1、抗震不利地段的结构设计 "BSSA%u?c  
做设计经常遇到抗震不利地段,软弱土、液化土、陡坡等等,遇到这种情况设计需要注意什么?计算和构造上怎么考虑? 1UG5Q-  
&s m7R i  
答:1、《建筑抗震设计规范》4.1.1条对哪些是有利地段,哪些是一般地段,哪些是不利地段,哪些是危险地段进行了详细的概括。 Zq wxi1  
K6"#&0  
2、计算上只有符合《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大(注意软弱土、液化土的不利地段不进行放大) Ucnj7>+"  
rw> X JE  
3、危险地段《建筑抗震设计规范》3.3.1条已说明离它远点 &+F|v(|r  
2E]SKpJ  
4、不利地段的构造上,平常我们常用灌注桩或者预制管桩基础。对于灌注桩《建筑桩基技术规范》4.1.1条主要对桩纵筋的长度、箍筋加密范围提出了要求;对于 预制管桩基础《10G409》上主要意思是要加强桩纵筋箍筋,选用AB型、B型、C型(不要选用A型的意思)。 ;:(kVdb  
hF`e>?bN  
5、总结:只有《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大,其他不利地段加强构造。 *a }NRf}W  
离线cdddd

发帖
51894
土币
392908
威望
5001
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-03-18
抗震不利地段建筑结构设计 %4X#|22n  
[热点探讨]抗震:抗震不利地段相应抗震措施 wk @-O}W  
建筑抗震不利地段的处理方式 "r@f&Ssxb  
8S;]]*cD~  
Twscc"mK  
离线cjz06

发帖
40405
土币
329
威望
32085
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-03-18
学习一下。