论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3330阅读
  • 13回复

[热点探讨]管桩用于抗拔桩可行吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
在线cdddd
 

发帖
52028
土币
393459
威望
5003
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-10-26
管桩用于抗拔桩可行吗? fD#|C~:=  
锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程DBJT15-22-2008 IF%^H K@  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125651 f sAgXv  
[行业标准]JGJ/T 213—2010 现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程 !r$?66q/  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133707 4A.ZMH  
[转载]巧用钢板围护桩消除应力管桩挤土效应.pdf g2.%x \d  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144857 T;X8T  
现在好像南京要求不能用管桩,而且抗拨桩也不能用管桩 $w`QQ^\  
[热点探讨]八度区禁用预应力管桩,寻求灌注桩之外的方法 X*VHi  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149281 IZY q  
[热点探讨]江苏住建厅两份图集引发管桩行业“地震 E6|!G  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164137 B5pM cw  
在线cdddd

发帖
52028
土币
393459
威望
5003
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-26
[地方标准]DB22/T432—2006《静压预应力混凝土管桩基础技术规程》 CK[2duf^~  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175611 |,M&ks  
目前PHC管桩端板质量调查及建议.pdf FrD.{(/~  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177851 s mub> V  
[资料原创]预应力混凝土管桩设计施工及应用实例 u%?u`n2'  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180793 8>a/x,  
[地方标准]预应力混凝土管桩基础技术规程(湖北DB42/489-2008) n's3!HQY[  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=190343 /9dV!u!;  
[求助/请教]管桩是否可做为抗拔桩使用 5(bG  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215041 ,t5X'sY L  
[热点探讨]静压管桩挤土浮桩判断与处理方法研究.pdf GXB4&Q!C  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218652 k7P~*ll$  
预应力混凝土管桩设计施工及应用实例.pdf |`T3H5X>  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=235788 {V%ZOdg9  
[原创]薄壁管桩负摩阻力特性试验研究与分析 eCdx(4(\a  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247995 Zzr+p.  
[基础考试]预应力方桩与管桩的性能比较 +aRjJ/*  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260262 j{N;2#.u  
[转载]钢管桩的设计与施工 tVQfR*=  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287432 )l*H$8  
[资料原创]预制混凝土支护管桩在深基坑工程中的应用 VaZ+TE  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286667 K0 .f4 o  
[行业标准]水泥土复合管桩基础技术规程JGJT 330-2014 J411bIxD+q  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293763 Rt~Aud[  
离线cjz06

发帖
40413
土币
327
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-26
学习学习,。
Welcome to beijing!
在线cdddd

发帖
52028
土币
393459
威望
5003
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-26
软土地基管桩挤土浮桩与处理方法研究 ?nrd$,  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17562 `j[)iok  
[转载]偏斜预应力管桩的承载力分析与处理.pdf UBpYR> <\  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16753 Bcrd}'no  
管桩设计与施工中的问题 G hLgV  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11484 xZtA) Bp  
预应力管桩设计论文集(共131篇文章) Um;ReJ8z  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37645 X"J79?5  
[热点探讨]CFG桩与管桩、人挖桩、钻孔桩技术经济比较。 56u'XMB?  
合肥地区3~5米以下为老粘土(Q3)地层,地基承载力特征值可提到280~320KPa,对26层以上高层建筑使用CFG桩目前费用省,工期快,安全,处理后复合地基承载力能提到500~650KPa范围;经对比,其费用与其它桩型节省比例如下:钻孔桩46%,人挖桩42%,管桩14%;以上比较已计入基础承台和阀板费用。 $ePAsJ  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55002
在线cdddd

发帖
52028
土币
393459
威望
5003
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-26
[热点探讨]成都地区管桩岩土工程勘察方案 ^&h|HO-5  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45151 0kQAT #  
[工程现场]管桩支护实例 }7X85@jC  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43538 d.% Vm&3  
[求助/请教]钻孔灌注桩和管桩的方案对比?[/ 7od!:<v/  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58282 "[BuQ0(g  
[地方标准]DB21T 1565-2007辽宁地标《预应力混凝土管桩基础技术规程》 :I+%v  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221381 /(E)|*~6  
[基础考试]预应力管桩做抗拔桩问题 O>Xyl4U  
江苏有规定,管桩不允许作为抗拔桩的!预制方桩用的多! '?v.O}  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172412&page=2 9$)TAI&P  
基坑管桩+锚墩计算实例,原创资料供大家参考,详见附件 .B"h6WMz  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182996 ka[]pY  
[基础考试]10系列山东预应力管桩设计图集 + 3aAL&  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147785 (JL{X`gs#  
[求助/请教]请教:管桩能否用于8度抗震区? }PK8[N  
江苏省标DGJ32/TJ109-2010 9%$4Ux*q  
第3.3.1条:抗震设防烈度为8度的地区仅适用于非液化土、轻微液化土场地。 ljlQ9wb[s  
具体参看本省省标http://www.yantubbs.com/read.php?tid=136817 jQj`GnN|  
[热点探讨]强腐蚀环境下能否采用管桩、灌注桩 4Xe3PdE  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=165036 D5]T.8kX(7  
江苏是100m以内,30层以下,有地方规范,可以参考一下 ^$6EO) <  
[热点探讨]17层以上的高层建筑能否采用管桩? [wjA8d.  
个人认为管桩不稳定,管桩的持力层不在同一层面,时间长了会有局部变形. n>+M4Zb  
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=142539&page=2
在线cdddd

