论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 52300阅读
  • 152回复

承载力修正时基础埋深取多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线see_sea

发帖
280
土币
80
威望
849
原创币
0
只看该作者 96楼 发表于: 2010-10-19
个人认为不能按10m取值,虽然按规范没有规定埋深范围内土层的性质,但填土未经压实,说明自重沉降过程没有完成。因此,应对10m乘以折减系数后,再计算尝试修正。
离线ls雪

发帖
100
土币
10
威望
431
原创币
0
只看该作者 97楼 发表于: 2010-10-20
应该是10米
离线zlj0215

发帖
4
土币
18
威望
11
原创币
0
只看该作者 98楼 发表于: 2010-10-21
其实不只是施工单位的事情,有些事设计单位过于保守
离线czgg

发帖
49
土币
26
威望
38
原创币
0
只看该作者 99楼 发表于: 2010-10-21
应该是10米
离线qshanzhong

发帖
129
土币
4399
威望
436
原创币
0
只看该作者 100楼 发表于: 2010-10-23
我认为应该取一米,因为杂填土属于新近填土,对承载力的提高影响不明显,楼上有人说杂填涂对地基土的变形有约束作用,那是在地基土破坏时,地基土如果不破坏,这种约束就很不明显,所以我认为应该取一米,而杂填土属于地面超载预压
离线fll1248

发帖
33
土币
32
威望
75
原创币
0
只看该作者 101楼 发表于: 2010-10-24
10m,基础埋深的定义是:从室外设计地坪至基础垫层底面的垂直距离。
做一个专业的人,做一个有思想的人,做一个快乐的人
离线白白

发帖
24
土币
2661
威望
43
原创币
0
只看该作者 102楼 发表于: 2010-10-25
学习了 多看看论坛对实际工作帮助很大
离线孟训

发帖
65
土币
64
威望
14
原创币
0
只看该作者 103楼 发表于: 2010-10-25
150的承载力,强夯足够了,挖十米,不可能吧!造价也太高了!!!
离线河卵石

发帖
423
土币
2542
威望
2459
原创币
0
只看该作者 104楼 发表于: 2010-10-25
深宽修正的意义在于边限荷载吧,半无限介质的扩散吧,所以个人认为应该1米吧。
离线lhj198511

发帖
47
土币
53
威望
10
原创币
0
只看该作者 105楼 发表于: 2010-10-27
一般是10m,可以具体情况稍作改变
离线wxn2028

发帖
90
土币
294
威望
700
原创币
0
只看该作者 106楼 发表于: 2010-10-27
个人认为应该取10m
离线hccg171111

发帖
38
土币
13810
威望
41
原创币
0
只看该作者 107楼 发表于: 2010-10-29
怎么可能出现这样的现象?最好的方法就是做地基处理,承载力为150kPa作持力层的建筑荷载应该不会很大。如果是我出报告就会建议进行基础处理或桩基础,宜采用水泥土搅拌桩(回填土最好复打),桩基可选载体桩,桩长12-15米。水泥土搅拌桩复合地基可达到150-180kPa,载体桩单桩承载力可达到800-1400kN。