桩锚结构基坑支护;两排锚索,第一排锚索施工时低于设计值,如何在不增加锚索道数的情况下解决此问题?方案一:桩已经施工完,增加第二排锚索抗拔力?如何计算?按弯矩等效原则计算有哪些问题会忽略? }Iz'#I Xx  
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-10-02
离线郑勇

发帖
137
土币
443
威望
509
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-11
墙里加土钉
离线行迹天下

发帖
80
土币
791
威望
712
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-11
墙里加土钉是一种好方式,但量化比较困难?如同灌浆处理,提高了土体参数多少很难界定。土钉也是一种增加土体强度的方式,但量化.......
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-12
增加土钉是个办法,如果单纯的通过调整下排锚索的抗拔力来满足比较不现实,毕竟施工的效果未必能达到你的设想。
离线滇西流云

发帖
20
土币
842
威望
152
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-16
注浆,应该可以,只是很难量化。再说,加密锚索应该也不难。
离线aa126127

发帖
48
土币
20
威望
312
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-16
应先分析第一排锚索低于设计值的原因,再想办法可能比较稳妥,因为理论上可以增加第二排的抗拔力,但是施工时能否达到,尚不得而知。
1条评分
zdx65 鲜花 +10 实在 2010-08-27
离线geojg

发帖
2478
土币
22
威望
14373
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-17
很难量化...................
离线zong2006

发帖
1761
土币
9779
威望
8365
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-19
加密锚索       
离线jj-snake

发帖
351
土币
625
威望
3356
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-22
一般情况下,如果第一排锚索达不到设计值又不能增加锚索(一般这都是是跟工期有关或者已经开挖了……)有几种处理:1、如果相差不大,由设计进行复核计算,适当增加第二排锚索抗拔力或增加第二排锚索的数量;2、增加一排锚索,减少各排锚索的间距。
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-10-03
离线vpiyt

发帖
409
土币
20827
威望
2549
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-22
引用第8楼jj-snake于2009-09-22 10:13发表的  : aAY=0rCI-  
一般情况下,如果第一排锚索达不到设计值又不能增加锚索(一般这都是是跟工期有关或者已经开挖了……)有几种处理:1、如果相差不大,由设计进行复核计算,适当增加第二排锚索抗拔力或增加第二排锚索的数量;2、增加一排锚索,减少各排锚索的间距。 wLeP;u1  
s7RAui  
同意上面这位仁兄的看法
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-24
那要看第一道锚索差多少,然后才好确定。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。

发帖
293
土币
6409
威望
950
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-29
加密下排锚索!