发帖
52028
土币
393459
威望
5003
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-26
[热点探讨]管桩应如何满足抗震规范第4.4.5条的要求 ||;V5iR:  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128977 c/jU+,_g  
[请教]出勘察报告时,浅基础,人工挖孔桩,沉管桩,夯管桩怎么选择和确立? 4[44Eku\  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131758 +g(>]!swb  
静压预应力管桩静载荷试验异常沉降的原因分析 ?xWO>#/  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118915 l:-$ulAx  
[请教]管桩和人工挖孔桩的选择 1aP3oXLL  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119526
在线cdddd

发帖
52028
土币
393459
威望
5003
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-26
[求助/请教]钻孔灌注桩和管桩的方案对比?[/ c(Ws3  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58282 JOwm|%>3a  
微型钢管桩支护文献,希望对大家有用! (%~^Kmfb0  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55932 ^E~F,]dV=  
预应力混凝土管桩的受力分析及应用建议 !aQb Kp  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71121 *I]/ [d  
[转载]预应力管桩侧摩阻力影响因素的研究 fVf @Ngvu  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84216 BK 3oNDy  
[热点探讨]为什么持力层为软质岩,如泥岩等遇水容易崩解软化,不宜采用预应力管桩基础? $,u>,  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83744 {,aX|*1Ku~  
[求助/请教]请教:预应力管桩用作抗拔桩的可靠性 HpP82X xj  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89868 Op()`x m  
预应力管桩联合袋装砂井复合地基高速公路软基处治应用研究.pdf E<RPMd @a  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87096 1 A%0y)]  
[求助/请教]管桩能做抗拔桩吗?   6a}  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101774 H46N!{<;@  
DBJT08-92-2000上海市标准图集混凝土管桩  PDF U}T{r%9  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123845 ^?J3nf{  
[求助/请教]管桩和挖孔桩的选择问题 tNoPpIu  
主要考虑工期,承载力,费用的问题,一般由业主和设计院结合地区经验决定。 BTc }Kfae  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119537
在线cdddd

发帖
52028
土币
393459
威望
5003
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-26
PHC管桩作为抗拔桩在工程中的应用 Q5c3C &$6  
https://wenku.baidu.com/view/d021a18fe009581b6bd9ebc9.html cJerYRjsL  
先张法预应力混凝土管桩作为抗拔桩的设计 kXV;J$1  
https://wenku.baidu.com/view/b3e8705077232f60ddcca186.html !YPwql(  
预应力管桩是具有抗拉承载力的,可以作为抗拔桩使用. [tT_ z<e`  
薄弱环节是接头,不能用硫磺胶泥接头,焊接一定要到位,严格按施工质量验收规范的要求执行. >AFQm  
福建省工程建设地方标准先张法预应力混凝土管桩基础技术规程征求意见稿有这样的要求"对抗拔桩,灌注深度应按(式5.2.9-4)计算且不应小于3.0m" zLgc j(;  
"当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于150倍纵向钢筋直径且不小于1500mm。" m%0_fNSJ  
https://bbs.zhulong.com/102030_group_716/detail3740553/
离线pdly

发帖
1751
土币
16
威望
42
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-23
管桩做抗拔桩需要特别谨慎啊。

发帖
124
土币
251
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-09
方桩做抗拔的多,管桩抗拔也有。我做静载工作时在一个项目上拔起来过2根

发帖
2
土币
21
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-04
用什么软件打开啊? 4CchE15  
离线中勘1998

发帖
4
土币
77
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-30
风电项目使用过管桩做抗拔桩。1、管桩PC钢棒配筋率比较大 2、分节连接方式采用抱箍式连接。     PHC管桩可以在抗震设防Ⅷ度区使用。