发表于: 2021-12-18
最近遇到一个工程,勘察报告推荐桩长约20.0米,进入桩端持力层约1.0米,设计根据勘察报告提供数据,计算出桩长需要22.0米,桩端进入持力层约3.0米
4n 3Tp{Y}
问题:现场施工,在未做载荷试验的情况下,预计桩长桩端压不动,无法靠桩机本身完成施工,桩长外露约2.0米,这种情况需要如何处理
(yQ 5`
设计意见:根据勘察报告数据,桩长20.0米无法满足设计载荷;
'f?.R&