某工地大体积混凝土施工测温方案 0HA`
r
wtU@xsD
一,工程概况: _H9.AI
工地位于浦东新区,由主楼(16层)和裙楼组成。主楼底板厚度为1米,面积775m2。裙楼底板厚度为0.45米,面积5026m2。总计底板 x roo_
砼浇筑体积为3000m3 。分两次连续浇筑,属大体积砼工程。 }j^asuf~c
9K`(Ys&
=ILE/pC-|
二,测温目的及测温有关规范: t%$>
在大体积砼的施工、养护过程中,由于砼体内外温差产生的压应力、拉应力、温度应力等原因,使砼体易产生表面裂缝和贯穿裂缝,对工程基础造成隐患,所以必须加强监测、护理。 d7.}=E.L
1.产生表面裂缝的原因: ?8AchbK;N
砼浇筑后,水泥在水化过程中产生大量水化热,使砼温度上升。由于砼表面温度散热快,砼内部温度散热慢,形成砼中心温度高,表面温度低,使砼内部产生压应力,砼表面产生拉应力。当拉应力超过砼抗拉强度时,砼会产生表面裂缝。 x$o?ckyH
2.贯穿裂缝产生原因: _yi`relcq-
砼浇捣初期,由于水化热引起升温,浇捣数日后,砼逐渐降温,降温差引起的变形,砼多余水分蒸发引起的体积收缩变形,上述二种变形相加在受到地基和结构边界条件约束时引起拉应力,当拉应力超过砼抗拉强度时,砼整个截面就可能产生贯穿裂缝。 #"J8]3\F
由于水泥水化热在砼内部积累而引起的温升与砼表面之间的温差,会产生温度应力,根据上海市地基基础设计规范(DGJ-11-1999)中的第13.7.6条规定,为防止由这种温度应力而引起的砼体上表面贯穿裂缝的产生,必须将砼的内部及表面温差控制在不超过25°C的范围内。 >YwvM=b"V
基坑大底板施工处于冬季,夜间温度很低,砼表面散热快,在大体积砼施工养护过程中,应采用电脑自动巡回采集系统24小时连续跟踪监测砼内部和表面的温度。当发现温差超过规定值时及时采取必要的保护措施,严格控制裂缝的产生,保证底板砼的浇筑质量。 y3^<rff3Gc
5hN`}Ve
三,.监测测点的布置: tA2Py
测温方案根据温度场的变化原理、建筑特点和浇筑砼顺序等制定。主楼沿长边中心呈“一字”布置一条测线,断面测点间距10米,共3个断面。每断面沿底板厚度(1米)布置3个温度传感器,1个温度传感器布置在中间,另2个布置在砼面层与底层0.5米位置。共计9个温度传感器。断面编号为A、B、C。 /a}F;^
裙楼因底板面积较大沿斜边中心呈“十字”布置二条测线。断面测点间距10米,共14个断面。每断面沿底板厚度布置2个温度传感器,1个温度传感器布置在砼面层0.5米位置,另1个布置在砼底层0.5米位置。共计28个温度传感器。断面编号为D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P、Q。 OT[&a6