由于实在纠结  现求教支护方式  具体内容如下: (mTE;s(  
基坑开挖深度约6m,外侧水位按地表向下0.5m考虑,土质较好  填土 粘土 粉质粘土 粉土 粘土 基底揭露面为粉质粘土,按勘察报告描述 基坑等级暂定为二级 工程重要性为一级,中等复杂场地,中等复杂地基,岩土工程勘察等级甲级,建筑场地类别为3级 bB1UZ O  
场地内布置:坑边建筑物(未建)离开挖下边线15m左右,现考虑用放坡加局部土钉是不是可以? NflD/q/ L  
希望大家指教下 Gi?/C&1T  
向大家求教
离线zq6355865

发帖
38
土币
401
威望
17
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-01-07
恩  谢谢大家了  还是有很多热心人的啊  呵呵
向大家求教
离线lingked

发帖
14
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-12-18
我觉得坑外轻型井点降水,坑内放坡土钉没问题。坡度大于1:0.25就行。

发帖
93
土币
1047
威望
58
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-12-17
你 描述的基坑底面是在粉质粘土中,所以,坑壁只有三层土,除了杂填,皆为弱透水性,因此,我认为你那个肯定是上层滞水。水量是有限的。并且对边坡的总体稳定性不会有什么影响,就是水量略大也仅仅是对上面杂填土部分的局部稳定性略有影响。你的基坑深,超载也很远,用放坡+土钉一般是没有问题,关键是你的土层物理力学参数怎么样决定了你放坡的坡比。还有你下边的的粘土、粉土性质如何,没有软弱下卧层就应该不会有整体稳定问题
老老实实做人,踏踏实实做事
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-16
1、基坑的边坡支护一般是临时性的,满足施工阶段的稳定性就可以了,建筑物修建后就回填,基坑边坡可以说就消失了。而楼主“场地内布置:坑边建筑物(未建)离开挖下边线15m左右”,这句话让我有个疑问,基坑是临时的还是永久性的?也就是建筑修建后,基坑边到建筑物之间的15m范围如何处理,是回填还是让基坑边坡作为永久性边坡。这个对边坡处理的方案影响很大。 /7a BDc-v  
2、基坑规范“放坡基坑侧壁安全等级宜为三级”,由此楼主担心审查通不过。这个不必担心,注意这句话的用词是“宜”,不是“应”,故还有很大的选择余地,同时这个表的要求不是强条,审图单位没有理由因此而让设计通不过评审。 *]ly0nP  
3、同时你的设计不是单纯的放坡,还有局部土钉措施,说明设计还是考虑细节的,只要设计安全,合理、可靠,经济,不违反强条,审查就可以通过。
岩土是各神圣职业
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-15
又重新看了下你的土质描述,基坑坑底位于粉土上一层粉质粘土层中,那要做基坑抗承压水稳定性验算了,粉土中应该有承压水的,看坑底的不透水层底板厚度够不够抵抗承压水的压力,如果不行,那就要做降压井了。
离线zrs1987lll

发帖
165
土币
167
威望
547
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-15
基坑中下部是否有含水层,你的地下水描述不详细,支护结构么,放坡+局部土钉没什么问题,没有软土和砂土,基坑又不深,周边也有空间,是绝对可行的。6m深的基坑如果土质像你说的那么好的话审图也不用怕。
离线viking611

发帖
1461
土币
2141
威望
389
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-13
Re:边坡资料汇总(二)
呵呵,学习啦,呵呵,不错啦,这样的交流很有意义啦
无欲则刚,无求则强
离线山西大地

发帖
160
土币
1009
威望
542
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-13
不能光考虑基坑的稳定,还得考虑水位的问题, 5米多的水头怎么处理,建议止水帷幕加锚杆
离线jiaobaoming

发帖
146
土币
5534
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-12
回9楼的帖子,我没有看到楼主关于地下水的具体描述,也不敢武断,假如如你所述,那样更好,假如是潜水,那样不降水麻烦就大了,我认为6米可以用轻型井点降水,这样更好,免得烂在坑中。
离线pjc81

发帖
255
土币
55
威望
18
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-12
回 6楼(土坷拉) 的帖子
根据描述基坑外侧的水位也就是赋存于填土中的上层滞水水位,水量有限,明排即可,坡面可设泄水孔。
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-12
地质条件描述的不是很清楚。不好评价。