论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 26606阅读
  • 155回复

[求助]施工锚索未达设计值的处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线rongjg

发帖
138
土币
120
威望
458
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2009-12-15
我以为施工时锚索未达设计要求,则是做抗拔的结果,如果上部的土压力果真大于锚索的拉力,则容易出问题,即使加密下一排的锚索也是有风险的。但真正的受力情况只有天知道,所以如果理论上小的不多的话,可以加强监测并做好紧急预案,如加斜撑之类的。如果大的多的话,那就是直接可能出现倾覆的可能或变形大到无法承受,那就要着手加固了,而不是想弥补施工的缺陷了。
**************************************
身后有余忘缩手  眼前无路想回头
离线zhuangzi3

发帖
54
土币
1114
威望
360
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2009-12-17
可以设计复核,如果不行,可以加道钢支撑就没有问题了
离线hemubaobao

发帖
1379
土币
2217
威望
4027
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2009-12-21
增加支撑应该是不错的。赞同先进行验算,后作处理!
QQ:156634641
离线riber

发帖
230
土币
-9
威望
470
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2009-12-23
加密下排锚索!
离线everest08

发帖
67
土币
763
威望
469
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2009-12-27
个人认为,适当将第二排锚杆上提,增加第三排锚杆,水平间距不变。
离线270192796

发帖
162
土币
29247
威望
1483
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2009-12-28
    
离线270192796

发帖
162
土币
29247
威望
1483
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2009-12-28
      
离线ahytsj

发帖
18
土币
68
威望
53
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-28
个人认为:1. 增加第一排锚杆的检测数量,摸清其抗拔力水平以及不合格的数量和位置; $uboOfS83G  
2. 分析原因,看有无规律,是地层原因还是施工工艺原因或是人为偷工减料原因; qRNGe8  
3. 查明现状和原因后,再考虑是完全放弃第一排锚杆在其下方重新施工一排,或是结合检测情况部分考虑,然后调整第二排锚杆位置以及适当加长; OA[w|Tt  
4. 处理时还要结合周边环境,如变形控制严格处优先考虑废除重新施工,控制要求不严格处部分考虑; !r$/-8b  
5. 建议业主组织召开专家论证会,专家的话往往不容易引起各主体间的矛盾。
离线gyong001

发帖
603
土币
274
威望
2365
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-30
路过,学习一下~~~~~~~~~~~~~··
离线greenslope

发帖
201
土币
1682
威望
739
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2010-01-02
达不到设计值是什么原因?如果是端头的预应力损失,补张拉就行了!
离线270192796

发帖
162
土币
29247
威望
1483
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2010-01-07
    
离线270192796

发帖
162
土币
29247
威望
1483
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2010-01-07
很深奥!呵呵!没有具体经验!   
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站