本工程基本情况:
YPDsE&,J) 基坑深5m
+u:OAsR 土质为填土、粉粘、粉砂
(G%gVk] 30m外是一条江,基坑地下水位基本上跟江面一样高,基坑两面有马路,周围除了板房,无其他建筑物
DK_v{R 地下水降至5.5米以下,局部明水用水泵抽
:wmf{c 支护方式为桩锚支护,2排咬合搅拌桩,2道锚杆,一半垂直开挖,一半二级放坡
]m#MwN$ 话不多说,直接上图
LEnP"o9ZW ——2009.12
Mqf}Aiqk; ===========华丽分割线===============
zRE8299%z LZ再次打开这个页面,时间已经过去3年多了,帖子回帖长达17页、加N多土币,LZ真是感激不尽+感慨万千呐
p<fgUVR 说了这么多废话,LZ的目的是做个补充说明,免得误导人家。
FK >8kC 这个基坑支护的支护体系其实就是复合土钉墙,非桩锚支护(原谅LZ当初刚毕业小白一个),采用的是双排咬合搅拌桩作为止水帷幕,2~3排非预应力钢筋锚杆(土钉)+钢筋网喷面作为支护结构,没有做降水,因为地下水位仅仅比基坑底板高一点点,就是在基坑中挖几个集水坑集水明排而已,就是在挖电梯井时抽排水稍麻烦
)u/
^aK53^ 很多人都认为这个基坑现场施工管理比较乱,施工质量比较差
,LZ当年毕业工作后管的第一个工地,乱是乱了一点,但是起码木有偷工减料,基坑一直到回填都没有出过状况,自我感觉还算成功的一个基坑支护案例
。
MGyB8( ——2013.02.02
eEGcio}_I9 a;T[%'in ===========华丽分割线===============
jTUf4&b- 1.麻花钻机成孔施工中,锚杆成孔直径130mm,入射角15°,往往现场施工时角度达不到,造成锚杆受力效果打了折扣
~'QeN%qadP $SGA60q VD&3%G! 2.人工放置非预应力钢筋锚杆,用力戳
't?7.#,6O Il`k]X M J}_Dpb [L