由于实在纠结  现求教支护方式  具体内容如下: .'+Tnu(5q  
基坑开挖深度约6m,外侧水位按地表向下0.5m考虑,土质较好  填土 粘土 粉质粘土 粉土 粘土 基底揭露面为粉质粘土,按勘察报告描述 基坑等级暂定为二级 工程重要性为一级,中等复杂场地,中等复杂地基,岩土工程勘察等级甲级,建筑场地类别为3级 7u\^$25+h  
场地内布置:坑边建筑物(未建)离开挖下边线15m左右,现考虑用放坡加局部土钉是不是可以? 5x4JDaG2  
希望大家指教下 wC<!,tB(8  
向大家求教
离线pjc81

发帖
255
土币
55
威望
18
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-10
回 楼主(zq6355865) 的帖子
采用放坡卸载加土钉挂网坡面保护是可以的  坡比应根据具体土层情况进行稳定性及抗隆起验算 满足二级基坑规定的要求就行
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-10
    开挖也就6m,用土钉应该没有问题。用软件设计,满足稳定要求就可以了
john20050101
离线yzqinjian
发帖
7
土币
224
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-11
应该没有问题,研算一下稳定性
天行健,君子自强
离线jlzhw123

发帖
41
土币
175
威望
8
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-11
完全可以的!
时刻学习。
离线zq6355865

发帖
38
土币
401
威望
17
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-11
哦   我主要就是想问下规范上说是放坡适用于三级基坑   而这个基坑是暂定二级   工程重要性为一级,中等复杂场地,中等复杂地基   采用放坡形式是不是符合规范要求     6m多的基坑要审图了  这个必须要注意的
向大家求教
离线土坷拉
发帖
15
土币
179
威望
90
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-11
请问  土钉的话基坑外侧的水位如何控制?
离线qiantianping

发帖
23
土币
1443
威望
10
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-11
楼主新接手项目啊?....
前天的努力
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-12
地质条件描述的不是很清楚。不好评价。
离线pjc81

发帖
255
土币
55
威望
18
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-12
回 6楼(土坷拉) 的帖子
根据描述基坑外侧的水位也就是赋存于填土中的上层滞水水位,水量有限,明排即可,坡面可设泄水孔。
离线jiaobaoming

发帖
146
土币
5534
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-12
回9楼的帖子,我没有看到楼主关于地下水的具体描述,也不敢武断,假如如你所述,那样更好,假如是潜水,那样不降水麻烦就大了,我认为6米可以用轻型井点降水,这样更好,免得烂在坑中。
离线山西大地

发帖
160
土币
1009
威望
542
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-13
不能光考虑基坑的稳定,还得考虑水位的问题, 5米多的水头怎么处理,建议止水帷幕加锚杆