论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 12455阅读
  • 23回复

抽芯时人工挖孔桩桩底严重离析该怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线bamor
 

发帖
408
土币
305
威望
1742
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-15
— 本帖被 叶工 执行取消置顶操作(2015-07-22) —
最近进行一个人工挖孔桩项目的桩基检测,发现人工挖孔桩桩底混凝土出现严重离析现象,桩底15cm左右仅剩下骨料,该桩为人工挖孔桩,且为桩端持力层为中风化花岗岩,单桩承载力超过10000KN,混凝土强度为C40,桩径为1200mm,桩身混凝土芯样连续,完整,胶结较好,呈短长状及长柱状,局部见气孔,那么该桩应该定成几类桩,这种情况该如何处理?请各位专家帮帮忙!
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2012-04-21
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-16
三类吧,可以注浆。
在线erimkcgs

发帖
9122
土币
56325
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-18
桩端后压浆法进行处理,主要注浆量不少于1T水泥,效果应该很理想的
得过且过
离线不速之客

发帖
348
土币
1151
威望
286
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-20
桩底必须处理  否则不行
初来乍到,大家多多帮助。
离线whucxj

发帖
687
土币
9685
威望
682
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-22
高压洗孔注浆,我遇到一根桩,2米还是2.2米直径,底部5米多都只有碎石了,而且充填泥,也是这么处理的。
1条评分土币+13
yuanap 土币 +13 - 2012-04-21
离线bamor

发帖
408
土币
305
威望
1742
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-29
按照规范,任意一段松散就应该定为四类桩吧
离线xlbcxm8689

发帖
608
土币
2474
威望
150
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-31
不管判几类,这样的桩必须要经过处理才能用,否则是不合格的。压浆处理效果较好
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线nanfangdehai

发帖
611
土币
799
威望
1857
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-04-04
肯定要判3类  你要按规范来 这种肯定是4类  所以依实际情况来看  要判3类  这样才能补强啊  废桩怎么补强
离线weakom

发帖
772
土币
27198
威望
59
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-08
楼上说得合理
离线lzqllqlqr

发帖
403
土币
6001
威望
2057
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-10
应判四类,高压注浆加固处理。
离线langyuyang

发帖
77
土币
18
威望
20
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-04-18
我现在就有这种问题,我的是桩底残渣有一米多呢!!!!
离线zhousuhua

发帖
498
土币
924
威望
2464
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-20
三类吧  不建议搞 以后麻烦得很