设计地坪为42.00,基坑需要开挖到28.8(-13.2)。
S zNZY&8
f 设计地下室边2.5m外为重力式挡土墙,挡土墙顶标高为52.0m(+11.0)。设计地下室边外11.0m为已有建筑(05年房屋竣工,人工挖孔桩基础,桩底埋深约为33.0m,位于基坑底以上4.0m左右),该建筑1层地下室(地下室底板标高48.5m)。
C$0rl74Wi \G#_z|'dN 总支护高度约为24.2m。
q`'m:{8 h`dHk]O 地层分布情况:
v2IcDz`}7 人工填土12.4m深,残积粉质粘土5.6m,全风化泥质板岩3.5m,以下为强风化泥质板岩。
ppo.# p0w (此处有疑问,根据已有房屋竣工报告看,19.0m下应到强风化层,但此次在房屋边钻孔却揭露了上面所说的地层,脑袋痛,如果桩基落在残积土上,情况将很糟糕),从现周边开挖情况,该处基岩为顺层,且刚好位于破碎带。
kQ]4Bo #<~oR5ddlb 现支护方式:
d"yJ0F 桩锚结构, 桩
D1400 @ 2200 , 桩间设置锚索。
H u9nJ R;w$_1 遇到的问题:
\gu8 ~zK 1、已有建筑基础持力层为强风化破碎板岩,且桩基础位于基坑底以上约4.0m,与开挖后基坑边仅有9.0m,是否会发生如上海的倒楼事故。
<&^[?FdAa 2、已有建筑工程桩密布,从工程桩的竣工资料来看,锚索最多只能打入20.0m,基坑开挖深度却为24.2m。现设计的锚杆基本都为30.0m长,锚杆无法避开。
mGDy3R90 3、挡墙后全是管道,具体分布位置建设方自己都不清楚,这么大一个小区里面的下水管全在挡墙后,埋深位置不详。
3@nIoN'z 4、建筑以及结构已经无法再让步,拟建建筑如完工,将入本地区最豪华的五星级酒店。
2Wg:eh 5、。。。一下没完全想好,碰到的新问题我会马上跟着提出。
!</U"P:L 7H*,HZc@= 工地现进展:
*
V7bALY 坡顶房屋摄影,监测系统的布设。
vz(=3C[ 锚杆基本试验。
*8Su:=*b Zor!hc0< 请各位专家多帮忙出主意,拜谢。
F Uz1P 另,怎么在帖子上面加图片?我试了无数次,不会加。