  
为了抵御地震灾害,通常的建筑结构设计采用的是抗震 JjtNP)We  
设计,强调的是“抗”,即通过采用合理的结构体系,提高 h7G"G"  
构件和材料的刚度、强度、延性等来达到抵御地震作用的目 *+Ek0M  
的。还有一种思路是“消”,即采用隔震、消能的方法来降 6m* QX+  
低地震的作用。 Y,<{vLEC  
隔震装置可减少整个上部结构的刚度,提高其基本自 j4gF;-m<  
振周期,此时结构所遭受的地震作用会显著降低。隔震装置 t3 8m'J :>  
一般对于低层或多层建筑的效果较好。消能减震装置可以有 lA| 5E?  
效降低地震作用下的结构响应,也可以有效降低风荷载作用 JU1~e@/'%  
下结构的响应。减震装置一般分为位移型和速度型减震装 ?pW`cFLDHF  
置,在高层和超高层结构中应用较多。 q/4J.j L  
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)规定了隔震、消 &#{Z( h.de  
能减震设计方法。而无论是隔震、还是消能减震设计,都需 % L$bf#  
要采用适当的计算模型来模拟隔震或减震装置的力学性能, ?PuBa`zDE  
以得到比较准确的隔震装置或者减震装置的耗能能力,再进 SA&Rep^  
行增加隔震或减震装置后的上部结构设计。
离线washpl

发帖
313
土币
8
威望
433
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-04
2 EPDA 软件中隔震、消能减震的设计实现 fx41,0;gZq  
为了适应隔震、消能减震工程应用逐渐增多的现状, u@Ih GME  
EPDA 软件增加了隔震、消能减震单元和相关的设计模块。 bkOv2tZ  
在程序主菜单中,增加了隔震、消能减震单元定义功能。 K[I=6  
图1 为内部定义隔震单元选择界面,给出了比较常见的铅芯 yZ0-wI  
橡胶支座和普通橡胶支座。通过隔震单元定义界面,可根据 Jj; L3S  
实际采用的隔震装置自定义隔震单元(图2),阻尼器单元 8bTn^!1  
的用户定义界面类似。定义好的隔震单元和阻尼器单元可以 -^&<Z 0m  
方便地被定义在梁、柱、支撑等构件的端部。
离线washpl

发帖
313
土币
8
威望
433
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-04
3 隔震、消能减震设计应用实例 EaO6[E  
图3 给出了3 个相同的框架结构,分别采用了位移型隔 JrJo|0Q  
震装置(图3c)、速度型阻尼器(图3b)和没有任何隔震减 R6` WN  
震装置(图3a);图4 给出了3 个结构的位移响应情况。采 aB_F9;IR  
用隔震装置结构的位移主要是结构在隔震装置处的整体平 _F6OM5F"N  
移,其楼层的层间位移角很小,可见,隔震装置可以有效地 `!ob GMTQ<  
减小上部结构的响应,增加阻尼器也可以显著降低结构在地 ef 8s<5"4  
震下的响应
离线washpl

发帖
313
土币
8
威望
433
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-04
,该工程为高层混凝土连 W,K;6TZhh  
体结构,20 层。层17~18 的连体部分跨度30m,采用钢结 u }#(.)a:  
构形式。试算表明,如果不采用隔震装置,则该结构廊桥部 aZH:#lUlj  
分受力较大,设计困难。后在廊桥端部两侧分别采用了滑动 ty8q11[8  
支座(X 方向自由)和位移型隔震装置。隔震装置初始刚度 qrb[-|ie&  
为10000kN。采用EPDA 计算了罕遇地震下结构的响应情 Yk'XGr)  
况。使用非线性位移型弹簧模拟隔震装置,分别考虑了单向 /MIe(,>Uh  
和双向地震作用。图5 给出了该结构在单向(X 向)罕遇地震下的变形情况。图6~8 给出了双向地震下隔震装置和滑 y%&q/tk  
动支座处的顶端、底部位移时程以及位移差时程情况。
离线washpl

发帖
313
土币
8
威望
433
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-04
相对位移为14.3,6.1cm;自由滑动端X,Y 向顶部和底部 &yct!YOB2  
的最大相对位移为17.8,56.3cm。自由滑动端Y 向的相对位 S-a]j;U  
移较大的原因是在双向地震作用下,廊桥部分相当于一个固 ;!>rnxB?4  
定在右端(隔震装置处)的悬臂梁,这样,在Y 向地震作用 D@,6M#SK  
下,该梁会发生绕固定端(右端)的转动,造成自由端Y :,3C 0T3r  
向的相对位移较大,这时固定端的弯矩等于全部由4 个刚度 T]^62(So  
较小的隔震单元承担,对其是不利的,因此廊桥的自由滑动 nXaC 3W:"  
端必须有足够的构造措施保证Y 轴方向的嵌固作用,而且在 h&M{]E9=  
X 轴方向要保证足够的位移行程。
1条评分
bczsbczs 鲜花 +1 - 2008-07-04
离线zwghhu
发帖
370
土币
138
威望
371
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-05
老兄 你的帖子很有价值啊 都是前沿的
快速回复