作者:you_0479 2009-06-27 16:01 阅读:44100
6276时左右,上海闵行区莲花南路罗阳路口一幢13层在建商品楼发生倒塌事故,目前已造成一名工人死亡


我个人感觉象是不均匀沉降照成的。



附照片探讨

最新评论

qyj_1012 2009-06-29 13:08
个人认为 桩身应该是剪切破坏的 和不合理施工有关系
法智大师 2009-06-29 13:23
引用第52楼lqhably2004于2009-06-29 10:07发表的  :
希望国家能让岩土工程师来做基础设计,不要让结构工程师代工了!





这个严重支持。我们是电力设计院的,电力设计院内是:岩土只管勘察、施工和检测,结构搞设计。基础部分的设计也归结构做。

别的系统的设计院也是这样吗?
xiyou 2009-06-29 14:20
出现问题有两点:
1、桩承载力有问题;不同单桩承载力差距更大;
2、部分地基承载力失效;
3、水文作用。
qqing 2009-06-29 14:24
“该教授认为,从技术上讲,这栋楼必须全部拆除掉,并且查明倒塌原因。如果要在此地重建楼房,必须重新做设计,并考虑地质方面的情况。”
kkygxw 2009-06-29 16:19
        楼房整体倾覆,触目惊心。
    试想一下,在建筑物横向宽度十几米的范围内,一侧的下沉,竟然将另一侧的桩拔起剪断,需要多大的下沉量呀?下沉一侧地地基土肯定受某种外部因素(基坑开挖、地下水渗流、地面堆载等)影响失去对基础桩体的支撑,桩产生整体剪切或刺穿破坏而导致的。
    象许多土友的观点一样,原因是多方面的,首先勘察工作深度可能问题,对地基土的掌握是不够准确、全面,其次是基础设计对地基土特性认识不足及其它方面因素考虑不到位,第三是施工工序及措施可能存在问题,建设过程的、监理、监测可能不到位,原因和责任在这几方面都是应该倒查的。
lnwan_dy 2009-06-29 16:34
个人认为,是降排水造成的,水力剃度增大,造成基础下部的土体流失,最终引起此结果
you_0479 2009-06-29 16:37
73楼分析的很全面啊。。。。。。。一看就是专家呵呵
you_0479 2009-06-29 16:39
那可不是冲击的啊,是管桩啊
guoxh88 2009-06-29 17:44
可能原因:
1 地质勘察不够仔细,试验和原位测试是否就是实事求是的进行试验的
2地基承载力在报告中提的偏高,桩长设计不够
3桩基础,关键是钢筋笼和混凝土在施工过程中出问题,桩承载力不够
4桩基础施工结束之后是否按照规范进行验桩
5监理单位也有必要的责任
黄皮狼1008 2009-06-29 18:56
1.看完后,想法较多,感觉到心痛
2.首先对附近几栋房屋连续观测,起码每天一次,持续一段时间
3.基坑开挖时是否摄制水位观测井,如有应仔细分析
4.看照片外观本次开发的项目高度、片面尺寸均较为接近。结构布置近似
5基础形式及桩型均是上海常用的,无大问题
6首先降水对周边建筑都有影响,如有水位监测井及沉降观测记录,在可绘制s-t曲线分析,评估地下水的影响的成都。
7分析施工全过程各栋建筑的变形,如有第三方观测
8建议做施工勘察,加密点位,对粉砂、粉土层的密实程度与原报告对比,对淤泥层应取样做土工试验,桩端土层是否为设计持力层,地面以下七米范围内土层的变化
9一句话仔细分析
世纪末之梦 2009-06-29 19:07
     不是说水很多吗?
世纪末之梦 2009-06-29 19:08
     现在应该赶紧检测对周围建筑的影像