设计地坪为42.00,基坑需要开挖到28.8(-13.2)。 S zNZY&8 f  
设计地下室边2.5m外为重力式挡土墙,挡土墙顶标高为52.0m(+11.0)。设计地下室边外11.0m为已有建筑(05年房屋竣工,人工挖孔桩基础,桩底埋深约为33.0m,位于基坑底以上4.0m左右),该建筑1层地下室(地下室底板标高48.5m)。 C$0rl74Wi  
\G#_z|'dN  
总支护高度约为24.2m。 q`'m:{8  
h`dHk]O  
地层分布情况: v2IcDz`}7  
人工填土12.4m深,残积粉质粘土5.6m,全风化泥质板岩3.5m,以下为强风化泥质板岩。 ppo.#p0w  
(此处有疑问,根据已有房屋竣工报告看,19.0m下应到强风化层,但此次在房屋边钻孔却揭露了上面所说的地层,脑袋痛,如果桩基落在残积土上,情况将很糟糕),从现周边开挖情况,该处基岩为顺层,且刚好位于破碎带。 kQ]4Bo  
#<~oR5ddlb  
现支护方式: d"yJ0F  
桩锚结构, 桩 D1400 @ 2200 , 桩间设置锚索。 Hu9nJ  
R; w$_1  
遇到的问题: \gu8 ~zK  
1、已有建筑基础持力层为强风化破碎板岩,且桩基础位于基坑底以上约4.0m,与开挖后基坑边仅有9.0m,是否会发生如上海的倒楼事故。 <&^[?FdAa  
2、已有建筑工程桩密布,从工程桩的竣工资料来看,锚索最多只能打入20.0m,基坑开挖深度却为24.2m。现设计的锚杆基本都为30.0m长,锚杆无法避开。 mGDy3R90  
3、挡墙后全是管道,具体分布位置建设方自己都不清楚,这么大一个小区里面的下水管全在挡墙后,埋深位置不详。 3@nIoN'z  
4、建筑以及结构已经无法再让步,拟建建筑如完工,将入本地区最豪华的五星级酒店。 2Wg:eh  
5、。。。一下没完全想好,碰到的新问题我会马上跟着提出。 !</U"P:L  
7H*,HZc@=  
工地现进展: * V7bALY  
坡顶房屋摄影,监测系统的布设。 vz(=3C[  
锚杆基本试验。 *8Su:=*b  
Zor!hc0<  
请各位专家多帮忙出主意,拜谢。 F Uz1P  
另,怎么在帖子上面加图片?我试了无数次,不会加。 L8q#_k  
EKO~\d  
$EHF f$M  
mzCd@<T,  
:_<&LO]Q  
1条评分
batu9926 土币 +20 大家都来积极参与 2010-08-23
菜鸟上路,大家多多指教。
离线a19821203

发帖
171
土币
1111
威望
37
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-23
唉,大家都睡了吧?我还在专心画图,一步一步验算,仔细核对每个桩的位置。 }z#M!~  
1ni72iz\  
谁告诉下怎么在帖子上面加图片。我好把图传上来。 *P5\T4!+d  
t*; KxQ+'?  
菜鸟上路,大家多多指教。
在线cjz06

发帖
40466
土币
343
威望
32086
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-23
上传即可。
Welcome to beijing!
离线edelmann

发帖
2975
土币
53407
威望
7629
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-23
不明白,你要问什么。 }apno|W&  
说明白些。 !'rdHSy  
离线xiaopan099

发帖
27
土币
12
威望
135
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-23
这么深,感觉上面改为一两道支撑,下面用锚索会好点,不会打到已有建筑物的桩,也能有效控制变形
离线w3w3w3

发帖
1087
土币
24975
威望
2723
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-23
总支护高度约为24.2m?啥意思,基坑不是13米多深嘛?咋出来个24米多?
你别无选择,只有坚持!
离线grerere

发帖
39
土币
39
威望
14
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-25
在下面浏览这里传
现在就做
离线a19821203

发帖
171
土币
1111
威望
37
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-27
回 5楼(w3w3w3) 的帖子
基坑±0以上还有11m高的一个挡土墙,±以下要挖13m,地下室边线这个位置是以后的消防车道。 t7u*j-YE  
所以连一起,就变了个24m高的坡了。。
菜鸟上路,大家多多指教。
离线a19821203

发帖
171
土币
1111
威望
37
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-27
回 4楼(xiaopan099) 的帖子
我也想做支撑,问题是基坑支护高度根本不对称,整个南边支护高度为24.0m,北边只有13m。 }PBL  
;a@riPqx!  
上面11.0m的支撑往哪里去呢?
菜鸟上路,大家多多指教。
离线a19821203

发帖
171
土币
1111
威望
37
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-27
这几天在出差,过几天我把图纸上传上来,请大家多帮忙帮忙,谢谢回帖的朋友。
菜鸟上路,大家多多指教。
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-28
上面的11米不是原来的挡土墙吗?已经自稳了,不用撑。主要考虑下面的13米。 O:rf DO  
感觉这个坑问题不小。上面填土,指标高不了。泥岩风化后的指标也很低。那土压力应该很大。还不知道你的水怎样。原来的建筑桩基还在坑底以上,这个坑要出问题,那既有建筑物和管线都有问题。围护体要强些,嵌固比要按你的24米的考虑。内撑体系要稳些。同意4楼的建议,至少在冠梁上一道混凝土撑。下面其实施作锚索还有很大困难。最好全内支撑。估计要三道撑。只最底下搞一道锚索也没劲,也不好。
我思故我在
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-28
上面的挡土墙是下面基坑的荷载,折算下来也很大的。还是稳妥点好。
我思故我在