引用第38楼uvx331cnn于2008-11-15 17:04发表的 : %;:![?M 根据楼主提供资料,分析原因1、桩端沉渣过厚;2、桩端未进入中风化基岩;3、桩基整体延原山坡向下滑移。 Ljz)%y[s 该建筑物基础已不能按照桩基础考虑,可简单的说,属于刚性桩复合地基;即现在存在复合地基效果不能达到设计要求结果。 n?r8ZDJ' 以个人见解,既然为复合地基,楼主何不利用硬壳层原理,对基底下一定深度进行注浆加固,使碎石胶结成整体,最后将基础承台连接成整体,即便存在沉将,整体沉降不会影响使用,可大大节省工程费用,施工难易程度也相应降低。 $mM"C+dD 请各位前辈提出建议。
引用第39楼王涛于2008-11-15 19:13发表的 : g$GGo[_0 还没见过45m深的碎石填土, "7%jv[ 直接用GY--1型回转钻进, 'hr_g* i 一个回次3--6米, `e'wWV 紧跟着下套管, Jt]RU+TB 工程量是大, %l&oRBC .......
UID:91578
引用第42楼王涛于2008-11-15 21:33发表的 : r ezp7 回填级配不要紧,用长3—6米岩心管,合金钻头钻进,把它当岩石打,一次可钻超过3米,一回次后敲出岩心管中碎石; #tA9`! 下套管,即使坍塌,用钻铤强行直接敲下,可能会超过刚钻深度,然后接钻杆再钻,把刚套管中残余碎石取出,或者钻更深后一同取出。
引用第46楼xkzjf168于2008-11-15 22:08发表的 : n1|]ji[c 朋友:别注浆了,那是自讨苦吃,考虑以下进行静压桩(墩)式托换方法,将建筑物扶正,请了解一下托换条件