ttyw_2003:一般野外鉴别为可塑土,室内不管用何种方法做出流塑状态,肯定是哪个环节出了问题,要么是取样不规范,要么是土样运输过程中受扰动,或者是有机质土等情况。 (2024-03-18 09:23) dW32O2@-
UID:159718
kinglakes:我们在勘察时发现粘性土的宏观状态与试验室确定的液性指数出入较大,在外业钻探确定为可塑土,试验指标液性指数确为流塑土。100g,20mm深度液限或76mm,17mm深度液限,更能近于土的实际状态,所以按公路规范规定的100g,20mm深度液限是有道理的。76mm,10mm深度液限用于承载力评价 .. (2024-03-18 09:13) C*;g!~{
UID:107970
UID:155589
UID:172596
shr0329:两种方法计算所得稠度,判别路基土的干湿类型可能会有所不同 (2024-03-15 10:56) H7`JqS
和静清寂:76和100都可以呀,只是两个控制的锥入深度不同而已。测得含水量、液限和塑限后公式换算取得稠度指标。 (2024-03-14 17:02) "W b>y*S
cjz06:可以换算。 (2024-03-14 13:41) Ly-}HW (